 Заголовок сообщения: Проблема: заключить ПК в пожарныйшкаф.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 16, 2011 9:15 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 8:09 am
Сообщений: 78
Коллеги, помогите, может есть у кого опыт подобный. Ситуация такова:
При проверке ГПН одно из замечаний было, что пожарные краны внутреннего водопровода (ПК) не заключены в пожарные шкафы, т.е. шкаф висит рядом и из него выходит рукав и соединяется с краном, а сам кран снаружи находится. Проблема в том, что часть кранов направлена по нормали к поверхности стены (читай перпендикулярно), соответственно его никак не заключить в пожарный шкаф.
В НПА только в п.6.13 СНиП 2.04.01-85* нашел такое требование.
Подскажите есть ли какое решение данной проблемы, кроме как переваривать трубопровод? Или же можно делать акцент на то, что здание 60-х годов постройки и какие тогда действовали НПА неизвестно?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема: заключить ПК в пожарный шкаф.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 16, 2011 12:57 pm 
Модератор форума
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 12:31 pm
Сообщений: 5195
Откуда: Самара
Kre4et писал(а):
Коллеги, помогите, может есть у кого опыт подобный. Ситуация такова:
При проверке ГПН одно из замечаний было, что пожарные краны внутреннего водопровода (ПК) не заключены в пожарные шкафы, т.е. шкаф висит рядом и из него выходит рукав и соединяется с краном, а сам кран снаружи находится. Проблема в том, что часть кранов направлена по нормали к поверхности стены (читай перпендикулярно), соответственно его никак не заключить в пожарный шкаф.
В НПА только в п.6.13 СНиП 2.04.01-85* нашел такое требование.
Подскажите есть ли какое решение данной проблемы, кроме как переваривать трубопровод? Или же можно делать акцент на то, что здание 60-х годов постройки и какие тогда действовали НПА неизвестно?

Выскажу своё мнение. п. 6.13 СНиП 2.04.01-85* выказывает не требование, а скорее предпочтительность действий по расположению ПК в шкафчиках:
6.13. Пожарные краны следует устанавливать на высоте 1,35 м над полом помещения и размещать в шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. Спаренные пожарные краны допускается устанавливать один над другим, при этом второй кран устанавливается на высоте не менее 1 м от пола.
Далее НПБ 151-2000:
Пожарный шкаф - шкаф, предназначенный для размещения и обеспечения сохранности комплекта пожарного крана и (или) переносного(ых) огнетушителя(ей).
4.17.1. Кроме того, в состав ШП могут входить:
пожарный кран (включающий в себя клапан с пожарной соединительной головкой и пожарный рукав с ручным пожарным стволом); переносной (ые) огнетушитель (и)".

То есть, прямого требования об обязательности заключения ПК (его частей) в шкаф нет. И предназначение шкафа в том, чтобы обеспечить сохранность комплекта ПК и не допустить его несанкционированное использование, для чего шкаф и пломбируется. У нас на одном предприятии были ПК без шкафов (в боксах для автотранспорта), вентили на которых были опломбированы. Если на предприятии адекватные по отношению к данному средству пожаротушения работники, а не такие, которые могут использовать пожарный рукав как средство прочистки канализации и т.п., то почему бы и нет... :wink:

_________________
Были бы "кости" - мясо нарастим!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблема: заключить ПК в пожарныйшкаф.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 06, 2011 7:39 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн авг 24, 2009 7:28 pm
Сообщений: 244
Откуда: Пермский край
Может кто подскажет, можно ли на пожарный кран устанавливать шаровый кран?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблема: заключить ПК в пожарныйшкаф.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 06, 2011 4:50 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб фев 05, 2011 7:21 pm
Сообщений: 96
Ион писал(а):
Может кто подскажет, можно ли на пожарный кран устанавливать шаровый кран?


нет!

НПБ 154-2000


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблема: заключить ПК в пожарныйшкаф.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 18, 2011 3:59 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт фев 07, 2006 10:42 am
Сообщений: 834
Откуда: Санкт Петербург
ваша проблема решается просто:
для шкафа берется специальный Т - образный кран и ставиться , в этом случае полугайка смотрит ровно вниз, а вентиль крана оказывается в торце вводного водопровода.
Наличие крана вне шкафа, когда через отверстие в нем пропускается рукав - крайне не верно, т.к. воспользоваться им вы не сможете - проэкспериментируйте все поймете сами.
ЗЫ:сам борюсь с тем же
2ЗЫ: лучшее место для рукава это размещение его в корзине, от ГПН отбрыкался пояснив , что на указанный им СНИП мы не подходим и сие действо вместе с теми корзинами было внедрено ранее чем этот СНИП.

_________________
нужно сделать все, чтобы ни чего не делать
с уважением, Вячеслав


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблема: заключить ПК в пожарныйшкаф.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 21, 2011 12:16 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 7:52 am
Сообщений: 864
Откуда: Господин Великий Новгород
jo писал(а):
ваша проблема решается просто:
для шкафа берется специальный Т - образный кран и ставиться , в этом случае полугайка смотрит ровно вниз, а вентиль крана оказывается в торце вводного водопровода.
Наличие крана вне шкафа, когда через отверстие в нем пропускается рукав - крайне не верно, т.к. воспользоваться им вы не сможете - проэкспериментируйте все поймете сами.
ЗЫ:сам борюсь с тем же
2ЗЫ: лучшее место для рукава это размещение его в корзине, от ГПН отбрыкался пояснив , что на указанный им СНИП мы не подходим и сие действо вместе с теми корзинами было внедрено ранее чем этот СНИП.

Почему это не сможем? У нас при испытательных пусках воды, ну всё работает. И у инспектора вчера вопросов к такому размещению не было.

_________________
Сегодня можно пить всё что угодно! А с утра только ШАМПАНСКОЕ!!!
(с)(Сергей Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь