Здравствуйте, уважаемые коллеги! Руководство в очередной раз озадачило. Поручили сконструировать пожарный водовод для склада готовой продукции (из кирпича-бетона, категория В3, товар в картонных коробках). Для экономии денег и времени на монтаж хотят делать с использованием полиэтиленовой трубы и резьбовых муфт. Перерыл кучу документации (ГОСТ 12.4.009-83, СП 10.13130, Техрегламент) но так и не нашёл указание, что нельзя использовать пластик при монтаже пожарного водовода. Может плохо искал? У кого какое (со)мнение?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Пожарный водовод из пластика
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 14, 2013 6:59 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср сен 15, 2010 9:18 am
Сообщений: 1152
Откуда: Регион 02
попробуйте тут задать Ваш вопрос:
http://pozarnyiforum.ru/
http://www.arspas.ru/forum/list.php?FID=9
http://www.0-1.ru/discuss/


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Пожарный водовод из пластика
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 14, 2013 8:19 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
СП5. Раздел 5.7. и далее:
5.7.1. Трубопроводы следует проектировать из стальных труб по ГОСТ 10704 - со сварными и фланцевыми соединениями, по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732 и ГОСТ 8734 - со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями, а также по ГОСТ Р 51737 - с разъемными трубопроводными муфтами.
5.7.2. Выбор материала труб, используемых в АУП-ТРВ, осуществляется по техническим условиям на конкретный тип установки.
5.7.3. Применение пластмассовых, металлопластиковых и других видов трубопроводов и их соединений, а также прокладок и уплотняющих герметизирующих материалов для них допускается в том случае, если они прошли соответствующие испытания. Проектирование таких видов трубопроводов и их соединений должно осуществляться по техническим условиям, разработанным для каждого конкретного объекта или группы однородных объектов. Разработку методики огневых испытаний и технических условий должна осуществлять организация, имеющая соответствующие полномочия.
5.7.4. При прокладке трубопроводов за несъемными подвесными потолками, в закрытых штробах и в подобных случаях их соединение следует производить только на сварке.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Пожарный водовод из пластика
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 14, 2013 8:44 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 3:39 pm
Сообщений: 79
Спасибо всем. Сегодня убедил руководство не экономить, будем делать трубопровод из стали.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Пожарный водовод из пластика
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 15, 2013 9:07 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 3:42 am
Сообщений: 98
Вольдемар писал(а):
Спасибо всем. Сегодня убедил руководство не экономить, будем делать трубопровод из стали.


А вот по интересней ситуация: Склад V=2060 м3, категория В3 согласно СНиП 2.04.01-85 п.6.1 табл. 2. Склад требуется оборудовать внутренним противопожарным водопроводом ( 2 струи по 2,5 л/с. ) Значит в давнее время склад отключили от тепла и прекратили подачу воды туда (обрезали сис-му отопления и пож. водоснабжения) в целях экономии средств (теперь это холодный склад), ну экономия на отоплении значительная кстати. Значит таких складов на территории 4 штуки, они нужны для хранения оборудования, кабеля и т.п. При проверке ОГПН вынес предписание восстановить пож. водопровод. Т.е. предприятия понесет огромные расходы в зимний период на отопление складов, для поддержания пож. водопровода в исправном состоянии (я из Сибири зима долгая). Никто не сталкивался с проблемой такой, как уйти от пожарного водопровода? Приведу несколько моих доводов, как уйти:

1) Из 3 складов всю пож. нагрузку перетащить в 1 склад и потом, что-то с ним решать, 3 этих склада перевожу в категорию Д, и склады в порядке.

2) Оборудовать склады саморегулируемым греющим кабелем (при + 5 и менее сопротивление кабеля падает, и он начинает греть водопровод) Менее затратное, но все же денежное удовольствие, да вреда больше: риск пожара с кабелем возрастает, чем он дает пользы шанс на использование пож. водопровода.

3) Еще до конца не выяснил, говорят можно написать в какой-то орган об изменении функционального назначения здания, и отменить согласно проекта на здание, наличии тамм пож. водопровода (какой-то фантастический вариант, чтобы его прорабатывать).
4) (Это мой любимый) На время проверки законсервировать приказом по предприятию склады, опечатать, проверка закончилась, расконсервировать :horse:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Пожарный водовод из пластика
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 15, 2013 9:15 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 10, 2011 12:15 pm
Сообщений: 638
Откуда: Новосибирск
ИМХО, сухотруб поможет

_________________
Всё, что ни делается, всё к лучшему!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Пожарный водовод из пластика
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 15, 2013 9:19 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 7:56 am
Сообщений: 2282
Ruslan6006 писал(а):
Вольдемар писал(а):
Спасибо всем. Сегодня убедил руководство не экономить, будем делать трубопровод из стали.


.... При проверке ОГПН вынес предписание восстановить пож. водопровод.
----------------------
Сделайте пожводопровод по типу "сухотруба" (зимой водопровод стоит без воды).
При возниковении пожара в пожводопровод открытием задвижки подается вода.
Думаю, что вода не успеет замерзнуть, протекая по холодному пожводопроводу!!

_________________
Владимир Юрьевич


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Пожарный водовод из пластика
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 15, 2013 9:21 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 3:42 am
Сообщений: 98
mamaev_su писал(а):
ИМХО, сухотруб поможет


Объясни как его сделать, например в складе есть рамка ввода запитанная от магистрали водопровода, на ней заглушка, вода не поступает на склад, как сделать сухотруп, я просто про сухотруб не знаю как и что!?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Пожарный водовод из пластика
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 15, 2013 9:23 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 3:42 am
Сообщений: 98
Владимир Юрьевич писал(а):
Ruslan6006 писал(а):
Вольдемар писал(а):
Спасибо всем. Сегодня убедил руководство не экономить, будем делать трубопровод из стали.


.... При проверке ОГПН вынес предписание восстановить пож. водопровод.
----------------------
Сделайте пожводопровод по типу "сухотруба" (зимой водопровод стоит без воды).
При возниковении пожара в пожводопровод открытием задвижки подается вода.
Думаю, что вода не успеет замерзнуть, протекая по холодному пожводопроводу!!


По-моему на этот случай задвижка должна быть автоматического типа (сама срабатывать при обнаружении пожара АПС) ?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Пожарный водовод из пластика
UNREAD_POSTДобавлено: Сб авг 17, 2013 6:20 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 7:56 am
Сообщений: 2282
Ruslan6006 писал(а):

По-моему на этот случай задвижка должна быть автоматического типа (сама срабатывать при обнаружении пожара АПС) ?

-------------------------------
Можно и так! Но если есть постоянная охрана, то зачем огород городить??

_________________
Владимир Юрьевич


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь