Legall писал(а):
Смотрим ГОСТ Р 51057-
97 10.1 Маркировка огнетушителя должна содержать следующее:
а) тип (марку) огнетушителя (4.
;
Потом пункт 4.8 - после вида огнетушителя идет вместимость (т.е. объем ОТВ).
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51057-2001
"Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний"
(принят постановлением Госстандарта РФ от 25 октября 2001 г. N 435-ст)
Fire fighting equipment. Portable fire extinguishers. General technical requirements. Test methods
Дата введения*
для вновь разработанных и модернизируемых изделий 1 июля 2002 г.
для изделий, разработанных до 1 января 2002 г., 1 января 2004 г.
Взамен ГОСТ Р 51057-97
4.6 Устанавливается следующая структура обозначения огнетушителей, состоящая из пяти обязательных и двух дополнительных частей:
X - X (х) - X - X X (X)
─── ─────── ─┬── ─┬─ ─┬────┬─
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
Вид огнетушителя в зависимости от │ │ │ │ │ │ │
заряженного огнетушащего вещества │ │ │ │ │ │ │
(ОВ, ОВП, ОВЭ, ОП, ОУ, ОХ) │ │ │ │ │ │ │
───────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ │ │
Номинальная масса заряженного │ │ │ │ │ │
ОТВ, выраженная в килограммах │ │ │ │ │ │
(для порошковых и газовых огнету- │ │ │ │ │ │
шителей), или объем заряженного │ │ │ │ │ │
ОТВ, выраженный в литрах (для вод- │ │ │ │ │ │
ных и пенных огнетушителей)* │ │ │ │ │ │
────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ │
Условное обозначение типа огнету- │ │ │ │ │
шителя по принципу создания дав- │ │ │ │ │
ления в его корпусе (з, б, г) │ │ │ │ │
────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │
Класс пожара (А, В, С, Е), для ту- │ │ │ │
шения которого предназначен огне- │ │ │ │
тушитель │ │ │ │
─────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │
Модель огнетушителя (01, 02 и т.д.) │ │ │
───────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │
Условное название огнетушителя │ │
(при его наличии)** │ │
───────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│
Дополнительное условное обозначение │
огнетушителя (при его наличии)** │
────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
7.1 Маркировка огнетушителя должна быть выполнена на русском языке и содержать следующую информацию:
б) название и обозначение огнетушителя (4.6);
д) тип, марка и номинальное количество ОТВ (с указанием допусков), заряженного в огнетушитель; (о ем я писал про 3,7 кг...).