Litmus писал(а):
архив не огорожен, просто стоят стеллажи с бумагами....В серверной из горючего материала находится деревянные столы, бумага из архива, между этажами - деревянные перекрытия, 2 сервера, пол - линолеум.
Сплошные нарушения
По требованиям к серверной посмотрите СН 512-78 Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной техники
http://www.rmnt.ru/docs/cat_sn/26105.htmНасчет категории, это я вот к чему. По НПБ 110-03 п.35.2 табл. 3 нормируемый показатель серверной 24м2, то есть если более этого показателя, то обязательна установка АУПТ. Но в данном НПБ есть хитрый пунктик (13), где написано, что
13. В разделе III обязательного приложения при определении вида автоматической установки (АУПТ или АУПС) для защиты помещений категории В3 по пожарной опасности нормативный показатель (площадь помещения) допускается увеличивать на 20%.Улавливаете? В Вашем случае, если категория данного помещения будет В3, то можно обосновать установку более дешевой АУПС, чем устанавливать дорогущую АУПТ. Но, тут есть нюанс: функциональность данного помещения. Относить ли его к производственному? Или, как специфическое помещение оно вообще не требует определения категории пожарной опасности. Хотя, мое мнение, что это все-таки производственное помещение.
Теперь, если не учитывать вышесказанное про хитрый пунктик, но учесть требования к серверным и устранить все нарушения, то ответы на Ваши вопросы будут такими:
Цитата:
1. Правильно ли я понял что наша серверная относится к п.35.2, а кабинеты к п.35.3 (таб.№3 приложения НПБ 110-03)?
2. Правильно ли я понял из таблицы, что в серверной нужно ставить только АУПТ (т.к. площадь больше 24 кв.м), а в кабинетах только АУПС.
3. Как понимать пустые ячейки в таблице???
1. да
2. да (в кабинетах АУПС с
дымовыми извещателями)
3. значит "не регламентируется"