Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему На страницу   1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Осмотр стеллажей
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 17, 2010 11:09 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 14, 2010 4:20 pm
Сообщений: 5
Коллеги, доброго дня.
Подскажите, существует ли какая-либо утвержденная форма журнала, где фиксируются данные об осмотре (например, на ежедневной и еженедельной основе), испытании стеллажей? Или только журнал трехступенчатого контроля?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Осмотр стеллажей
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 17, 2010 11:30 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн июл 24, 2006 3:09 pm
Сообщений: 3777
Откуда: Запад РФ
Hartmann писал(а):
Коллеги, доброго дня.
Подскажите, существует ли какая-либо утвержденная форма журнала, где фиксируются данные об осмотре (например, на ежедневной и еженедельной основе), испытании стеллажей? Или только журнал трехступенчатого контроля?

...стеллажи испытываются 1 раз в год, составляется акт...

_________________
Плагиат:"Закон не гарантирует обеда, но гарантирует право на него."


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Осмотр стеллажей
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 17, 2010 11:35 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 14, 2010 4:20 pm
Сообщений: 5
А ежесменные и еженедельные осмотры не проводятся и нигде не фиксируются?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Осмотр стеллажей
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 17, 2010 11:35 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 7:52 am
Сообщений: 864
Откуда: Господин Великий Новгород
aLexNIC писал(а):
Hartmann писал(а):
Коллеги, доброго дня.
Подскажите, существует ли какая-либо утвержденная форма журнала, где фиксируются данные об осмотре (например, на ежедневной и еженедельной основе), испытании стеллажей? Или только журнал трехступенчатого контроля?

...стеллажи испытываются 1 раз в год, составляется акт...

и бирки вешаются на них.. :nail:

_________________
Сегодня можно пить всё что угодно! А с утра только ШАМПАНСКОЕ!!!
(с)(Сергей Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Осмотр стеллажей
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 17, 2010 3:55 pm 
Мистер "Охрана труда-2015"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 30, 2007 3:33 pm
Сообщений: 6280
Откуда: Москва
Осматриваются ежедневно и если есть неустранимые замечания, то они записываются в "Журнал 3-х ступ. контроля"

_________________
Чужой опыт не пришьешь к своему сроку!!! Тьфу-тьфу-тьфу!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Осмотр стеллажей
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 27, 2010 3:38 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 30, 2010 10:29 am
Сообщений: 12
у меня в компании в тренинг центре есть стелаж,как мне на него провести испытание и по какой форме составить акт,подскажите,пожалуйста.
и насчет вот Журнала 3-х ступенчатого контроля,есть где-нибудь его форма,и можно ответственным назначить руководителя этого тренинг-центра, и как часто делать там записи раз в год?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Осмотр стеллажей
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 27, 2010 3:41 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт фев 16, 2010 8:43 pm
Сообщений: 231
Откуда: СПб
valery_dim писал(а):
у меня в компании в тренинг центре есть стелаж,как мне на него провести испытание и по какой форме составить акт,подскажите,пожалуйста.
и насчет вот Журнала 3-х ступенчатого контроля,есть где-нибудь его форма,и можно ответственным назначить руководителя этого тренинг-центра, и как часто делать там записи раз в год?



ПОТ_РМ-007-98
ГОСТ 14757-81
ГОСТ 16140-77

там все подробно написано, создаете комиссию т испытываете раз в год этот стеллжа.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Осмотр стеллажей
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 14, 2011 1:36 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 30, 2010 10:29 am
Сообщений: 12
Nikita196 писал(а):
valery_dim писал(а):
у меня в компании в тренинг центре есть стелаж,как мне на него провести испытание и по какой форме составить акт,подскажите,пожалуйста.
и насчет вот Журнала 3-х ступенчатого контроля,есть где-нибудь его форма,и можно ответственным назначить руководителя этого тренинг-центра, и как часто делать там записи раз в год?



ПОТ_РМ-007-98
ГОСТ 14757-81
ГОСТ 16140-77

там все подробно написано, создаете комиссию т испытываете раз в год этот стеллжа.

Спасибки,огромное))))


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Осмотр стеллажей
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 15, 2011 8:18 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн фев 14, 2011 9:37 am
Сообщений: 5
посмотрите я думаю это вам поможет
Акт испытаний стеллажей

ЗАО «&&&&&&&&&» 31.01. 2011г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт ежегодного ис­ пытания стеллажей (наименование объекта), инв. №№
Руководствуясь паспортными данными на стеллажи заводов-изготовителей, комиссия провела статические испы­тания полок стеллажей в цехе № 11 (на складе) нагруз­кой 100 кгс на погонный метр, а также надежность крепления их друг с другом.
Проверялась надежность крепления металлоконструкции в целом к элементам здания.
При обследовании и в результате испытаний выявлены дефекты:
Комиссией установлено:
стеллаж инв. № ___ признать пригодным (непригодным) для дальнейшей эксплуатации;
стеллаж инв. № признать пригодным (непригодным) для дальнейшей эксплуатации.
Дата следующего испытания
На стеллажах вывешены таблички с указанием их максимальной грузоподъемности и даты следующего испытания.
Подписи членов комиссии:
(руководитель подразделения Ф.И.О., подпись)
(представитель технического персонала инженер Ф.И.О., подпись) (работник Ф.И.О., подпись)



Образец таблички
Стеллаж инв. №
Допускаемая нагрузка на полку: 100 кг на погонный метр
(паспортная на полку)
Допускаемая нагрузка общая:
(совокупная на пролет)
" .
Дата следующего испытания 20 г.
. (число, месяц)




















Акта испытаний приставных лестниц
(стремянок)

(наименование организации, юридический адрес)
« » г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт ежегодного ис­пытания металлических приставных лестниц (стремянок) инв. №№
Руководствуясь п. 2.3 Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте ПОТ РМ-012-2000, ГОСТ 26887-86, ГОСТ 8556-72,
паспортными данными на лестницы (стремянки) заводов-изготовите­лей, комиссия провела статические испытания лестниц (стремянок).
При испытании приставные лестницы устанавливались на твердую поверхность к стене под углом 75° к горизонтали. Лестница (стремян­ка) подвергнута статической нагрузке, превышающей на 20% норма­ тивную. На середину каждой ступеньки и тетивы приставной лестницы (стремянки) прилагалась статическая нагрузка в 120 кгс в течение не менее 2 мин. Критерием предельного состояния лестниц является поте­ря прочности ступеней и каждой тетивы, а также наличие повреждений элементов конструкции.
При обследовании и в результате испытаний выявлены дефекты:
В результате испытания комиссией установлено:
лестницу (стремянку) инв. № признать пригодной (непригод­ной) для дальнейшей эксплуатации;
лестницу (стремянку) инв. № признать пригодной (непригод­ной) для дальнейшей эксплуатации.
Дата следующего испытания
На левую тетиву лестницы (стремянки) наклеены таблички с ука­ занием принадлежности лестницы (стремянки), инв. № и даты следую­щего испытания.
Подписи членов комиссии:
(руководитель подразделения организации Ф.И.О., подпись)
(представитель технического персонала инженер Ф.И.О., подпись) (сотрудник магазина Ф.И.О., подпись)




Образец таблички
Приставная лестница (стремянка)

Принадлежность
Инвентарный №
Дата следующего испытания














Акт испытаний гидравлической тележки с подъемными вилами
(наименование организации, юридический адрес)
« » г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт ежегодного ис­ пытания гидравлической тележки с подъемными вилами модели ,
грузоподъемностью , инв. №
Руководствуясь пунктом 2.6 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольного безрельсового колесного транспорта) ПОТ РМ-008-99, инструкцией по эксплуата­ции завода-изготовителя, комиссия провела испытания гидравлической тележки с подъемными вилами.
При испытании проведена проверка действия следующих устройств и механизмов:
1)рулевого управления;
2)гидравлической системы — отсутствие подтеков масла;
3)колес;
4)несущей рамы;
5)механизма подъема-опускания.
Необходимая для транспортировки грузов высота подъема вил те­лежки 210—230 мм механизмом обеспечивается (не обеспечивается).
Груз при длительном нахождении на вилах гидравликой удержива­ется (не удерживается).
При обследовании и в результате испытаний выявлены дефекты:
В результате испытания комиссией установлено: гидравлическуютележку с подъемными вилами инв. № признать пригодной (непри­годной) для дальнейшей эксплуатации.
Дата следующего испытания
На кожух гидроузла наклеена табличка с указанием принадлеж­ности тележки, инв. №, грузоподъемности и даты следующего испыта­ния.
Подписи членов комиссии:
(руководитель подразделения организации Ф.И.О., подпись)
(представитель технического персонала инженер Ф.И.О., подпись)
(инженер по охране труда Ф.И.О., подпись)


Образец таблички
Гидравлическая тележка с подъемными вилами
Принадлежность
Инвентарный №
Грузоподъемность
Дата следующего испытания.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Осмотр стеллажей
UNREAD_POSTДобавлено: Сб апр 09, 2011 9:50 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб апр 09, 2011 9:09 pm
Сообщений: 9
valery_dim писал(а):
Nikita196 писал(а):
valery_dim писал(а):
у меня в компании в тренинг центре есть стелаж,как мне на него провести испытание и по какой форме составить акт,подскажите,пожалуйста.
и насчет вот Журнала 3-х ступенчатого контроля,есть где-нибудь его форма,и можно ответственным назначить руководителя этого тренинг-центра, и как часто делать там записи раз в год?



ПОТ_РМ-007-98
ГОСТ 14757-81
ГОСТ 16140-77

там все подробно написано, создаете комиссию т испытываете раз в год этот стеллжа.

Спасибки,огромное))))


Ничего там подробного нет. Про осмотры вообще не говориться. Ссылаются на инструкции производителя стеллажей. Я смотрю, кто во что горазд. Испытывать стеллажи должен производитель или независимая компания, а не эксплуатирующая. У кого есть заземление на стеллажах?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Осмотр стеллажей
UNREAD_POSTДобавлено: Вс апр 10, 2011 7:12 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Crimea писал(а):
1. Испытывать стеллажи должен производитель или независимая компания, а не эксплуатирующая.
2. У кого есть заземление на стеллажах?


1. сами придумали или основание покажите?
2. у всех...

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Осмотр стеллажей
UNREAD_POSTДобавлено: Вс апр 10, 2011 10:30 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб апр 09, 2011 9:09 pm
Сообщений: 9
павел писал(а):
Crimea писал(а):
1. Испытывать стеллажи должен производитель или независимая компания, а не эксплуатирующая.
2. У кого есть заземление на стеллажах?


1. сами придумали или основание покажите?
2. у всех...


1. Возможно. я не совсем так выразился. ГОСТ 16140-77 "5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ", " 8. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. П.8.3" У Вас есть обученные люди, которые могут собрать стеллаж и провести испытания?
2. Расскажите по подробнее. Это обязательное требование? Подозреваю, что у нас этого нет.
ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМ ОПЫТОМ. Вы проходили обучение? Как Вы осматриваете и инспектируете стеллажи? У нас организовны ежедневные осмотры и квартальные инспекции.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Осмотр стеллажей
UNREAD_POSTДобавлено: Вс апр 10, 2011 2:29 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Crimea писал(а):

1. У Вас есть обученные люди, которые могут собрать стеллаж и провести испытания?

2. Вы проходили обучение? Как Вы осматриваете и инспектируете стеллажи? У нас организовны ежедневные осмотры и квартальные инспекции.


1. разве для этого необходимо специальное образование? нет.. испытания проводит эксплуатирующая организация согласно документов на стеллаж... пункт 5 госта говорит про периодические испытания - это для завода изготовителя, они должны периодически испытывать у себя свою продукцию перед ее продажей...
2. нет...осматриваю глазами...

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Осмотр стеллажей
UNREAD_POSTДобавлено: Вс апр 10, 2011 3:09 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб апр 09, 2011 9:09 pm
Сообщений: 9
павел писал(а):
Crimea писал(а):

1. У Вас есть обученные люди, которые могут собрать стеллаж и провести испытания?

2. Вы проходили обучение? Как Вы осматриваете и инспектируете стеллажи? У нас организовны ежедневные осмотры и квартальные инспекции.


1. разве для этого необходимо специальное образование? нет.. испытания проводит эксплуатирующая организация согласно документов на стеллаж... пункт 5 госта говорит про периодические испытания - это для завода изготовителя, они должны периодически испытывать у себя свою продукцию перед ее продажей...
2. нет...осматриваю глазами...


Спасибо за ответ! Я не говорю о каком-то специальном образовании. Просто смотрю сколько вопросов у людей и у меня самого, а в госте нет определенности. Тем более, что я недавно занялся стеллажами. Сунулся в паспорта. отметок об испытаниях нет. Нужно проводить годовые испытания или нет, четко не прописано ни в ГОСТе, ни в инструкции производителя. На вопрос о заземлении тоже не нашел четкого ответа. Обязательно оно или нет?! Испытания пока проводить не хочу, с инспекциями бы разобраться до конца.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Осмотр стеллажей
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 11, 2011 2:50 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 6:41 pm
Сообщений: 297
Откуда: Уфа
а в каком документе говорится о том, что гидравлические тележки нужно испытывать?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу   1, 2  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь