Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Расчет количества огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 04, 2012 7:20 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 02, 2012 10:54 am
Сообщений: 22
А я на склад расчитывала огнетушители, получилось что в каждом углу будет стоять по 4-5 шт. Вот думаю, может посчитала неправильно?! Поидее склад 1600 м2, категории В2.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Расчет количества огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 04, 2012 9:17 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 6:14 pm
Сообщений: 110
a_julie89 писал(а):
А я на склад расчитывала огнетушители, получилось что в каждом углу будет стоять по 4-5 шт. Вот думаю, может посчитала неправильно?! Поидее склад 1600 м2, категории В2.

ППР-2012
480. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны
препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует
располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не
более 1,5 метра.

481. Для размещения первичных средств пожаротушения,
немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря в зданиях,
сооружениях, строениях и на территориях оборудуются пожарные щиты.
Требуемое количество пожарных щитов для зданий, сооружений, строений
и территорий определяется в соответствии с приложением N 5.
482. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным
инструментом и инвентарем согласно приложению N 6.
483. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным
щитом, должны иметь объем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться
ведрами.
Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться
совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство
извлечения песка и исключать попадание осадков.
484. Ящики с песком, как правило, устанавливаются со щитами
в помещениях или на открытых площадках, где возможен разлив
легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.
Количество огнетушителей зависит от категории склада, вида и вместимости огнетушителей, класса пожара. (Приложение 1 ППР-2012). Сомневаюсь, что для Вашего склада требуется указанное количество огнетушителей.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет количества огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 05, 2012 8:11 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 7:56 am
Сообщений: 2282
a_julie89 писал(а):
А я на склад расчитывала огнетушители, получилось что в каждом углу будет стоять по 4-5 шт. Вот думаю, может посчитала неправильно?! Поидее склад 1600 м2, категории В2.

====================

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")
пункт 70. Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2.
Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.

_________________
Владимир Юрьевич


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет количества огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 05, 2012 7:11 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 6:14 pm
Сообщений: 110
a_julie89 писал(а):
А я на склад расчитывала огнетушители, получилось что в каждом углу будет стоять по 4-5 шт. Вот думаю, может посчитала неправильно?! Поидее склад 1600 м2, категории В2.

В дополнении к моему сообщению:
Учитывая, что категория Вашего склада В-2 в соответствии с СП 5.13130.2009 помещение должно быть оборудовано АПС.
В соответствии с п.4.1.21 СП 9.13130.2009 допускается помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения, обеспечивать огнетушителями на 50 % исходя из их расчетного количества. Это Вы учитывали при расчёте?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет количества огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 07, 2012 12:36 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 02, 2012 10:54 am
Сообщений: 22
Vlad 2011 писал(а):
a_julie89 писал(а):
А я на склад расчитывала огнетушители, получилось что в каждом углу будет стоять по 4-5 шт. Вот думаю, может посчитала неправильно?! Поидее склад 1600 м2, категории В2.

В дополнении к моему сообщению:
Учитывая, что категория Вашего склада В-2 в соответствии с СП 5.13130.2009 помещение должно быть оборудовано АПС.
В соответствии с п.4.1.21 СП 9.13130.2009 допускается помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения, обеспечивать огнетушителями на 50 % исходя из их расчетного количества. Это Вы учитывали при расчёте?

Нет, не учитывала. То есть если там есть пожарная сигнализация, гидранты, то огнетушителей можно в два раза меньше покупать?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет количества огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 07, 2012 12:37 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 02, 2012 10:54 am
Сообщений: 22
Vlad 2011 писал(а):
a_julie89 писал(а):
А я на склад расчитывала огнетушители, получилось что в каждом углу будет стоять по 4-5 шт. Вот думаю, может посчитала неправильно?! Поидее склад 1600 м2, категории В2.

В дополнении к моему сообщению:
Учитывая, что категория Вашего склада В-2 в соответствии с СП 5.13130.2009 помещение должно быть оборудовано АПС.
В соответствии с п.4.1.21 СП 9.13130.2009 допускается помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения, обеспечивать огнетушителями на 50 % исходя из их расчетного количества. Это Вы учитывали при расчёте?

Нет, не учитывала. То есть если там есть пожарная сигнализация, гидранты, то огнетушителей можно в два раза меньше покупать?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет количества огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 07, 2012 5:39 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 6:14 pm
Сообщений: 110
Пардон, сделал описку.
Складское помещение площадью 1000 м2и более должно иметь АУПТ (п.5.2 Таблица А.3 СП 5.13130.2009)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет количества огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 08, 2012 1:01 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 23, 2012 6:58 am
Сообщений: 11
Получается, что СП 12.13130.2009 применяется для определения категории пожароопасности производственных зданий, а офисные не имеют категории?
но ведь в таблице №1 ППБ 01-03 количество огнетушителей определяется исходя из категории. Итого как определить нужное количество огнетешителей для бухгалтерии?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет количества огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 08, 2012 2:12 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
Каждому бухгалтеру по огнетушителю...................


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет количества огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Сб июн 09, 2012 4:12 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 23, 2012 6:58 am
Сообщений: 11
borneo писал(а):
Каждому бухгалтеру по огнетушителю...................

Это конечно хорошо, но думаю гендиректор такой инициативы не поймет


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет количества огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Сб июн 09, 2012 6:44 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 02, 2012 10:54 am
Сообщений: 22
Золотце писал(а):
Получается, что СП 12.13130.2009 применяется для определения категории пожароопасности производственных зданий, а офисные не имеют категории?
но ведь в таблице №1 ППБ 01-03 количество огнетушителей определяется исходя из категории. Итого как определить нужное количество огнетешителей для бухгалтерии?

В офисах устанавливают порошковые или углекислотные огнетушители. В состав углекислотных огнетушителей входят «чистые» огнетушащие составы (огнетушащее вещество (по ГОСТ 8050-85) – двуокись углерода (СО2), которая, попадая на горящее вещество, охлаждает его и производит тушение; испаряясь, она не оставляет следов), не повреждающие офисную технику и другие объекты, но стоят такие огнетушители на порядок дороже. Количество огнетушителей в помещении рассчитывается по специальной таблице (НПБ 166-97 "Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации") Но приблизительно показатели следующие: Если площадь помещения – менее 100 м2, то устанавливается один огнетушитель ОП-4 или ОУ-, если 100 м2 и более – два и более огнетушителей. Саму таблицу расчетов Вы можете найти на сайте ООО "Версия" в разделе "Огнетушители"


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет количества огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Сб июн 09, 2012 9:21 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
Золотце писал(а):
borneo писал(а):
Каждому бухгалтеру по огнетушителю...................

Это конечно хорошо, но думаю гендиректор такой инициативы не поймет


Извините, но как поставлен вопрос, так и дан ответ.

Из Вашего сообщения:
Золотце писал(а):
Получается, что СП 12.13130.2009 применяется для определения категории пожароопасности производственных зданий, а офисные не имеют категории?
но ведь в таблице №1 ППБ 01-03 количество огнетушителей определяется исходя из категории. Итого как определить нужное количество огнетешителей для бухгалтерии?

Т.е.: Производственные здания (Вы ведете речь именно о зданиях) категорируются, офисные нет.
Далее Вы переходите на помещения, конкретно помещение бухгалтерии (а какое оно у Вас по площади? 10 кв.м. или 1000?).

Так что никого не забыли, каждому бухгалтеру по огнетушителю.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет количества огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Сб июн 09, 2012 9:45 am 
Мисс Охрана труда-2013
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 1:55 pm
Сообщений: 2498
Откуда: Моск. обл.
Золотце писал(а):
но ведь в таблице №1 ППБ 01-03 количество огнетушителей определяется исходя из категории. Итого как определить нужное количество огнетешителей для бухгалтерии?


в этой таблице последней строкой идут "Общественные здания". Вам это не подходит?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет количества огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Сб июн 09, 2012 10:52 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 23, 2012 6:58 am
Сообщений: 11
borneo писал(а):
Т.е.: Производственные здания (Вы ведете речь именно о зданиях) категорируются, офисные нет.
Далее Вы переходите на помещения, конкретно помещение бухгалтерии (а какое оно у Вас по площади? 10 кв.м. или 1000?).

Так что никого не забыли, каждому бухгалтеру по огнетушителю.


Не надо пожалуйста издеваться. Возможно я слишком запуталась в нормативах...
Площадь бухгалтерии равна 72 кв. м, но дело не в площади. У меня проблема именно с категорией пожароопасности данного помещения. В табличке по нормам оснащения помещений онетушителями требуется знать категорию помещения и далее выбрать количество исходя из площади.
Ситуация такова: есть производственное здание, в нем также располагаются отдельные небольшие помещения для офисных сотрудников (бухгалтерия например).
Как было сказано ранее в этом форуме, что офисные помещения не категорируются, т.к. СП 12.13130.2009 применяется для определения категории пожароопасности производственных зданий, помещений, сооружений.
Вот у меня и возник вопрос: а на каком тогда основании и в каком количестве оснастить огнетушителями бухгалтерию.

А Вам a_julie89 - спасибо, обязательно почитаю данные НПБ


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет количества огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Сб июн 09, 2012 10:55 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 23, 2012 6:58 am
Сообщений: 11
Ameli писал(а):
Золотце писал(а):
но ведь в таблице №1 ППБ 01-03 количество огнетушителей определяется исходя из категории. Итого как определить нужное количество огнетешителей для бухгалтерии?


в этой таблице последней строкой идут "Общественные здания". Вам это не подходит?


К сожалению не подходит, в целом здание у меня производственное...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь