1. ПОжарные краны проверяются 2 раза в год. С лафетами не сталкивался но это то же самое.
2. на видном месте попближе к выходу, не понравиться - пусть скажут где
3. Провереяется на водоотдачу или наличие давления в системе.
У нас сделан переход в который встроен манометр. Вначале идет промывка водопровода , потом закрывается сливноой кран и по манометру определяется давление.
Журнал свободной формы типа такого:
Форма журнала учета первичных средств пожаротушения
№ Наименование Дата изготовления, приобретения. Периодичность технического обслуживания, освидетельствования, перезарядки. Срок следующего ТО, освидетельствования, перезарядки Место расположения
1 Пожарный кран Проверка рабочего давления 2раза в год, перемотка рукава на другую скатку 1 раз в год
2 Кошма Просушивание, очистка от пыли 3 раза в год
3 ОУ….. Взвешивание 1 раз в год, переосвидетельствование 1 раз в 10 лет
4 ОП…… Проверка рабочего давления не реже 1 раза в год, переосвидетельствование 1 раз в 5 лет
( если другое не предусмотрено паспортом на конкретный огнетушитель)
4. Раз систему обслуживает организация , то с ней должен быть договор и перечень выполняемых работ. При проведении обслуживания Вам должны предоставить акт. Если обнаруживаете не рабочее оборудование, пишите на их имя письмо с претензией и отказом оплаты их услуг.
По поводу п.1: я не спец, но очень сомневаюсь, что лафеты и краны - одно и то же...
И краны-то можно проверить пуском воды, а лафеты? Они у нас стоят в машзале для охлаждения кровли и несущих конструкций. И как тут???????