Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Ручка антипаники на запасных выходах
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 18, 2012 10:08 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 18, 2012 9:55 pm
Сообщений: 6
Уважаемые коллеги,
Прошу Вас помочь в следующей ситуации:
1. На эвакуационных выходах по ППБ должен быть засов или ручка антипаники (современное решение). Было сделано следующее мероприятие, а именно закуплены коробочки в которые поместили ключ от запасного выхода, возле двери.Коробочка имеет приспособление для аварийного открытия, разбивания стекла, за которым находиться ключ открывания запасной двери.
2. Правильное решение?
3. Если правильное и можно так делать, то подскажите, где про это написано.
Заранее благодарен,


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Ручка антипаники на запасных выходах
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 19, 2012 2:15 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 3:33 am
Сообщений: 482
Откуда: Китайская Народная Республика ;)
сергей 410 писал(а):
Уважаемые ...... благодарен,


ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390

35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
...........

Но ! На всякое правило есть исключение, а исключение есть ! Ключ можно вешать, я только оснований не знаю, знаю только то, что привел выше.

_________________
^_^


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ручка антипаники на запасных выходах
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 19, 2012 8:48 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 16, 2008 10:38 am
Сообщений: 644
Откуда: Москва
Квазя писал(а):
сергей 410 писал(а):
Уважаемые ...... благодарен,


ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390

35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
...........

Но ! На всякое правило есть исключение, а исключение есть ! Ключ можно вешать, я только оснований не знаю, знаю только то, что привел выше.


Ключ нельзя вешать, в правилах прямо сказано: "....возможность их свободного открывания изнутри без ключа."

сергей 410, поставьте замки с поворотным "барашком/вертушком" со стороны выхода...

_________________
Боишься - не делай, делаешь - не бойся! (с) Чингисхан


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ручка антипаники на запасных выходах
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 19, 2012 7:07 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 18, 2012 9:55 pm
Сообщений: 6
Добрый вечер, Уважаемые коллеги,
я с Вами совершенно согласен и спасибо за ответы.
Если бы Вы, помогли бы найти пункт и документ, где разрешается так делать (вешать ключ возле двери), то многие наши с Вами коллеги были Вам признательны. Это большой для нас плюс.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ручка антипаники на запасных выходах
UNREAD_POSTДобавлено: Сб окт 20, 2012 3:56 pm 
Мистер "Охрана труда-2016"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 11:27 pm
Сообщений: 2989
Откуда: Ярославль
Обычно сперва изучают нормативку, а потом делают так, как ею предписано.
Но никак не наоборот - сперва тратят деньги, а потом пытаются оправдать свои траты нормативкой, пытаясь найти тот или иной пункт.
Про постановление Правительства уже сказали...
Что двери должны открываться изнутри без ключа еще гласят:
1. ПУЭ, издание 6
2. ПУЭ, издание 7
3. Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов и так далее...
А свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 171) вообще жесть:
Цитата:
4.2.7 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа

_________________
Любое требование любого инспектора в любом предписании
является ненавязчивым предложением улучшить его благосостояние.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ручка антипаники на запасных выходах
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 25, 2012 7:08 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 18, 2012 9:55 pm
Сообщений: 6
Т.е. коробочки- это нарушение, и обойти требование пункта ни как??


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ручка антипаники на запасных выходах
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 26, 2012 11:09 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт окт 26, 2012 10:50 am
Сообщений: 1
вставить ключи в замки с клеем, что бы ни кто не вытащил, и пусть они будут как замки с поворотным "барашком/вертушком"


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ручка антипаники на запасных выходах
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 26, 2012 4:53 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
Alex pozhbez писал(а):
вставить ключи в замки с клеем, что бы ни кто не вытащил, и пусть они будут как замки с поворотным "барашком/вертушком"

Улыбнуло)))
Это же что нужно курить, чтобы на объекте такое "подмутить"?
Попадется принципиальный проверяющий, сделает фото, выпишет штраф (у них это не долго).
А потом хотите, обжалуйте по судам...(приклеено, забито наглухо и т.д.)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь