master_tec писал(а):
Добрый день, Форум!
Всем известна Инструкция по применению и испытанию средств защиты, применяемых в ЭУ. В частности требования к диэлектрическим перчаткам: обязательное проведение эксплуатационных электрических испытаний! Но научно-технический прогресс не стоит на месте и производители стали выпускать перчатки (по ГОСТ Р 12.4.246-2008) различных классов - 00, 0, 1, 2, 3 и 4. Класс - это показатель уровня напряжения электроустановки. Мы приобрели перчатки ANSEL класса 0, которые не подлежат эксплуатационным электрическим испытаниям , согласно паспортным данным(здорово!), но куда деваться от Инструкции? В ней нет речи о классах, хотя на отечественных образцах на заводском штампе также указан класс. В ЭТЛ сказали "Паспорт читал? Иди от сюда!".
Вопрос: Чо делать? Укомплектовать данным СИЗом свои РУ вместе с паспортом для мотивации перед лицом начальствующим?
Данный ГОСТ отменен (приказ Минпромторговли от 15 октября 2013 г. N 1160-ст), вместо него введен в действие ГОСТ 12.4.252-2013 ССБТ, в котором написано:
8.4 Метод определения диэлектрических свойств резиновых перчаток
Определение диэлектрических свойств резиновых перчаток следует проводить в соответствии с утвержденной в установленном порядке Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.