 Заголовок сообщения: Охрана труда при работе с переносными светильниками
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 18, 2012 2:21 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 6:41 pm
Сообщений: 297
Откуда: Уфа
Кто знает, где изложены максимально требования к переносным светильникам? чтобы инструкцию по ОТ доработать..

Каково максимальное напряжение должно быть у переносных светильников, для работы в обычном цеху?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Охрана труда при работе с переносными светильниками
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 18, 2012 2:27 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 6:41 pm
Сообщений: 297
Откуда: Уфа
Наверное только в Межотраслевых правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок, да в типовых инструкциях..


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Охрана труда при работе с переносными светильниками
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 18, 2012 2:29 pm 
Мистер Охрана труда-2011
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 06, 2009 4:18 pm
Сообщений: 7000
Межотраслевые правила о охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
Раздел 10

КРОМЕ ТОГО,
Для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструмента и светильников, вспомогательного оборудования распоряжением руководителя организации должен быть назначен ответственный работник, имеющий группу III.
ВОТ ЭТОТ ТОВАРИЩ И ДОЛЖЕН РАЗРАБАТЫВАТЬ ИНСТРУКЦИИ!

http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?f=37&t=12098

_________________
ДА ПРЕБУДЕТ С ВАМИ СИЛА!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Охрана труда при работе с переносными светильниками
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 19, 2012 10:09 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 6:41 pm
Сообщений: 297
Откуда: Уфа
А с каким напряжением должны быть переносные электрические светильники?

В моей инструкции "1.13 При проведении работ в помещении с повышенной опасностью применяются ручные электрические светильники напряжением не выше 42 В. При работах в особо неблагоприятных условиях должны использоваться ручные электрические светильники напряжением не выше 12 В".

В межотраслевых правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок п. 10.4 В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных переносные электрические светильники должны иметь напряжение не выше 50 В. При работах в особо неблагоприятных условиях (колодцах выключателей, отсеках КРУ, барабанах котлов, металлических резервуарах и т.п.) переносные светильники должны иметь напряжение не выше 12 В.

Главный энергетик вообще упоминал 36 В, если я не ошибаюсь.

Правильно 50 В и 12 В?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Охрана труда при работе с переносными светильниками
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 19, 2012 10:26 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 10, 2011 12:15 pm
Сообщений: 638
Откуда: Новосибирск
RegishkaПравильно 50 В и 12 В?
Так точно

_________________
Всё, что ни делается, всё к лучшему!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Охрана труда при работе с переносными светильниками
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 19, 2012 10:51 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 6:41 pm
Сообщений: 297
Откуда: Уфа
:)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Охрана труда при работе с переносными светильниками
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 19, 2012 1:05 pm 
Мистер "Охрана труда-2016"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 11:27 pm
Сообщений: 2989
Откуда: Ярославль
6.1.17. Для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должно применяться напряжение не выше 50 В.
При наличии особо неблагоприятных условий, а именно, когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работающего, соприкосновением с большими металлическими, хорошо заземленными поверхностями (например, работа в котлах), и в наружных установках для питания ручных светильников должно применяться напряжение не выше 12 В.
Переносные светильники, предназначенные для подвешивания, настольные, напольные и т.п. приравниваются при выборе напряжения к стационарным светильникам местного стационарного освещения (п. 6.1.16).
Для переносных светильников, устанавливаемых на переставных стойках на высоте 2,5 м и более, допускается применять напряжение до 380 В.
"Правила устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2"

_________________
Любое требование любого инспектора в любом предписании
является ненавязчивым предложением улучшить его благосостояние.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Охрана труда при работе с переносными светильниками
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 20, 2012 6:44 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 6:41 pm
Сообщений: 297
Откуда: Уфа
Don Tortil писал(а):
Переносные светильники, предназначенные для подвешивания, настольные, напольные и т.п. приравниваются при выборе напряжения к стационарным светильникам местного стационарного освещения (п. 6.1.16).
"

Как это понять? Переносные светильники, которые во время ремонта оборудования, например, электромонтером подвешиваются над местом работы или ставятся на пол рядом с местом работы.. могут иметь напряжение как у стационарных светильников местного стационарного освещения, т.е, я понимаю, 220 В?

А в чем тогда разница между светильниками, предназначенными для подвешивания, настольными, напольными и другими переносными светильниками, которые должны иметь напряжение не выше 50 В?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Охрана труда при работе с переносными светильниками
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 20, 2012 7:03 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 10, 2011 12:15 pm
Сообщений: 638
Откуда: Новосибирск
ИМХО, вся соль использования переносных светильников заключается в классификации помещений в отношении поражения людей эл. током
Отсюда и уровни напряжений

_________________
Всё, что ни делается, всё к лучшему!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Охрана труда при работе с переносными светильниками
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 20, 2012 7:08 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 6:41 pm
Сообщений: 297
Откуда: Уфа
Допустим работа в помещениях обычных, не повышенной опасности и не особо опасных... Тогда какие должны быть светильники?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Охрана труда при работе с переносными светильниками
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 20, 2012 7:19 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Regishka писал(а):
Допустим работа в помещениях обычных, не повышенной опасности и не особо опасных... Тогда какие должны быть светильники?

Regishka, Вы возьмите п.2.12.6 из ПТЭЭП , этот пункт можно полностью перенести в инструкцию по эксплуатации переносных светильников.
В обычном цеху, полы бетонные и имеется возможность одновременного прикосновения к корпусам электрооборудования и заземленным конструкциям , вот и помещение особо опасное по поражению электрическим током

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Охрана труда при работе с переносными светильниками
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 20, 2012 7:39 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Regishka писал(а):
Допустим работа в помещениях обычных, не повышенной опасности и не особо опасных... Тогда какие должны быть светильники?

Конкретно назовите такое помещение, чтобы можно было ориентироватьсмя насколько оно не опасно.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Охрана труда при работе с переносными светильниками
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 20, 2012 8:18 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 6:41 pm
Сообщений: 297
Откуда: Уфа
Цех по производству пластиковой посуды из полипропилена (участки экструзии, дробления, пневмоформования)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Охрана труда при работе с переносными светильниками
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 20, 2012 9:28 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 6:41 pm
Сообщений: 297
Откуда: Уфа
А где можно прочесть требования к лампам общего освещения. Они установлены на потолках или на стене над дверью.

Должны ли быть они прикрыты плафонами или достаточно решетки? У нас в комнате, предназначенной для курения, в туалетах, раздевалках лампы не защищены сверху плафонами. Некоторые защищены решетками.

И еще у нас есть точильный станок, сверху на расстоянии примерно 1 м установлена лампа. она не прикрыта плафоном, нет решетки. Это является нарушением?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Охрана труда при работе с переносными светильниками
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 20, 2012 9:49 am 
Мистер Охрана труда-2012
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am
Сообщений: 5764
Откуда: г. Александров, Владимирская область
Кокретизируйте, какие лампы: рутные, люминисцентные, накаливания и т.п. Если конструкцией светильников предусмотрены защитные плафоны, должны быть, нет значит не должны. Все зависит от класса зоны по ПУЭ и категории по ПБ!

_________________
Хуже чем я есть, я уже не буду


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу   1, 2, 3  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь