 Заголовок сообщения: Совмещение порошкового пожаротушения с водяным (?)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 21, 2010 3:43 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт дек 02, 2005 7:43 am
Сообщений: 210
Товарищи пожарные и проектировщики, помогите пожалуйста разобраться.
Есть 6-ти этажное здание с уже установленной АСППТ (автоматическая система порошкового пожаротушения). Сейчас готовится проект о пристройке к существующему зданию нового здания в 8 этажей. Оба здания будут объединены в одно. Поскольку с недавнего времени в местах с массовым пребыванием людей запрещено использование АСППТ, то новые 8 этажей решено оборудовать автоматической водяной системой пожаротушения.
Вопрос:
Допускается ли по существующим нормам эксплуатировать в одном здании разные системы автоматического пожаротушения - порошковую и водяную? Или же, чего очень не хотелось бы, нужно демонтировать существующую АСППТ и монтировать систему водяного пожаротушения во всем здании?

Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 21, 2010 5:53 am 
Мистер Охрана труда-2012
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am
Сообщений: 5764
Откуда: г. Александров, Владимирская область
А с какаго это НТД запрещено эксплуатировать порошковые системы пожаротушения в таких зданиях? Если на фоне срабатывания системы (по телевизору показывали), то там была газовая. Можно и водяной и порошковой комбинировать.

_________________
Хуже чем я есть, я уже не буду


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 21, 2010 9:05 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт дек 02, 2005 7:43 am
Сообщений: 210
Космачев С. писал(а):
А с какаго это НТД запрещено эксплуатировать порошковые системы пожаротушения в таких зданиях?

СВОД ПРАВИЛ СП 5.13130.2009
Системы противопожарной защиты
УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
Нормы и правила проектирования
Издание официальное
Москва 2009

9 Установки порошкового пожаротушения модульного типа
9.1.3 Запрещается применение установок:
а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала подачи огнетушащих порошков;
б) в помещениях с большим количеством людей (50 человек и более).

Космачев С. писал(а):
Можно и водяной и порошковой комбинировать.

А это можно как-то подтвердить со ссылкой на какой-нибудь НПА?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 21, 2010 8:03 pm 
Мистер Охрана труда-2012
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am
Сообщений: 5764
Откуда: г. Александров, Владимирская область
Ну п. 9.1.3 "а" можно из запретов удалить. Там же расчитывают задержку выпуска исходя из времени эвакуации.
Второй пункт возможно, но я не видел офиса с 50 рабочими местами разом, если вы подпадаете под этот норматив, то тогда и старую демонтируйте!!!

_________________
Хуже чем я есть, я уже не буду


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 22, 2010 6:01 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт дек 02, 2005 7:43 am
Сообщений: 210
Космачев С. писал(а):
если вы подпадаете под этот норматив, то тогда и старую демонтируйте!!!

Выбросить 1,5 млн, потраченные на монтаж АСППТ? Системе всего 2 года, новая еще совсем. Какой руководитель на это согласится? Мы не ГАЗПРОМ и не РОСНЕФТЬ))


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 22, 2010 7:14 pm 
Мистер Охрана труда-2012
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am
Сообщений: 5764
Откуда: г. Александров, Владимирская область
Лучше бы Вы 1,5 МЯЛА на грамотную отмазку от "порошка" потратили, а теперь еще и эксплуатационные расходы. Так сразу не скажу, ну дерзайте дальше, исполняйте.

_________________
Хуже чем я есть, я уже не буду


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 23, 2010 1:57 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт дек 02, 2005 7:43 am
Сообщений: 210
Я пока не встречал примеров, чтобы кого-нибудь обязали демонтировать порошок, смонтированный до появления требований о его запрете. Поживем еще :td_smile3:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 23, 2010 12:13 pm 
Мистер Охрана труда-2012
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am
Сообщений: 5764
Откуда: г. Александров, Владимирская область
Да нет, перерь конечно живите с "порошком", раньше надо было думать, как от него отмазаться. А теперь только эксплуатация с привлечением сторонней организации. Я в свое время отмазал один заводик от АУПТ!!!

_________________
Хуже чем я есть, я уже не буду


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Совмещение порошкового пожаротушения с водяным (?)
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 14, 2013 4:01 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 12, 2012 1:08 pm
Сообщений: 105
Откуда: Nizhny Novgorod
Коллеги, не подскажете есть ли какие-то ограничения по установке ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОДУЛЬНОГО ТИПА по взрывопожароопасной категории зданий, площади и т.п.. Начальство планирует поставить данную систему в неотапливаемом складе военной техники, не придётся ли её потом снимать...?

_________________
https://vk.com/HSEchat - не входить!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь