Вопрос по расчёту естественного освещения по графикам Данилюка:

У меня боковое одностороннее естественное освещение.
Помещение для работы десяти программистов.

Размеры моего помещения:
1. Высота - 15м.
2. Ширина - 10м.
3. Высота - 3м.

Я начал расчёт так:

1. Расщитал нормированное значение КЕО (коэффициент естественного освещения). Он у меня равен е1=2%

2. Производим предварительный расчёт естественного освещения по исходной глубине (в данном случае это ширина помещения) помещения (dn=10) и по высоте верхней грани светового проёма над рабочей поверхностью (h1=2,7). dn/h1=3,7

3. На графике, на соответствующей кривой е1=2% находим точку с абсциссой dn/h1=3,7. По ординате этой точки определяем, что необходимая относительная площадь светового проёма А0/Аn=93%

Изображение

График для определения относительной площади световых проёмов при боковом освещении

4. Определяем площадь светового проёма

А0 = [(А0/Аn)/100]*Аn

Где: Аn – площадь пола, Аn = 10*15 = 150 м2

А0 = (93/100)*150 = 139,5 м2

5. Определяем ширину светового проёма

d0 = (А0/Аn)/Вокна

Где: Вокна – высота окна, Вокна = 2 м.

d0 = 93/2 = 46,5 м.

Но не понимаю у меня неправильно определяется ширина светового проёма, она равна 46,5 м. хотя длина помещения 10 м.

А если не правильно определяется ширина, скорее всего, неправильно определяется и общая площадь светового проёма.

Что я не так сделал, помогите пожалуйста разобраться, так как я это делаю в первый раз?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 16, 2009 2:13 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт апр 14, 2009 9:43 pm
Сообщений: 3
Так как у меня ширина окна получилось больше чем ширина здания, то я посоветовался со знающим человеком.

Он сказал есть много методов расчёта и как у меня неправильно, он не пояснил в чём дело, он только сказал скачай СНиП II-4-79 там есть методика.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 16, 2009 9:14 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн июл 24, 2006 3:09 pm
Сообщений: 3777
Откуда: Запад РФ
zuze! ...ай да молодца!!! ...вот смотрю и тихо радуюсь, графики, вычисления, рассуждения...как-то это навеяло воспоминания, ведь и я это когда то делал...эх, здорово...Ладно, дальше дерзай, раскажешь потом как окна в стены вписал... а я пойду помедитирую с бутылочкой пивасика... :wink:

_________________
Плагиат:"Закон не гарантирует обеда, но гарантирует право на него."


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 29, 2009 8:02 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт апр 14, 2009 9:43 pm
Сообщений: 3
Прикрепляю файл, где описан расчёт естественного освещения.
Из этого расчёта следует, что размер окна 2х8,4
В расчёте не учитывались противостоящие здания.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь