 Заголовок сообщения: Мероприятия по устранению превышений ЭМП
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 28, 2007 2:23 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 01, 2007 2:31 pm
Сообщений: 400
Откуда: Белгородская область
Здравствуйте! Я нахожусь в растерянном состоянии : :conf: :sdaus: ...дело в том, что после замеров параметров ЭМП, есть превышение плотности магнитного потока, так вот я не знаю, как это устранить....заземление есть, мониторы ЖК, расстояние соответствует нормам...только вот под полом первого этажа (а замеры проводились на 2-м) проходит высоковольтный кабель...ведь пол долбить никто не разрешит! :umn: что делать...не знаю! :digger:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 29, 2007 9:40 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 11, 2006 1:49 pm
Сообщений: 89
Откуда: Москва
volkin1984!

То же, буквально на днях, начали проводить аттестацию РМ с ПЭВМ.
На двух местах обнаружилась аналогичная проблема, НО...
способы "противодействия" просты в своем исполнении, вот варианты:
- прозвонить цепь заземления на ее целостность (это в том плане: то что вы знаете, что в розетке земля есть - не является фактом целостного заземления ПЭВМ);
- 98% под любым столом с ПЭВМ (если люди не ставили перед собой такие вопросы безопасности) из всевозможных сетевых, питающих проводов образуется так называема "лапша".
Это тоже создает наведенные ЭМП. Как решение: в элементарном виде - просто размотать этот "клубок", аккуратно разложить провода; второе решение (после принятых мер) - закупить кабелегоны пластиковые и загнать провода в них. Во-первых, решит вопрос ЭМП, во-вторых, наладит электробезопасность на РМ (дабы сотрудник в проводах ногами "не ковырялся"), в-третьих, просто более эстетично;
- ну и третье, попробуйте переставте ПЭВМ в другое место, правда - это уже будет новое РМ для аттестации.

Единственное...
ivolkin1984 писал(а):
...только вот под полом первого этажа (а замеры проводились на 2-м) проходит высоковольтный кабель...

Возможно, но мне кажется для проблемы ЭМП на 2 этаже -далековато? Хотя, вы пробовали замерять 1 этаж (для приблизительного анализа)?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 29, 2007 9:49 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 01, 2007 2:31 pm
Сообщений: 400
Откуда: Белгородская область
Дело в том, что это магазин продуктовый. И на первом этоже ПЭВМ нет, там находится сам зал и подсобные помещения с холодильными камерами. Я была на первом этаже, там находится щит, к которому подводятся множество проводов, так вот там прибор совсем "зашкалил", но над этим помещением нет рабочих мест. Не знаю, что и придумать! :umn:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 29, 2007 12:40 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 11, 2006 1:49 pm
Сообщений: 89
Откуда: Москва
volkin1984!

Я так понимаю, что Вы определили причиной "бед" - силовой кабель.

Значит:
Во-первых, офисное помещение необходимо тщательно заэкранировать - для этого существуют специальные сетки и стеновые панели.

Во-вторых, вся проводка должна находиться в специальных коробах, блокирующих нежелательные наводки.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 29, 2007 12:45 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 01, 2007 2:31 pm
Сообщений: 400
Откуда: Белгородская область
Добрый писал(а):
Значит:
Во-первых, офисное помещение необходимо тщательно заэкранировать - для этого существуют специальные сетки и стеновые панели.

Во-вторых, вся проводка должна находиться в специальных коробах, блокирующих нежелательные наводки.

А можно поподробнее про спец. сетки , панели, короба? Где про них можно узнать?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 29, 2007 1:10 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 11, 2006 1:49 pm
Сообщений: 89
Откуда: Москва
volkin1984!

Давайте так.
1. Это в идеале: при проектировании любого здания, с учетом его предназначения и будущих функциональных особенностей, ПРОЕКТИРОВЩИКИ обязаны подбирать соответствующий строительный материал:
- с большим отражением (радиоэкранирующие материалы, экраны в виде сплошных металлических листов, сеток или металлизированных пленок);

- с малым отражением (радиопоглощающие материалы, выполняемые в виде объемных блоков из материалов, характеризующихся определенным распределением значений диэлектрической и магнитной проницаемостей).

Наиболее полно этим требованиям отвечают высокоэффективные пористые силикатные пеноматериалы: пеностекло, пенокерамика, ячеистые бетоны, материалы на основе пористых заполнителей.

Современные строительные технологии широко используют различные бетонные и железобетонные изделия (панели, перекрытия и др.) для сборных конструкций, зданий, бетонные растворы для монолитных конструкций зданий, а также другие конструкционные материалы на основе легких бетонов.

2. Короба - те же кабелегоны из определенных материалов, снижающих/ поглощающих ЭМИ.

3. Узнать возможно обо всем, при желании и наличии хотя бы Интернета.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 29, 2007 1:44 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 11, 2006 1:49 pm
Сообщений: 89
Откуда: Москва
volkin1984!

ГОСТ 12. 4. 154-85. Устройства экранирующие для защиты от электрических полей промышленной частоты.

Стационарные козырьки, навесы и перегородки выполняются из металлической сетки с ячейками 50х50 мм, которая заземляется. Козырьки устанавливают над шкафами аппаратуры управления и щитами. Ширина козырька 1 м.

Эффективной защитой является подвеска заземленных тросов, которые подвешиваются в рабочей зоне под токоведущими проводами. Например, заземляющий трос, подвешенный на высоте 2, 5 м над землей под фазами соединительных шин 750 кВ снижает потенциал в рабочей зоне с 30 до 13 кВ.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 02, 2007 6:53 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 31, 2007 8:08 pm
Сообщений: 2
А может результат измерения опишите? С какой нормой сравнивали?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 03, 2007 6:55 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 01, 2007 2:31 pm
Сообщений: 400
Откуда: Белгородская область
Степан Александров писал(а):
А может результат измерения опишите? С какой нормой сравнивали?

Сравнивала с ВДУ в САНПИН 2.2.2/2.4.1340-03, а значения - напряженность эл. поля в норме, а вот плотность магнитного потока превышает ВДУ, как минимум, в 2 раза. Мониторы там ЖК, заземление есть.....а как убрать влияние силового кабеля - не знаю...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 03, 2007 7:59 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 14, 2007 10:56 am
Сообщений: 1777
Помещение в собственности или в аренде? Если в аренде - действовать по условиям договора арены (обязанности арендодателя)
Если в собственности - кляузу в территориальное РАО ЕЭС (на основании протокола измерений).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 03, 2007 9:15 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 01, 2007 2:31 pm
Сообщений: 400
Откуда: Белгородская область
EUGEN писал(а):
Помещение в собственности или в аренде? Если в аренде - действовать по условиям договора арены (обязанности арендодателя)
Если в собственности - кляузу в территориальное РАО ЕЭС (на основании протокола измерений).

магазин у нас в собственности...а что сделают в РАО ЕЭС? Кабель проходит под полом...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 13, 2007 10:32 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср сен 20, 2006 8:51 am
Сообщений: 83
Откуда: Белгород
У меня тоже ситуация один в один...но мы переезжаем в новый офис))) надеюсь там будет по лучше, правда аттестацию придется повторить)
но как говорят: повторенье - -мать ученья)

_________________
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 25, 2007 5:19 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 31, 2007 8:08 pm
Сообщений: 2
volkin1984 писал(а):
Степан Александров писал(а):
А может результат измерения опишите? С какой нормой сравнивали?

Сравнивала с ВДУ в САНПИН 2.2.2/2.4.1340-03, а значения - напряженность эл. поля в норме, а вот плотность магнитного потока превышает ВДУ, как минимум, в 2 раза. Мониторы там ЖК, заземление есть.....а как убрать влияние силового кабеля - не знаю...

Обратите внимание на п.5.2 Приложения 3 вышеуказанного документа.
И предлагаю вам посетить тему-Измерение электромагнитных полей на рабочих местах с ПЭВМ,-настоящего раздела форума.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 30, 2007 10:35 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср апр 11, 2007 1:11 pm
Сообщений: 712
Откуда: Москва
И все таки есть какое то ПДУ на магнитную составляющую ЭМП?
Если работабт ЖК мониторах?
И как влияет ЭМП на человека?
volkin1984
Как Вы вышли из ситуации.
С таким же столкнулся и я.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 30, 2007 4:54 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июл 27, 2006 12:05 pm
Сообщений: 508
Откуда: Московская обл.
Игоpь писал(а):
...И как влияет ЭМП на человека?

Я некоторое время профессионально занимался АРМ и ни каких маломальски серьёзных доказательств (основанных на исследованиях) вредности ЭМП (во всяком случае в этих частотах и такой плотности и напряженности) кроме повышенной утомляемости не нашёл (может плохо искал). В том числе и на основании каких исследований Минздрав принял безопасными нормы именно указанные в СанПиН 1340.
P.S. Если кто хорошо поминт НВП или теперь ОБЖ, при ядерном взрыве одним из поражающих факторов является ЭМИ. И какова защита от него? (а там совершено - на порядки выше величины).
Ответ отключить питание всего электроборудования. Про людей там ничего несказано и не потому что люди это пушечное мясо, а потому что живые существа спокойненько ЭМП переносят. Уж поверьте мне как специалисту в области оружия массового поражения. Ещё пример вспомните гнёзда аистов на ЛЭП, Kan ss наверняка подтвердит.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 54 ]  На страницу   1, 2, 3, 4  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь