Zhek писал(а):
0leonid, как определили, что категория помещения - В???
Читать таблицу 1 Приложения 3 к ППБ 01-03 следует так:
1) Выбираем категорию помещения;
2) Для каждого класса пожара определяем тип и количество огнетушителей (любой столбец, где стоит цифра и "+"), с учетом примечания к таблице;
3) Площадь защищаемого помещения делим на значение, указанное в столбце "Предельно защищаемая площадь". Полученный коэффициент умножаем на количество огнетушителей (для каждого класса пожара) и округляем в большую сторону.
Надеюсь, что понятно изложил. Т.е. для Вашего случая, на каждые 400 м2 помещения я бы посоветовал закупить 2 ОП-4 (порошок - АВС(Е)), 2 ОП-4 (порошок - D), 2 ОУ-5. Если необходимо сэкономить, для класса пожара А и (Е) можно закупить 2 ОП-4 (АВС(Е)) или 2 ОУ-5.
Да собственно взял НПБ 105-03 таб. №1
Для офиса, для АБК (административно бытового помещения), склада где хранится спец одежда и т.п. Где нет горючих газов, жидкостей горючих, пыли.Считал, что категория В.
Надо правда еще определится для механического цеха, автоцеха.
Цеха где например варят рельсы. Может вы выскажите какие то общие соображения для начала.
Теперь по расчету. Как говорил выше посчитал помещение категории В. (если неправ скажете надеюсь) Класс пожара А и (Е). Считаю что для оснащения ручными огнетушителями достаточно 2шт ОП-4 (порошок АВС(Е) на каждые 400 квадратов. Конечно не далее 30 м от самой удаленной точки, и не менее 2шт на этаж. Меня интересует минимально допустимый уровень обеспечения. Понятно что где-то и побольше поставим, но это как говорится по доброй воле и по здравому размышлению.
По производственным помещениям: видимо часть определю как категорию помещений А,Б, В (горючие жидкости) .Правда не понял еще какие куда. На них тоже хочу ОП-4 (порошок АВС(Е)) но на каждые 200 квадратов.
Теперь по классу пожаров Д. Щелочных металлов не храним. Конечно и железо горит и алюминий, а они присутствуют наверно в каждом помещении. Но только температура возгорания железа где-то 1000 с хвостиком, алюминия под 800. Если разгорелся пожар с такой температурой по-моему с огнетушителем там делать нечего. Надо ноги уносить. Поэтому Д не рассматриваю.
Не совсем понятна ваша фраза для каждого класса пожара. По вашему надо 2 шт на А и две на (Е) ОП-4 (АВС(Е))? По D понятно на до еще 2 шт но с другим порошком ОП-4 (D). Они не взаимозаменяемы.
Извините наверное уже надоел, но тема для меня новая
. Помогите уж пожалуйста!