 Заголовок сообщения: испытание бот и перчаток диэлектрических и коврика
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 24, 2013 8:32 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 07, 2013 12:50 pm
Сообщений: 97
кто может подсказать насчет нормативной базы..испытание бот и перчаток диэлектрических и коврика.в каком документе указана периодичность испытания,осмотра?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: испытания некоторых СИЗ
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 24, 2013 9:25 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 16, 2008 10:38 am
Сообщений: 644
Откуда: Москва
СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»

_________________
Боишься - не делай, делаешь - не бойся! (с) Чингисхан


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: испытания некоторых СИЗ
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 24, 2013 9:36 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 07, 2013 12:50 pm
Сообщений: 97
Legall писал(а):
СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»


спасибо.получается ковры диэлектрические не нужно испытывать?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: испытания некоторых СИЗ
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 24, 2013 9:40 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 16, 2008 10:38 am
Сообщений: 644
Откуда: Москва
guza писал(а):
Legall писал(а):
СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»


спасибо.получается ковры диэлектрические не нужно испытывать?

Да, только осмотр 1 раз в 6 месяцев

_________________
Боишься - не делай, делаешь - не бойся! (с) Чингисхан


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: испытания некоторых СИЗ
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 24, 2013 9:45 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 07, 2013 12:50 pm
Сообщений: 97
Legall писал(а):
guza писал(а):
Legall писал(а):
СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»


спасибо.получается ковры диэлектрические не нужно испытывать?

Да, только осмотр 1 раз в 6 месяцев


а периодичность осмотра где написана?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: испытания некоторых СИЗ
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 24, 2013 9:50 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 16, 2008 10:38 am
Сообщений: 644
Откуда: Москва
В этом же документе... Читайте вышеуказанный документ, там все написано: требования к конструкции, применению, испытанию/осмотру и т.д.. Периодичность испытаний всех СИЗ идет в каком-то приложении (не помню).

_________________
Боишься - не делай, делаешь - не бойся! (с) Чингисхан


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: испытания некоторых СИЗ
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 24, 2013 10:03 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 07, 2013 12:50 pm
Сообщений: 97
Legall писал(а):
В этом же документе... Читайте вышеуказанный документ, там все написано: требования к конструкции, применению, испытанию/осмотру и т.д.. Периодичность испытаний всех СИЗ идет в каком-то приложении (не помню).


читаю...про коврики там нет такого...если только это к коврикам относится? :Специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: испытания диэлетрических ковриков
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 24, 2013 10:18 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 07, 2013 12:50 pm
Сообщений: 97
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
СО153-34.03.603-2003
подскажите, кто сталкивался, диэлектрические коврики по этой инструкции испытывать раз в год надо все-таки по приложению 8???не понимаю, а все говорят что только осмотр...помогите разобраться....


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: испытание бот и перчаток диэлектрических и коврика
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 24, 2013 11:00 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 16, 2008 10:38 am
Сообщений: 644
Откуда: Москва
Плохо читаете...
2.12. КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ И ПОДСТАВКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
2.12.9. В эксплуатации ковры и подставки не испытывают. Их осматривают не реже 1 раза в 6 мес. (п. 1.4.3), а также непосредственно перед применением. При обнаружении механических дефектов ковры изымают из эксплуатации и заменяют новыми, а подставки направляют в ремонт.

Где в приложении №8 про испытание диэл.ковриков?
Приложение № 8. Нормы комплектования средствами защиты

_________________
Боишься - не делай, делаешь - не бойся! (с) Чингисхан


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь