Mriinik писал(а):
плохо представляю)) я к тому что допустим этаж, на этаже есть коридор, кабинеты, туалет, есть в кабинетах еще маленькие комнатки, вроде чуланчика, вот я и спрашиваю, необходимо указывать линии выхода из каждой комнаты, включая туалеты и чуланчики, или будет достаточно указать линию выхода с направлением движения в общем коридоре. Конечно это не сложно нарисовать, но хотелось бы знать критично ли это
Согласно ГОСТ 12.1.033-81 "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Термины и определения",
план эвакуации при пожаре (план эвакуации) - документ в котором указаны эвакуационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожарадля справки:СНиП 21-01-97 п.6.9 Выходы являются эвакуационными, если они ведут:
а) из помещений первого этажа наружу:
.............
б) из помещений любого этажа, кроме первого:
.................................................
в)
в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б)
на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в а и б; выход в помещение категории А или Б допускается считать эвакуационным, если он ведет из технического помещения без постоянных рабочих мест, предназначенного для обслуживания вышеуказанного помещения категории А или Б.№123-ФЗ ст.2:
48) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу
или в безопасную зону49) эвакуационный путь (путь эвакуации) -
путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или
в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожареи еще:
ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.4.2 ФЭС включает в себя (визуализацию) элементы, обозначающие:
- пути эвакуации;
- эвакуационные двери (аварийные выходы);