 Заголовок сообщения: СИз защита от электродуги
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 05, 2010 3:23 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вс янв 11, 2009 2:29 pm
Сообщений: 152
Привет всем!
В штате компании работают электрики в обязанности, которых входит и ремонт и обслуживание эо и рп. Хотим закупить СИЗ с защитой от электродуги типа Номекс. Служба закупок предлагает рассмотреть альтернативу Номексу из ткани Indura Ultra Style 301. Данная ткань имеет различные уровни защиты от ожогов 2 ст: от 7 до 60 кал/кв.см.В примечании к описанию на ткань приводится: Необходимый уровень защиты костюма рассчитывается на основании конкретных параметров электроустановки. Вопрос: каким документом регламентирется уровень защиты от электродуги, как рассчитывается уровень защиты и какой уровень защиты обеспечивает Номекс.

Исходя из,
Цитата:
"МЕТОДИЧЕСКИх РЕКОМЕНДАЦИй
по определению технических требований к комплектам для защиты от воздействия электрической дуги, утв. приказом Минпромэнерго России
от 28 марта 2007 года N 97 п. II. Классификация

По международной классификации комплекты для защиты от воздействия электрической дуги относятся к 3-му классу опасности (директива Совета ЕЭС 89/686/ЕЭС).

При комплектовании средств индивидуальной защиты от воздействия электрической дуги (далее - комплекты) рекомендуется учитывать, что:

- комплекты подбираются в соответствии с проведенной оценкой риска всех видов обслуживаемого оборудования;

- комплекты обеспечивают защиту от выделяемой электрической дугой энергии в диапазоне до 100 кал/кв.см;

- защитный уровень комплекта устанавливается не ниже максимально возможного уровня опасности на обслуживаемом оборудовании.

Комплекты могут быть подразделены на уровни защиты в зависимости от параметров электрооборудования: I уровень - 5 кал/см, II уровень - 20 кал/см, III уровень - 40 кал/см, IV уровень - 60 кал/см, V уровень - 80 кал/см, VI уровень - 100 кал/см.

Пример записи в технических условиях:

- для комплекта: "Комплект для защиты от воздействия электрической дуги" (далее указываются тип, уровень защиты и модель изделия);

- для костюма, входящего в комплект: "Костюм термостойкий для защиты от воздействия электрической дуги" (далее указываются модель изделия, наименование ткани и уровень защиты).

то же непонятно.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 06, 2010 8:59 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вс янв 11, 2009 2:29 pm
Сообщений: 152
Коллеги, но неужели никто не может подсказать? :(


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 11, 2010 4:08 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт авг 06, 2010 3:58 pm
Сообщений: 12
Добрый день.
Подскажите как посчитать неободимую степень защиты для костюма эл. дуги. За ранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 12, 2010 5:14 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 4:25 pm
Сообщений: 1179
Откуда: Тюмень
Могу кинуть презентацию Индуры в сравнении с Номексом. а вот с рачетом надо в доках покапаться, найду выложу. Мне вроде понравилось, хочу брать. Знакомая в нефтянке давно на индуре сидит, на завод ездила, хвалит.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 12, 2010 7:58 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт авг 06, 2010 3:58 pm
Сообщений: 12
Ок. Буду ждать.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 12, 2010 8:23 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 4:25 pm
Сообщений: 1179
Откуда: Тюмень
А ждать где будите я на электронку кинуть предлогала :D


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 12, 2010 9:07 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт авг 06, 2010 3:58 pm
Сообщений: 12
я и жду на электронку


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 12, 2010 9:13 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 4:25 pm
Сообщений: 1179
Откуда: Тюмень
А написать, у вас только личка, хотя сейчас в личку попробую


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 12, 2010 12:03 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вс янв 11, 2009 2:29 pm
Сообщений: 152
и мне киньте. То что Индура неплохая ткань понятно, но степени защиты различны и они предлагают много категорий ткани. Вопрос только какую брать?

_________________
Работа дарит заработок, а охрана труда - ЖИЗНЬ!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 12, 2010 1:06 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 4:25 pm
Сообщений: 1179
Откуда: Тюмень
АДРЕС ЭЛЕКТРОНКИ! :?:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 13, 2010 5:37 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 4:25 pm
Сообщений: 1179
Откуда: Тюмень
Еще можно посмотреть ГОСТ Р 12.4.234-2007 и все госты на которые он ссылается, но исспытания проходят по этому.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: СИз защита от электродуги
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 17, 2010 1:17 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт июл 18, 2008 12:49 pm
Сообщений: 366
@лл@ писал(а):

Комплекты могут быть подразделены на уровни защиты в зависимости от параметров электрооборудования: I уровень - 5 кал/см, II уровень - 20 кал/см, III уровень - 40 кал/см, IV уровень - 60 кал/см, V уровень - 80 кал/см, VI уровень - 100 кал/см.


Всем привет!
Если кто-то разбирался в вопросе, подскажите - при каких параметрах какой уровень защиты комплекта должен быть?
Интересует для: 220/380 В, 1кВ, 6 кВ.

_________________
На 100% гарантировать отсутствие НС не может никто, но гарантировать 100% принятых мер по его предотварщению ты обязан.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: СИз защита от электродуги
UNREAD_POSTДобавлено: Вс дек 19, 2010 5:47 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс дек 19, 2010 5:42 pm
Сообщений: 1
VolodkaNN писал(а):
@лл@ писал(а):

Комплекты могут быть подразделены на уровни защиты в зависимости от параметров электрооборудования: I уровень - 5 кал/см, II уровень - 20 кал/см, III уровень - 40 кал/см, IV уровень - 60 кал/см, V уровень - 80 кал/см, VI уровень - 100 кал/см.


Всем привет!
Если кто-то разбирался в вопросе, подскажите - при каких параметрах какой уровень защиты комплекта должен быть?
Интересует для: 220/380 В, 1кВ, 6 кВ.


На нашем сайте http://www.sposhiv.com/rashot.html можно оставить заявку на расчет. Мы подберем требуемый уровень защиты и комплект для защиты от воздействия эл. Дуги.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: СИз защита от электродуги
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 08, 2014 8:44 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 18, 2011 3:49 pm
Сообщений: 62
Скажите пожалуйста какой уровень защиты от эл. дуги спецодежды:

1- й уровень - 5 кал/см2
2- й уровень - 20 кал/см2
3-й уровень - 40 кал/см2
4-й уровень 60 кал/см2
5-й уровень 80 кал/см2
6-й уровень 100 кал/см2

надо выбрать для электроустановок напряжением 6-10 кВ, спасибо.

_________________
[color=#408000]Лучше синица в руках, чем утка под кроватью…[/color]


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: СИз защита от электродуги
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 29, 2014 10:18 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт окт 05, 2012 2:45 pm
Сообщений: 530
Откуда: Архангельск
Продыхаемость материала Indura Ultra Style 301 по ставнению с Номекс какая? лучше дышит, также, или хуже?
Наши работники жалуются на духоту номексных костюмов, не говоря о целесообразности костюмов в целом.

_________________
Дотошный при поиске истины. Злой при поиске лжи.
Результат зависит не от наших желаний, а от наших решений.
Найдите отличия между: я написал вопрос не Вам, я написал не вопрос Вам, я не написал вопрос Вам, не я написал вопрос Вам. Может отличий нет?.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь