UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 13, 2012 3:37 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб янв 21, 2012 9:45 pm
Сообщений: 89
Откуда: Сибирь
Добрый день (вечер)!
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться с вопросом: Разрешено ли размещение огнетушителей на полу?

СП 9.13130.2009 "Техника пожарная.Огнетушители. Требования к эксплуатации"
4.2.7. Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; ... Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "Правила противопожарного режима в РФ"
480. ...Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.

ГОСТ 12.4.009-83 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание"
2.3.4. ...
Ручные огнетушители должны размещаться:
навеской на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя ...

НПБ 166-97 "Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации"
6.7. Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; ... Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.

ППБО 114-84 "Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций системы Госснаба СССР"
2.6.25. ...
- Огнетушители должны размещаться на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя ...

Как бы все НПА действующие, но могу ошибаться - Консультанта нет под рукой.

Хотелось бы услышать ваше мнение.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Размещение огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 13, 2012 3:53 pm 
Мисс охрана труда 2014 в номинации: Мисс сама интеллектуальность. Мисс Охрана Труда 2016.
Не в сети

Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 3:58 pm
Сообщений: 4589
Откуда: Калужская обл.
"Не более" это значит , что могут и на полу, но как верно заметили, надо их зафиксировать, чтобы не укатились.

_________________
Учите правила, чтобы вы знали как их правильно нарушать.
(Далай Лама)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 14, 2012 4:33 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб янв 21, 2012 9:45 pm
Сообщений: 89
Откуда: Сибирь
коллега писал(а):
"Не более" это значит , что могут и на полу, но как верно заметили, надо их зафиксировать, чтобы не укатились.

Возникает следующий вопрос: Обязан ли огнетушитель, расположенный на полу, быть закреплен?
Огнетушитель не препятствует безопасной эвакуации людей, расположен на полу и не закреплен.
Почему так нельзя? Или можно?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 14, 2012 7:07 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 апреля 2012 г. N 390

ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
480. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 14, 2012 7:35 am 
Мисс охрана труда 2014 в номинации: Мисс сама интеллектуальность. Мисс Охрана Труда 2016.
Не в сети

Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 3:58 pm
Сообщений: 4589
Откуда: Калужская обл.
Надо же образно мыслить: бегут люди по коридору, задевают огнетушитель, он катится, мешается под ногами, люди чертыхаются, падают, давка... Вывод: надо закреплять.

_________________
Учите правила, чтобы вы знали как их правильно нарушать.
(Далай Лама)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 14, 2012 8:11 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
коллега писал(а):
Надо же образно мыслить: бегут люди по коридору, задевают огнетушитель, он катится, мешается под ногами, люди чертыхаются, падают, давка... Вывод: надо закреплять.



на полу в стене ниша под огнетушители вырублена.... 8)

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 14, 2012 8:24 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 02, 2008 11:17 am
Сообщений: 537
Откуда: Москва
Продаются специальные подставки (ящики) для огнетушителей.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 14, 2012 10:58 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
Наберите в поисковике: "Напольные подставки под огнетушители П-10, П-15, П-20"
И будет Вам счастье.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:43 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 3:33 am
Сообщений: 482
Откуда: Китайская Народная Республика ;)
Есть офисное помещений 17 кв.м, в нем мебель из дсп и персональный компьютер.
Надо ли в такие помещение огнетушитель и если надо то какой, для каких типов пожаров, на сколько литров ?
Спасибо.

_________________
^_^


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:49 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
попробуй ППР....

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:54 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 3:33 am
Сообщений: 482
Откуда: Китайская Народная Республика ;)
К какой категории относится офисное помещений 17 кв.м, в кирпичном здании, в нем мебель из дсп и персональный компьютер?

_________________
^_^


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 18, 2013 5:19 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 8:26 am
Сообщений: 269
А у меня такой вопрос, часто встречала что огнетушители в общественных зданиях должны располагаться на расстояние 20 метров от возможного очага пожара. В каком документе это прописано? Сейчас звонила управляющая магазина и наезжала, что у нее огнетушителей меньше чем положено ссылаясь на этот пункт.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 18, 2013 7:37 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 6:14 pm
Сообщений: 110
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"
474. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения
огнетушителя не должно превышать 20 метров для общественных зданий и
сооружений, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В по
взрывопожарной и пожарной опасности, 40 метров - для помещений категории
Г по взрывопожарной и пожарной опасности, 70 метров - для помещений
категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 19, 2013 4:26 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 8:26 am
Сообщений: 269
Vlad 2011 писал(а):
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"
474. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения
огнетушителя не должно превышать 20 метров для общественных зданий и
сооружений, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В по
взрывопожарной и пожарной опасности, 40 метров - для помещений категории
Г по взрывопожарной и пожарной опасности, 70 метров - для помещений
категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности.

спасибо, несколько раз смотрела это постановление, но видно невнимательно


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 19, 2013 4:36 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 25, 2011 12:04 pm
Сообщений: 587
SilberS писал(а):
спасибо, несколько раз смотрела это постановление, но видно невнимательно


А нормативные документы и законодательные акты они все такие: чем больше читаешь, тем больше для себя проблемных мест находишь :grenade:

_________________
Хорошо сформулированный вопрос отпадает сам собой.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу   1, 2, 3  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь