Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: испытания диэлектрических сиз
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 28, 2012 12:38 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 11:45 am
Сообщений: 95
Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день!
Возник вопрос. Согласно СО 153-34.03.603-2003 п. 2.12.9. В эксплуатации ковры и подставки не испытывают. Их осматривают не реже 1 раза в 6 мес. (п. 1.4.3), а также непосредственно перед применением. При обнаружении механических дефектов ковры изымают из эксплуатации и заменяют новыми, а подставки направляют в ремонт.
И Приложение 7 НОРМЫ И СРОКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ: Гибкие изолирующие покрытия для работ под напряжением в электроустановках до 1000 В 1 раз в 12 мес.

Вот я и не пойму диэлектрические коврики все-таки испытывают ежегодно или как?

_________________
Неприятность эту мы переживем!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: испытания диэлектрических сиз
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 28, 2012 4:18 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс дек 09, 2007 6:59 pm
Сообщений: 468
Приказ Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках"
Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках
2. Электрозащитные средства
2.20. Покрытия и накладки изолирующие гибкие для работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В

2.20.1. Гибкие изолирующие покрытия и накладки предназначены для защиты работающих от случайного контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением, а также для предотвращения короткого замыкания на месте работ.2.20.2. Покрытия могут иметь специальную форму или выпускаться в виде рулона и нарезаться по индивидуальным требованиям. Покрытия, располагаемые между частями электроустановок с различными потенциалами, должны позволять полностью разделить эти части.
Накладки могут выполняться в виде листов-пластин или в виде омега-образного профиля.
Нормы и периодичность испытаний покрытий и накладок приведены в Приложении 7.
(1 раз в 12 м-ц)2.12.1.

Ковры диэлектрические резиновые и подставки изолирующие применяются как дополнительные электрозащитные средства в электроустановках до и выше 1000 В.Ковры применяют в закрытых электроустановках, кроме сырых помещений, а также в открытых электроустановках в сухую погоду.
2.12.9. В эксплуатации ковры и подставки не испытывают. Их осматривают не реже 1 раза в 6 мес. (п.1.4.3), а также непосредственно перед применением. При обнаружении механических дефектов ковры изымают из эксплуатации и заменяют новыми, а подставки направляют в ремонт.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 


Кто сейчас на форуме