Треп писал(а):
В п 1.8.2 сказано: «Перечни должны пересматриваться не реже 1 раза в 3 года», а вот какие не указано. Поэтому решайте сами относите Вы данную формулировку только к перечню техдокументации или же еще и к тем перечням, которые входят в состав техдокументации.
Самому тут нечего решать нельзя, внимательно читаем текст правил. А именно:
п 1.8.2. У каждого потребителя для структурных подразделений должны быть составлены перечни технической документации, утвержденные руководителем. Полный комплект инструкций должен храниться у ответственного за электрохозяйство цеха, участка и необходимый комплект - у соответствующего персонала на рабочем месте.
Перечни должны пересматриваться не реже 1 раза в 3 года.
Здесь русским по белому написано о перечнях технической документации. Именно перечни технической документации пересматриваются 1 раз в 3 года.
А дальше по тексту:
В перечень должны входить следующие документы
...инвентарных средств защиты, распределенных между объектами.
А вот про то пересматривать перечень средств защиты 1 раз в 3 года или нет здесь не написано.
Просто Дмитрий писал(а):
Он может вывешиваться в месте хранения средств защиты, а может и лежать в папке рядом с местом хранения средств защиты, т.е. как Вы определите.
То есть если перечень будет лежать в папке рядом с местом хранения средств защиты энергонадзор замечание не напишет? Тут спрашиваю без шуток издёвок и т.п. , т.к. в п.1.3.9. написано: В местах хранения должны иметься перечни средств защиты. Тут не написано должен он висеть на стенке рядом с местом хранения, или лежать в папке рядом с местом хранения, я до конца не понимаю эту запись вот и спрашиваю.