 Заголовок сообщения: Размещение пожарных гидрантов (ВПВ)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 23, 2013 12:12 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт июл 19, 2013 9:48 am
Сообщений: 5
Подскажите, пожалуйста, не могу до конца разобраться.

В каких случаях требуется тушение каждой точки помещения от 2-гидрантов?

У меня производственное помещение объемом 25600м3, коридоров нет. В СП 10 написано, о том, что допускается, но не могу найти описания того, что необходимо. И, как следствие, не могу понять, требуется ли в моем случае тушение каждого участка помещения одновременно от 2-х гидрантов и с одного, или двух стояков.

В СП 10.13130.2009 написано:

4.1.12 При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зда-ниях необходимо учитывать следующее:
в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не менее трех, а в
жилых зданиях– не менее двух на стояках допускается устанавливать спаренные пожарные краны;
в жилых зданиях с коридорами длиной до10 м при расчетном числе струй две каждую точку
помещения допускается орошать двумя струями, подаваемыми из одного пожарного стояка;
в жилых зданиях с коридорами длиной более10 м, а также в производственных и обществен-ных зданиях при расчетном числе струй2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя
струями– по одной струе из2 соседних стояков(разных ПК).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Размещение пожарных гидрантов (ВПВ)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 23, 2013 1:07 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
А что на сей счет "говорит" проект???
ППР-12 требует все согласно проектной документации..........


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение пожарных гидрантов (ВПВ)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 23, 2013 3:08 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт июл 19, 2013 9:48 am
Сообщений: 5
Дело в том, что это и есть мой первый проект по ВПВ, который я делаю, так что никакой проектной документации пока нет, и мне предстоит ее разработать. С остальным, кажется, со всем разобрался, кроме описанного выше нюанса.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение пожарных гидрантов (ВПВ)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 23, 2013 3:51 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
Тогда Вам лучше к монстрам проектного дела на сайт abok.ru


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение пожарных гидрантов (ВПВ)
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 24, 2013 11:05 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт июл 19, 2013 9:48 am
Сообщений: 5
Спасибо за совет! Надеюсь, там найду ответ на свой вопрос .


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь