Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему На страницу   1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Эксплуатация диэлектрических перчаток
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 09, 2016 8:54 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт дек 09, 2011 12:46 pm
Сообщений: 17
Откуда: г. Туапсе Краснодарского кр.
Добрый день, Форум!
Всем известна Инструкция по применению и испытанию средств защиты, применяемых в ЭУ. В частности требования к диэлектрическим перчаткам: обязательное проведение эксплуатационных электрических испытаний! Но научно-технический прогресс не стоит на месте и производители стали выпускать перчатки (по ГОСТ Р 12.4.246-2008) различных классов - 00, 0, 1, 2, 3 и 4. Класс - это показатель уровня напряжения электроустановки. Мы приобрели перчатки ANSEL класса 0, которые не подлежат эксплуатационным электрическим испытаниям , согласно паспортным данным(здорово!), но куда деваться от Инструкции? В ней нет речи о классах, хотя на отечественных образцах на заводском штампе также указан класс. В ЭТЛ сказали "Паспорт читал? Иди от сюда!".
Вопрос: Чо делать? Укомплектовать данным СИЗом свои РУ вместе с паспортом для мотивации перед лицом начальствующим?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация диэлектрических перчаток
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 09, 2016 12:45 pm 
Мистер "Охрана труда - 2018"
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 04, 2015 2:17 pm
Сообщений: 2244
master_tec писал(а):
Добрый день, Форум!
Всем известна Инструкция по применению и испытанию средств защиты, применяемых в ЭУ. В частности требования к диэлектрическим перчаткам: обязательное проведение эксплуатационных электрических испытаний! Но научно-технический прогресс не стоит на месте и производители стали выпускать перчатки (по ГОСТ Р 12.4.246-2008) различных классов - 00, 0, 1, 2, 3 и 4. Класс - это показатель уровня напряжения электроустановки. Мы приобрели перчатки ANSEL класса 0, которые не подлежат эксплуатационным электрическим испытаниям , согласно паспортным данным(здорово!), но куда деваться от Инструкции? В ней нет речи о классах, хотя на отечественных образцах на заводском штампе также указан класс. В ЭТЛ сказали "Паспорт читал? Иди от сюда!".
Вопрос: Чо делать? Укомплектовать данным СИЗом свои РУ вместе с паспортом для мотивации перед лицом начальствующим?

Данный ГОСТ отменен (приказ Минпромторговли от 15 октября 2013 г. N 1160-ст), вместо него введен в действие ГОСТ 12.4.252-2013 ССБТ, в котором написано:
8.4 Метод определения диэлектрических свойств резиновых перчаток
Определение диэлектрических свойств резиновых перчаток следует проводить в соответствии с утвержденной в установленном порядке Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация диэлектрических перчаток
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 09, 2016 4:07 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт дек 09, 2011 12:46 pm
Сообщений: 17
Откуда: г. Туапсе Краснодарского кр.
Спасибо!
Однако опять-таки мы возвращаемся к Инструкции... :conf:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация диэлектрических перчаток
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 10, 2016 1:04 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 1:41 am
Сообщений: 631
Откуда: Хабаровск
Значит через полгода с момента выпуска перчаток (или их испытаний на заводе-изготовителе) их нужно выкидывать и покупать новые.
п. 1.1.3 Инструкции: Средства защиты, используемые в электроустановках, должны удовлетворять требованиям, соответствующим государственному стандарту и настоящей инструкции. - ГОСТ мы уже почитали)

п.с. и больше не закупать перчатки, которые нельзя пытать

_________________
Не стыдно не знать, стыдно - не учиться


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация диэлектрических перчаток
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 10, 2016 8:45 am 
Мистер "Охрана труда - 2018"
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 04, 2015 2:17 pm
Сообщений: 2244
michael s. писал(а):
Значит через полгода с момента выпуска перчаток (или их испытаний на заводе-изготовителе) их нужно выкидывать и покупать новые.
п. 1.1.3 Инструкции: Средства защиты, используемые в электроустановках, должны удовлетворять требованиям, соответствующим государственному стандарту и настоящей инструкции. - ГОСТ мы уже почитали)

п.с. и больше не закупать перчатки, которые нельзя пытать

Если не проведены испытания перчаток, то их применять нельзя, независимо от того когда их выпустили на заводе. Выкидывать их надо, если они не прошли очередные испытания. Случай из жизни: закупили партию перчаток 200 пар, сдали в свою лабораторию на испытания, из 10 пар 7 испытания не выдержали. Протоколы испытаний отдали поставщику вместе с требованием о замене всей партии. В итоге заменили всю партию. С новой партией проблем не было.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация диэлектрических перчаток
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 10, 2016 1:13 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт дек 09, 2011 12:46 pm
Сообщений: 17
Откуда: г. Туапсе Краснодарского кр.
Да, всё верно! Но перчатки-то класса 0 и в их паспорте написано, что испытания не требуются. А ЭТЛ при этом на испытания эти перчатки не принимает, ссылаясь на паспорт и опасаясь гнева Ростехнадзора! Может есть в России какой-либо документ кроме упомянутой Инструкции, в котором говорится о классах таких СИЗ?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация диэлектрических перчаток
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 11, 2016 1:11 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 1:41 am
Сообщений: 631
Откуда: Хабаровск
Треп писал(а):
michael s. писал(а):
Значит через полгода с момента выпуска перчаток (или их испытаний на заводе-изготовителе) их нужно выкидывать и покупать новые.
п. 1.1.3 Инструкции: Средства защиты, используемые в электроустановках, должны удовлетворять требованиям, соответствующим государственному стандарту и настоящей инструкции. - ГОСТ мы уже почитали)

п.с. и больше не закупать перчатки, которые нельзя пытать

Если не проведены испытания перчаток, то их применять нельзя, независимо от того когда их выпустили на заводе. Выкидывать их надо, если они не прошли очередные испытания. Случай из жизни: закупили партию перчаток 200 пар, сдали в свою лабораторию на испытания, из 10 пар 7 испытания не выдержали. Протоколы испытаний отдали поставщику вместе с требованием о замене всей партии. В итоге заменили всю партию. С новой партией проблем не было.


Да, совершенно верно, предлог ИЛИ в моем посте был лишним (с утречка что-то не включился в работу :D ). Испытания должны быть обязательно!

_________________
Не стыдно не знать, стыдно - не учиться


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация диэлектрических перчаток
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 11, 2016 8:09 am 
Мистер "Охрана труда - 2018"
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 04, 2015 2:17 pm
Сообщений: 2244
master_tec писал(а):
Да, всё верно! Но перчатки-то класса 0 и в их паспорте написано, что испытания не требуются. А ЭТЛ при этом на испытания эти перчатки не принимает, ссылаясь на паспорт и опасаясь гнева Ростехнадзора! Может есть в России какой-либо документ кроме упомянутой Инструкции, в котором говорится о классах таких СИЗ?

А Вы руководствуетесь паспортом или инструкцией? А что говорит Ваш технический руководитель? В крайнем случае используйте эти перчатки как резиновые, без применения в ЭУ. Эти перчатки естественно дешевле, но скупой платит... :wink:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация диэлектрических перчаток
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 11, 2016 11:57 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт дек 09, 2011 12:46 pm
Сообщений: 17
Откуда: г. Туапсе Краснодарского кр.
Треп писал(а):
master_tec писал(а):
Да, всё верно! Но перчатки-то класса 0 и в их паспорте написано, что испытания не требуются. А ЭТЛ при этом на испытания эти перчатки не принимает, ссылаясь на паспорт и опасаясь гнева Ростехнадзора! Может есть в России какой-либо документ кроме упомянутой Инструкции, в котором говорится о классах таких СИЗ?

А Вы руководствуетесь паспортом или инструкцией? А что говорит Ваш технический руководитель? В крайнем случае используйте эти перчатки как резиновые, без применения в ЭУ. Эти перчатки естественно дешевле, но скупой платит... :wink:


Мой руководитель говорит "Большой мальчик - сам разберёшься!". Эти перчатки самые дорогие, а качеству и удобству равных я еще не видел!
Из всего сказанного я понял, что наша Инструкция, как и весь отечественный тех.регламент, безнадежно устарела и это всё, что есть в Отечественной технической библиотеке.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация диэлектрических перчаток
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 19, 2016 1:26 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 11, 2008 4:59 pm
Сообщений: 149
Откуда: Москва
master_tec писал(а):
Треп писал(а):
master_tec писал(а):
Из всего сказанного я понял, что наша Инструкция, как и весь отечественный тех.регламент, безнадежно устарела и это всё, что есть в Отечественной технической библиотеке.

Насколько мы обязаны выполнять эту Инструкцию? В Минюсте то она регистрацию не прошла.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация диэлектрических перчаток
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 19, 2016 3:15 pm 
Мисс охрана труда 2014 в номинации: Мисс сама интеллектуальность. Мисс Охрана Труда 2016.
Не в сети

Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 3:58 pm
Сообщений: 4589
Откуда: Калужская обл.
Я бы не испытывала, если в паспорте написано, что испытаний не требуется. Но срок годности ведь указан? Закончился- списать. Но осмотр перед эксплуатацией надо оставить, а то рваные оденут.

_________________
Учите правила, чтобы вы знали как их правильно нарушать.
(Далай Лама)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация диэлектрических перчаток
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 19, 2016 3:44 pm 
Мистер "Охрана труда - 2018"
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 04, 2015 2:17 pm
Сообщений: 2244
Dent писал(а):
master_tec писал(а):
Треп писал(а):
master_tec писал(а):
Из всего сказанного я понял, что наша Инструкция, как и весь отечественный тех.регламент, безнадежно устарела и это всё, что есть в Отечественной технической библиотеке.

Насколько мы обязаны выполнять эту Инструкцию? В Минюсте то она регистрацию не прошла.

А Вы чем руководствуетесь при применении диэлектрических перчаток?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация диэлектрических перчаток
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 19, 2016 4:14 pm 
Мисс охрана труда 2014 в номинации: Мисс сама интеллектуальность. Мисс Охрана Труда 2016.
Не в сети

Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 3:58 pm
Сообщений: 4589
Откуда: Калужская обл.
Здравым смыслом. Иногда снабженцы привозят новенькие диэлектрические перчатки, которые по инструкции уже надо опять испытывать, а это даже дороже, чем купить новые (такие расценки у местной лаборатории). :nerv:
Так если в паспорте написано -не испытывать, то проблема решена.

_________________
Учите правила, чтобы вы знали как их правильно нарушать.
(Далай Лама)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация диэлектрических перчаток
UNREAD_POSTДобавлено: Сб фев 20, 2016 8:28 am 
Мистер "Охрана труда - 2018"
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 04, 2015 2:17 pm
Сообщений: 2244
Здравый смысл к материалам НС не пришьешь. Если нет НПА, которыми Вы должны руководствоваться, то делайте, как считаете правильным. ГОСТ 12.4.252-2013 ССБТ, на Вас наверное, не распространяется, т.к. в Минюсте тоже не зарегистрирован. Задайте вопрос ГИТу, РТН (письменно), что они ответят?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация диэлектрических перчаток
UNREAD_POSTДобавлено: Сб фев 20, 2016 9:01 am 
Мисс охрана труда 2014 в номинации: Мисс сама интеллектуальность. Мисс Охрана Труда 2016.
Не в сети

Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 3:58 pm
Сообщений: 4589
Откуда: Калужская обл.
ГОСТ-рекомендательный, а паспорт на изделие- это нормативный документ.

_________________
Учите правила, чтобы вы знали как их правильно нарушать.
(Далай Лама)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу   1, 2  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13