Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Согласование плана эвакуации ГПИ
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 02, 2012 8:41 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 29, 2011 2:36 am
Сообщений: 60
Откуда: Великая Кольская Республика
Планы выполнены будут на фотолюминофорной бумаге.
Стоит справа утверждение директора.

Нужно ли согласовывать с ГПИ.

Если да, то подскажите на основании чего.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Согласование плана эвакуации ГПИ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 03, 2012 10:24 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
Вроде как в ГОСТ 2009 года внесены изменения, где исключено согласование фотолюма с ГПН.
Вот узаконено изменение №1 точно не подскажу.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Согласование плана эвакуации ГПИ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 03, 2012 6:37 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс дек 09, 2007 6:59 pm
Сообщений: 468
Посмотрите


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Согласование плана эвакуации ГПИ
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 04, 2012 5:03 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 01, 2012 1:52 pm
Сообщений: 26
директор писал(а):
Посмотрите


Спасибо за информацию


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Согласование плана эвакуации ГПИ
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 25, 2012 12:38 pm 
Мистер Охрана труда-2011
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 06, 2009 4:18 pm
Сообщений: 7000
:arrow: http://www.fire.mchs.gov.ru/useful/?ID=859&SECTION_ID=83

Вопрос. Необходимо ли согласовывать планы эвакуации при: пожаре с органами государственного пожарного надзора?

Ответ. Планы эвакуации людей при пожаре согласованию с органами государственного пожарного надзора не подлежат.

Nemo писал(а):
Regishka не заморачивайтесь по поводу ГОСТ Р 12.2.143-2009 .
1. Ни один НПА не обязывает Вас делать план эвакуации фотолюминесцентным. Вы подпадаете под него если только сами заморочились сделать его фотолюминесцентным.
2. И главное Вы вообще никуда не попадаете даже если замрорчились сделать его фотолюминесцентным
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИКАЗ
от 23 июля 2009 года N 260-ст
Об утверждении национального стандарта
     
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании"
     
приказываю:
     
     1. Утвердить для добровольного применения национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" с датой введения в действие 1 июля 2010 года взамен ГОСТ Р 12.2.143-2002 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля".
     
     Отменить ГОСТ Р 12.2.143-2002 с 1 июля 2010 года.
     
     2. Закрепить утвержденный стандарт за Управлением технического регулирования и стандартизации.
     
     
.

_________________
ДА ПРЕБУДЕТ С ВАМИ СИЛА!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 


Кто сейчас на форуме