Вольдемар писал(а):
Спасибо всем. Сегодня убедил руководство не экономить, будем делать трубопровод из стали.
А вот по интересней ситуация: Склад V=2060 м3, категория В3 согласно СНиП 2.04.01-85 п.6.1 табл. 2. Склад требуется оборудовать внутренним противопожарным водопроводом ( 2 струи по 2,5 л/с. ) Значит в давнее время склад отключили от тепла и прекратили подачу воды туда (обрезали сис-му отопления и пож. водоснабжения) в целях экономии средств (теперь это холодный склад), ну экономия на отоплении значительная кстати. Значит таких складов на территории 4 штуки, они нужны для хранения оборудования, кабеля и т.п. При проверке ОГПН вынес предписание восстановить пож. водопровод. Т.е. предприятия понесет огромные расходы в зимний период на отопление складов, для поддержания пож. водопровода в исправном состоянии (я из Сибири зима долгая). Никто не сталкивался с проблемой такой, как уйти от пожарного водопровода? Приведу несколько моих доводов, как уйти:
1) Из 3 складов всю пож. нагрузку перетащить в 1 склад и потом, что-то с ним решать, 3 этих склада перевожу в категорию Д, и склады в порядке.
2) Оборудовать склады саморегулируемым греющим кабелем (при + 5 и менее сопротивление кабеля падает, и он начинает греть водопровод) Менее затратное, но все же денежное удовольствие, да вреда больше: риск пожара с кабелем возрастает, чем он дает пользы шанс на использование пож. водопровода.
3) Еще до конца не выяснил, говорят можно написать в какой-то орган об изменении функционального назначения здания, и отменить согласно проекта на здание, наличии тамм пож. водопровода (какой-то фантастический вариант, чтобы его прорабатывать).
4) (Это мой любимый) На время проверки законсервировать приказом по предприятию склады, опечатать, проверка закончилась, расконсервировать