 Заголовок сообщения: Испытание пожарных кранов и гидрантов
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 03, 2013 11:02 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 3:41 pm
Сообщений: 65
Пожарные краны и гидранты при проведении испытания не проходят по давлению. Создать необходимое давление нет технической возможности.
Что можно сделать в данной ситуации, можно ли поставить дополнительные огнетушители и что можно предпринять?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Испытание пожарных кранов и гидрантов
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 03, 2013 11:26 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 16, 2008 10:38 am
Сообщений: 644
Откуда: Москва
1. Посмотреть возможно установлены диафрагмы на ПК...если есть снять и померять давление заново
2. Поставить более мощные насосы

Огнетушителями требования к ВПВ, а уже тем более к гидрантам не снимете.

_________________
Боишься - не делай, делаешь - не бойся! (с) Чингисхан


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Испытание пожарных кранов и гидрантов
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 03, 2013 11:33 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 16, 2008 10:38 am
Сообщений: 644
Откуда: Москва
3. Проверить работу электрозадвижки (если имеется), возможно не до конца открывается.
4. Проверить положение ручной задвижки, возможно не до конца открыта ручная задвижка на вводе в здание. Распространенная вещь :)

По гидрантам проверить давление, "поставялемого" городом, по техническим условиям на присоединение. Далее письмо о не соответствии давления тех.условиям.

_________________
Боишься - не делай, делаешь - не бойся! (с) Чингисхан


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Испытание пожарных кранов и гидрантов
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 03, 2013 11:38 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 3:41 pm
Сообщений: 65
Нет этого всего нет, система простая: ПК установлены на питьевой воде, а ПГ- на технической (речной) воде, без каких-либо задвижек, интересует именно можно ли чем-то заменить?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Испытание пожарных кранов и гидрантов
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 03, 2013 11:43 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 16, 2008 10:38 am
Сообщений: 644
Откуда: Москва
ЕвгенияС. писал(а):
Нет этого всего нет, система простая: ПК установлены на питьевой воде, а ПГ- на технической (речной) воде, без каких-либо задвижек, интересует именно можно ли чем-то заменить?

к сожалению нет...
12.1. При постоянном или периодическом недостатке напора в системах водоснабжения, а также при необходимости поддержания принудительной циркуляции в централизованных системах горячего водоснабжения надлежит предусматривать устройство насосных установок.

_________________
Боишься - не делай, делаешь - не бойся! (с) Чингисхан


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Испытание пожарных кранов и гидрантов
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 03, 2013 11:46 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 3:41 pm
Сообщений: 65
Legall писал(а):
ЕвгенияС. писал(а):
Нет этого всего нет, система простая: ПК установлены на питьевой воде, а ПГ- на технической (речной) воде, без каких-либо задвижек, интересует именно можно ли чем-то заменить?

к сожалению нет...
А на какой НПА можно сослаться, что замене не подлежит?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Испытание пожарных кранов и гидрантов
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 03, 2013 12:00 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 16, 2008 10:38 am
Сообщений: 644
Откуда: Москва
ЕвгенияС. писал(а):
Legall писал(а):
ЕвгенияС. писал(а):
Нет этого всего нет, система простая: ПК установлены на питьевой воде, а ПГ- на технической (речной) воде, без каких-либо задвижек, интересует именно можно ли чем-то заменить?

к сожалению нет...
А на какой НПА можно сослаться, что замене не подлежит?

Скорее так: НПА не предусмотрена замена...

_________________
Боишься - не делай, делаешь - не бойся! (с) Чингисхан


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Испытание пожарных кранов и гидрантов
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 03, 2013 12:09 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 3:41 pm
Сообщений: 65
[/quote]Скорее так: НПА не предусмотрена замена...[/quote]
Каким?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Испытание пожарных кранов и гидрантов
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 03, 2013 1:52 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт фев 07, 2006 10:42 am
Сообщений: 834
Откуда: Санкт Петербург
мои пять копеек.
давление (для жидкостей напор) и сечение трубопроводов в т.ч. наличие на них задвижек, диафрагм - ни как между собой не связаны. При статическом состоянии всей системы даже соединенной через игольное ушко , давлениеи (напор) будут одинаковы во всех точках. Для повышения напора необходима установка повысительных насосов. А так уместнее в этом случае разговаривать про водоотдачу.

_________________
нужно сделать все, чтобы ни чего не делать
с уважением, Вячеслав


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Испытание пожарных кранов и гидрантов
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 03, 2013 2:05 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 3:41 pm
Сообщений: 65
Понимаете, состояние трубопроводов оставляет желать лучшего и скорее всего установка повысительных насосов создаст еще больше проблем.
Поэтому ищу НПА для обоснования запрета замены ПК и ПГ на что-то другое, например, увеличить количество огнетушителей. Где написано, что запрещено?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Испытание пожарных кранов и гидрантов
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 03, 2013 2:20 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт фев 07, 2006 10:42 am
Сообщений: 834
Откуда: Санкт Петербург
если пожарный водопровод есть в проекте , то он должен быть исправный . Еще в старых правилах ППБ 01* была фраза - при наличии пожарного водопровода число огнетушителей можно уменьшить в 2 раза ...или наоборот посмотрите нормы оснащения первичными средсвами .

_________________
нужно сделать все, чтобы ни чего не делать
с уважением, Вячеслав


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Испытание пожарных кранов и гидрантов
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 03, 2013 2:31 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 3:41 pm
Сообщений: 65
jo писал(а):
если пожарный водопровод есть в проекте , то он должен быть исправный . Еще в старых правилах ППБ 01* была фраза - при наличии пожарного водопровода число огнетушителей можно уменьшить в 2 раза ...или наоборот посмотрите нормы оснащения первичными средсвами .

В ППр написано, что при уменьшении давления необходимо сообщить в пожарную охрану, про огнетушители информация не найдена


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Испытание пожарных кранов и гидрантов
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 03, 2013 2:41 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт фев 07, 2006 10:42 am
Сообщений: 834
Откуда: Санкт Петербург
посмотрел - действительно остался только это пункт
473. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов от расчетного количества огнетушителей.
осталось перекапывать регламент и своды правил

_________________
нужно сделать все, чтобы ни чего не делать
с уважением, Вячеслав


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Испытание пожарных кранов и гидрантов
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 03, 2013 2:52 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 3:41 pm
Сообщений: 65
Может быть у кого-нибудь есть варианты как без особых усилий решить этот вопрос?
Сначала был вариант с резервуарами, слишком дорогостоящий: проект, материалы, работа.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Испытание пожарных кранов и гидрантов
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 04, 2013 11:07 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт окт 05, 2012 2:45 pm
Сообщений: 530
Откуда: Архангельск
Если самим проблему не найти, то попробуйте нанять подрядчика. Ведь работы по обеспеч. пож. безопасности все равно лицензированы. Если что-то придется менять, ремонтировать, реконструировать - то нужно только через лицензионщика....
__Я насколько помню есть такие два основных помента к давлению: должно хватать, чтобы достать нужный этаж, и давление не должно быть более 10 атм.

_________________
Дотошный при поиске истины. Злой при поиске лжи.
Результат зависит не от наших желаний, а от наших решений.
Найдите отличия между: я написал вопрос не Вам, я написал не вопрос Вам, я не написал вопрос Вам, не я написал вопрос Вам. Может отличий нет?.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу   1, 2  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь