Кто подскажет точную массу заряженного ОУ-3 (правда на них написано ОУ-5, но я разобрался, что это название по старому ГОСТу)?
Дело в том, что у меня на 4-х огнетушителях в бирки были вписаны такие массы: общий вес 12,5-13,0кг; пустой баллон 9,5кг; заряд 3,0-3,5кг.
При очередном взвешивании огнетушителей реально были получены веса от 9,5 до 10,2кг.
Они что - практически пустые или бирки написаны неправильно?
Существует ли ГОСТ или норматив на вес огнетушителей?
Поиск в интернете массы заряженного ОУ-3 только все запутал окончательно: в одних источниках указано 13,5 кг, в других - от 9,8 до 10,5кг.
Неужели нет ясного документа, где четко прописаны веса и не надо было ломать голову? :shock:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнетушители
UNREAD_POSTДобавлено: Сб фев 05, 2011 7:57 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб фев 05, 2011 7:21 pm
Сообщений: 96
Michael Ko писал(а):
Вопрос специалистам:
Кто подскажет точную массу заряженного ОУ-3 (правда на них написано ОУ-5, но я разобрался, что это название по старому ГОСТу)?
Дело в том, что у меня на 4-х огнетушителях в бирки были вписаны такие массы: общий вес 12,5-13,0кг; пустой баллон 9,5кг; заряд 3,0-3,5кг.
При очередном взвешивании огнетушителей реально были получены веса от 9,5 до 10,2кг.
Они что - практически пустые или бирки написаны неправильно?
Существует ли ГОСТ или норматив на вес огнетушителей?
Поиск в интернете массы заряженного ОУ-3 только все запутал окончательно: в одних источниках указано 13,5 кг, в других - от 9,8 до 10,5кг.
Неужели нет ясного документа, где четко прописаны веса и не надо было ломать голову? :shock:


гостов и номативов по весу огнетушителей нет

при изготовлении огнетушителя выбивается клеймо на горловине огнетушителя (месяц, год и вес огнетушителя) читайте паспорт к огнетушителю там указано

огнетушители изготовленные до 95 года такого клейма я лично не наблюдал


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнетушители
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 02, 2011 4:32 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 18, 2010 9:02 am
Сообщений: 5
что бы тему не повторять!
кто нибудь знает как рассчитывать сколько не хватает газа во время взвешивания ОУ-3 ?

формула есть какая ни будь?
на что и где смотреть?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнетушители
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 02, 2011 4:59 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Sirin писал(а):
что бы тему не повторять!
кто нибудь знает как рассчитывать сколько не хватает газа во время взвешивания ОУ-3 ?

формула есть какая ни будь?
на что и где смотреть?



а нафига это?

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнетушители
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 02, 2011 6:36 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб фев 05, 2011 7:21 pm
Сообщений: 96
Sirin писал(а):
что бы тему не повторять!
кто нибудь знает как рассчитывать сколько не хватает газа во время взвешивания ОУ-3 ?

формула есть какая ни будь?
на что и где смотреть?



помню что если отличается на 10 % масса ОТВ, то необходима зарядка....вот где написано не помню


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнетушители
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 02, 2011 6:41 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
feat писал(а):
Sirin писал(а):
что бы тему не повторять!
кто нибудь знает как рассчитывать сколько не хватает газа во время взвешивания ОУ-3 ?

формула есть какая ни будь?
на что и где смотреть?



помню что если отличается на 10 % масса ОТВ, то необходима зарядка....вот где написано не помню


а зачем рассчитывать сколько не хватает газа ?

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнетушители
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 02, 2011 7:01 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб фев 05, 2011 7:21 pm
Сообщений: 96
стало самому интересно, искал искал и нашел!!!

СП 9.13130.2009
4.3.10 В случае, если величина утечки за год вытесняющего газа или ОТВ из газового огнетушите-
ля превышает предельные значения, определенные в ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017, огнетушитель
выводят из эксплуатации и отправляют в ремонт или на перезарядку.

ГОСТ Р 51057-2001

5.11 Утечка газового ОТВ или вытесняющего газа из огнетушителя и из баллона высокого давления за год их эксплуатации или хранения не должна превышать:

а) для закачных огнетушителей и баллонов высокого давления с вытесняющим газом, которые оснащены манометром, обеспечивающим необходимую точность измерения, или штуцером для присоединения контрольного манометра - 10 % величины номинального рабочего давления, указанного в технических документах и на этикетке огнетушителя или газового баллона.

Для закачных огнетушителей, оснащенных индикатором давления, утечку вытесняющего газа допускается контролировать положением стрелки индикатора давления, которая должна находиться в зеленом секторе шкалы;

б) для углекислотных и хладоновых огнетушителей - 5 % масс. первоначального значения массы ОТВ, но не более 50 г;

в) для баллонов высокого давления с вытесняющим газом, не имеющих манометра, - 5 % масс. первоначального значения массы вытесняющего газа, которое указано на баллоне, но не более 5 г.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнетушители
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 02, 2011 7:04 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб фев 05, 2011 7:21 pm
Сообщений: 96
павел писал(а):

а зачем рассчитывать сколько не хватает газа ?


скорее определить сколько не хватает ОТВ, что бы убедиться что огнетушитель тебя не подведет, в тот самый момент!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнетушители
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 03, 2011 9:13 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 18, 2010 9:02 am
Сообщений: 5
это то я знаю что более 10% -перезарядка.

но на что смотреть во время взвешивания на массу только баллона или на массу огнетушителя в целом?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнетушители
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 03, 2011 5:33 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб фев 05, 2011 7:21 pm
Сообщений: 96
Sirin писал(а):
это то я знаю что более 10% -перезарядка.

но на что смотреть во время взвешивания на массу только баллона или на массу огнетушителя в целом?



откройте глаза, четко написана 5 % масс. первоначального значения массы ОТВ


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнетушители
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 15, 2013 6:10 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 11, 2012 6:04 am
Сообщений: 170
Откуда: Новосибирск
Спасибо, что сообщили о наличии клейма, а то я на несколько раз прочитал инструкцию на корпусе ОУ, но информации о полном весе так и не нашёл. Пойду искать снова.

_________________
"Эгоизм - это не значит жить так, как хочешь, это требование к другим жить так, как вы этого хотите." Оноре Бальзак


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнетушители
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 09, 2015 4:11 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 6:57 am
Сообщений: 1971
Откуда: Там, где сбываются мечты
Подскажите, пожалуйста, чем ОУ-2а отличается от ОУ-2. Что означает это "а"?

_________________
Los sueños se cumplen si tienes fe en ellos


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнетушители
UNREAD_POSTДобавлено: Сб фев 21, 2015 9:12 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
Контрольный вес огнетушителя выбивается на поле в запорном устройстве.
Вес баллона - на баллоне.

У углекислотного огнетушителя (ОУ-3) вес баллона разный. Есть пустые три баллона с разным весом.

Цитата:
•На запорное устройство углекислотного огнетушителя наносится вес баллона с запорным устройством без ОТВ. Запорное устройство пломбируется пломбой. На пломбе нанесены индивидуальный номер пломбы, дата в формате месяц-год (ППР, п. 477 с Изменениями от 17.02.2014).
http://www.rusarsenal.ru/catalog/fire-extinguishers/carbon-dioxide/

_________________
Белая полоса - ограничение места погрузки/выгрузки.
Жёлтая полоса - ограничение опасного места.
Зелёная полоса - ограничение одновременного доступа к кассе.
...
Чёрная полоса - все вышеназванные ограничения не спасли...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнетушители
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 01, 2015 7:14 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср апр 29, 2015 12:04 pm
Сообщений: 10
Вопрос к специалистам.

Уважаемые коллеги, как все знаете с 06.03.2015 внесены изменения в ПП РФ №390. И вот какая загвоздка?
В предыдушей версии пункт 475 гласил: 475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.
В новой редакции этот же пункт "475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер." и все...

Так что получается нет обязательного требования по маркировке номеров белой краской?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь