Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Размещение огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 19, 2013 8:58 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт сен 22, 2006 3:05 pm
Сообщений: 1165
Откуда: Москва
Vlad 2011 писал(а):
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"
474. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения
огнетушителя не должно превышать 20 метров для общественных зданий и
сооружений, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В по
взрывопожарной и пожарной опасности, 40 метров - для помещений категории
Г по взрывопожарной и пожарной опасности, 70 метров - для помещений
категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности.

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 27. Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности
1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:
1) повышенная взрывопожароопасность (А);
2) взрывопожароопасность (Б);
3) пожароопасность (В1 - В4);
4) умеренная пожароопасность (Г);
5) пониженная пожароопасность (Д).
2. Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат.
Магазин случайно не подпадает под пункт 2?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Размещение огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 19, 2013 10:16 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 6:14 pm
Сообщений: 110
Дмитрий 77. Вы же сами ответили на все вопросы.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 19, 2013 10:40 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт сен 22, 2006 3:05 pm
Сообщений: 1165
Откуда: Москва
Vlad 2011 писал(а):
Дмитрий 77. Вы же сами ответили на все вопросы.

Так в магазине есть склады :D


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 19, 2013 1:15 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 6:14 pm
Сообщений: 110
Предлагаю ознакомиться с проектной документацией. Категории помещений и зданий предприятий и учреждений определяются на стадии проектирования зданий и сооружений.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 05, 2013 7:10 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 8:26 am
Сообщений: 269
Так можно просто огнетушитель поставить в угол и повесить сверху значок? Или надо обязательно прикрутить к стене? По сути я понимаю можно хоть проволокой прикрутить?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 05, 2013 9:03 am 
Мистер "Охрана труда-2016"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 11:27 pm
Сообщений: 2989
Откуда: Ярославль
"СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"
(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179)

_________________
Любое требование любого инспектора в любом предписании
является ненавязчивым предложением улучшить его благосостояние.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 05, 2013 9:27 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 8:26 am
Сообщений: 269
Don Tortil писал(а):
"СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"
(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179)

Я читала его, вот что нашла
4.2.5 Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пикто­граммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.

4.2.7 Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким об­разом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя рас­полагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.
Пункт 4.2.7 немного непонятный, т.е. огнетушители до 15 кг. должны располагаться на высоте не более 15 м.? Т.е. можно и на полу? А свыше 15 кг не более метра? А последнее предложение к огнетушителям любой массы относятся ? Или только к тем кто больше 15 кг?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 05, 2013 9:47 am 
Мистер "Охрана труда-2016"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 11:27 pm
Сообщений: 2989
Откуда: Ярославль
SilberS писал(а):
Пункт 4.2.7 немного непонятный, т.е.
1. огнетушители до 15 кг. должны располагаться на высоте не более 15 м.?
2. Т.е. можно и на полу?
3. А свыше 15 кг не более метра?
4. А последнее предложение к огнетушителям любой массы относятся ?
5. Или только к тем кто больше 15 кг?

1. Да
2. Да
3. Да
4. Да
5. Нет

_________________
Любое требование любого инспектора в любом предписании
является ненавязчивым предложением улучшить его благосостояние.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 05, 2013 9:49 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 8:26 am
Сообщений: 269
Don Tortil писал(а):
SilberS писал(а):
Пункт 4.2.7 немного непонятный, т.е.
1. огнетушители до 15 кг. должны располагаться на высоте не более 15 м.?
2. Т.е. можно и на полу?
3. А свыше 15 кг не более метра?
4. А последнее предложение к огнетушителям любой массы относятся ?
5. Или только к тем кто больше 15 кг?

1. Да
2. Да
3. Да
4. Да
5. Нет

Спасибо за разьяснения :)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 13, 2013 10:42 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 9:30 pm
Сообщений: 25
Так и все-таки: будет ли нарушением установка огнетушителя без фиксации на полу???


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 13, 2013 11:05 am 
Мистер "Охрана труда-2016"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 11:27 pm
Сообщений: 2989
Откуда: Ярославль
Цитата:
Как следует из материалов дела, должностными лицами Управления на основании распоряжения от 02.02.2010 N 2/16-17 в период с 10.02.2010 по 18.02.2010 проведена внеплановая выездная проверка Общества с целью контроля за исполнением предписания от 24.07.2009 N 216-90/1/1-61 по устранению требований пожарной безопасности в принадлежащих ему помещениях, расположенных по адресам...
В ходе проверки установлено, что в зданиях Общества нарушены установленные стандартами, нормами и правилами требования пожарной безопасности, а именно: в помещениях отсутствуют таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны; не разработан план (схема) эвакуации людей в случае пожара; на корпус огнетушителя не нанесен белой краской порядковый номер; огнетушители размещены на полу без фиксации (подставки)

и так далее...

_________________
Любое требование любого инспектора в любом предписании
является ненавязчивым предложением улучшить его благосостояние.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 13, 2013 12:03 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
barinrec писал(а):
Так и все-таки: будет ли нарушением установка огнетушителя без фиксации на полу???


сказать пункт из правил ППР???

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 14, 2013 2:09 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 9:30 pm
Сообщений: 25
Павел, Вы, как часто бывает, ломитесь в открытую дверь: в п. 480 ППР нет конкретики по фиксации/не фиксации на полу. Тем не менее, спасибо за порыв помочь.

Don Tortil, благодарю. Поморел судебную практику, частый пункт в предписании, хоть и вклад в штрафные санкции минимален.


Согласно ст. 6 123-фз п1.1. (в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами):
Если исполнять в полном объеме требования ППР, 123-фз и 384-фз + рассчитан риск, и он в допустимых 123-фз пределах - претензий по неисполнению СП 9.13130.2009 не может быть, доброволен к исполнению.

Если декларирую исполнение СП 9.13130.2009, то и претензии правомочны.

Следуя по пути п.1.2. ст. 6 123-фз (в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности), в любом случае придется выполнять требования СП 9.13130.2009.

Здоровая логика?

На практике не очень то удобно выковыривать огнетушитель из подставки, да и устойчивости несильно добавляет... на мой субъективный вкус.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 07, 2014 10:29 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 4:02 pm
Сообщений: 13
Помогите, пожалуйста, разобраться. Имеется арендуемое торговое помещение 580 кв.м - в продаже книги-канцтовары. Есть потолочная система пожаротушения (спринклеры), т.е. кол-во требуемых огнетушителей уменьшается на 50%. Разместили два огнетушителя ОП-5: один у выхода, другой примерно в середине помещения. Арендодатель очень требовательный в вопросах пожарной безопасности, постоянно приходит с проверкой по собственной инициативе на предмет "Покажите, все ли у вас в порядке" - имеется в виду приказы, план эвакуации, огнетушители. До настоящего момента замечаний по поводу размещения огнетушителей не было. Но вот на днях потребовал, чтобы мы еще рядом с двумя пожарными шкафами, расположенными на этой же арендуемой нами территории, в которых находятся пожарные краны, на кронштейны повесили по огнетушителю (шкафов 2 шт. - висят друг над другом в одном месте). Говорит, что на этажах торгового центра, в котором это наше помещение, они так сделали и мы вроде тоже должны.
Должны ли мы на самом деле, если уже есть два огнетушителя?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 07, 2014 2:12 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
booker писал(а):
Имеется арендуемое торговое помещение 580 кв.м


Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 в редакции от 17.02.2014 - приложение №1 "нормы обеспечения объектов ручными огнетушителями".

п. 473. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов от расчетного количества огнетушителей.

п. 474. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 метров для общественных зданий и сооружений, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти: