 Заголовок сообщения: лестничный марш
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 02, 2012 11:37 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср дек 19, 2007 9:11 am
Сообщений: 311
Откуда: г. Москва
Коллеги, приветствую всех!
на этой неделе была плановая проверка по пожарке. Акт-предписание о выявленных нарушениях нам еще не принесли, но он нас заверил точно что напишет в предписании следующий момент.
У нас офисное 2-хэтажное здание, лестничные марши (2 шт), вдущие на 2-й этаж металлические. Они у нас неизолированы. Как нам сказал инспектор, должна быть отдельная лестничная клетка, с дверями на 1-ом и 2-ом этажах, по бокам лестницы д/б все обшито.
Прошу Вас помогите:
- в каком нормативном документе про это написано;
- если это действительно железное правило, то почему тогда в проекторских документах и в доках БТИ нет этого?
- можно ли как-то пободаться и не выполнять этот пункт? Все-таки это очень затратная вещь.

Заранее, большое спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: лестничный марш
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 02, 2012 11:59 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Savrasoff писал(а):
- в каком нормативном документе про это написано.


это только инспектор знает.... он пункт и название этого НПА напишет в предписании.... ждите...

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: лестничный марш
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 02, 2012 4:09 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
п.1 статьи 88 123-ФЗ "Части зданий, сооружений, строений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами" (аналогично п.7.4, 7.5 СНиП 21-01-97).

п.9 статьи 89 123-ФЗ "Части здания различной функциональной пожарной опасности разделяются противопожарными преградами и должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами".

Если у Вас есть именно так "2-х этажное офисное здание", то инспектор притягивает нарушение "за уши" (Вы видели офисные здания в 20, 30 и т.д. этажей и с каждого своя лестница? Бред).

Возможно, Вы что то не договариваете и инспектор знает что говорил.

Будет предписание, напишите на что есть ссылки.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: лестничный марш
UNREAD_POSTДобавлено: Сб мар 03, 2012 1:30 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 6:14 pm
Сообщений: 110
СНиП 21-01-97*п.6.18* Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.
Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. (Аналогично п. 4.2.7. СП 1.13130.2009)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: лестничный марш
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 19, 2012 9:51 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср дек 19, 2007 9:11 am
Сообщений: 311
Откуда: г. Москва
Коллеги, добрый день!
В пятницу приходил инспектор - принес акт плановой проверки.
В нем - нарушений нет. Вопрос снимается. Я в шоке, ведь можно же ко многому было прикопаться. Но так вот нам повезло. :metal: :joy:

ЗЫ взяток не давали.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь