UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 31, 2017 7:10 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 05, 2017 9:02 pm
Сообщений: 15
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, на участке идут работы связанные с пайкой. Непосредственно место работы оборудовано вытяжной вентиляцией и сам вентилятор установлен на улице возле корпуса. От вентилятора должна идти отводящая труба, через которую должны удаляться вредные вещества. В данный момент такой трубы нет. Должна ли она быть и какой высоты? Заранее спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция на участке пайки
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 31, 2017 9:00 pm 
Мистер "Охрана труда-2016"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 11:27 pm
Сообщений: 2989
Откуда: Ярославль
Попробуйте сформулировать по-другому... Лично я понял так, что вентилятор стоит на улице и никакой связи с вентилируемым помещением не имеет... Тогда для чего ему еще какая-то мифическая труба?

_________________
Любое требование любого инспектора в любом предписании
является ненавязчивым предложением улучшить его благосостояние.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция на участке пайки
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 31, 2017 9:21 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 05, 2017 9:02 pm
Сообщений: 15
Don Tortil писал(а):
Попробуйте сформулировать по-другому... Лично я понял так, что вентилятор стоит на улице и никакой связи с вентилируемым помещением не имеет... Тогда для чего ему еще какая-то мифическая труба?

Вентилятор непосредственно связан с рабочим местом. Он и удаляет вредные вещества, образующиеся в процессе пайки. Вентилятор стоит на улице. На картинке сверху вентилятора квадратная камера выброса вредных веществ. Вот к этой камере должна присоединяться еще труба для отвода или нет?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция на участке пайки
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 01, 2017 11:23 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт апр 21, 2009 11:48 am
Сообщений: 267
Труба должна быть (это предположение, а не утверждение). Может здесь чего найдете?

СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
10.5.Выбросы пылегазовоздушной смеси в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.

Может есть и другие требования, например, для аккумуляторных требования к вентиляции также есть в ПУЭ:
4.4.41. Вентиляционная система помещений аккумуляторной батареи должна обслуживать только аккумуляторные батареи и кислотную. Выброс газов должен производиться через шахту, возвышающуюся над крышей здания не менее чем на 1,5 м. Шахта должна быть защищена от попадания в нее атмосферных осадков. Включение вентиляции в дымоходы или в общую систему вентиляции здания запрещается.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция на участке пайки
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 07, 2017 10:34 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 05, 2017 9:02 pm
Сообщений: 15
Перевозчик писал(а):
Труба должна быть (это предположение, а не утверждение). Может здесь чего найдете?

СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
10.5.Выбросы пылегазовоздушной смеси в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.

Может есть и другие требования, например, для аккумуляторных требования к вентиляции также есть в ПУЭ:
4.4.41. Вентиляционная система помещений аккумуляторной батареи должна обслуживать только аккумуляторные батареи и кислотную. Выброс газов должен производиться через шахту, возвышающуюся над крышей здания не менее чем на 1,5 м. Шахта должна быть защищена от попадания в нее атмосферных осадков. Включение вентиляции в дымоходы или в общую систему вентиляции здания запрещается.


Спасибо! Свод правил очень пригодился!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 


Кто сейчас на форуме