Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Вопрос по эксплуатационным испытаниям.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 17, 2009 12:49 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 5:13 am
Сообщений: 7
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужны ли эксплуатационные испытания диэлектрическим коврикам?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 17, 2009 12:55 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 15, 2007 10:28 am
Сообщений: 697
Откуда: С-Петербург
читайте
"Инструкцию по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках", утв Приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 261
2.12. Ковры диэлектрические резиновые и подставки изолирующие

там все написано


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 17, 2009 12:59 pm 
Модератор форума
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 12:31 pm
Сообщений: 5195
Откуда: Самара
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РФ
30 июня 2003 г.
№ 261
п.2.12.9. В эксплуатации ковры и подставки не испытывают. Их
осматривают не реже 1 раза в 6 мес. (п. 1.4.3), а также
непосредственно перед применением. При обнаружении механических дефектов ковры изымают из эксплуатации и заменяют новыми, а подставки направляют в ремонт.
п. 1.4.3. Наличие и состояние средств защиты проверяется
периодическим осмотром, который проводится не реже 1 раза в 6 мес. (для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3 мес.) работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по эксплуатационным испытаниям.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 25, 2011 8:50 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вс сен 19, 2010 4:41 pm
Сообщений: 39
Откуда: Пермь
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Нужно ли стелить диэлектрические ковры у распределительных шкафов?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь