 Заголовок сообщения: Инспектор требует отдельное помещение для копира((
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 17, 2010 2:53 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт дек 02, 2005 7:43 am
Сообщений: 210
К нам пришел инспектор, зашел в бухгалтерию, увидел копировальный аппарат и сделал замечание, чтобы мы убрали его в отдельное помещение. У нас не типография и не производство. Документы копируют все работники постольку поскольку. Офисные помещения мы арендуем.

СанПиН 2.2.2.1332-03 "Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике"
4.7. При применении аппаратов копировально-множительной техники настольного типа, а также единичных стационарных копировально-множительных аппаратов, используемых периодически, для нужд самого предприятия, допускается их установка в помещениях, где производятся другие виды работ, с соблюдением требований настоящих Санитарных правил.

Аппарат новый, Canon iR1022A
Цитирую характеристику
"Охрана окружающей среды
Инновационная технология моментального точечного разогрева обеспечивает экономию электроэнергии в режиме ожидания, который автоматически включается, когда аппарат не используется. При этом для подготовки аппарата к работе потребуется всего лишь несколько секунд – идеальный способ снизить потребление электроэнергии и одновременно сохранить высокую производительность. Производственные процессы, построенные с учётом минимального воздействия на окружающую среду, соответствуют директиве RoHS** Европейского Союза, запрещающей использование свинца и других опасных веществ в производстве. Кроме того, аппараты полностью соответствуют требованиям Международной программы Energy Star."

Кто прав? Инспектор или СанПиН?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 17, 2010 6:03 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 1:41 am
Сообщений: 631
Откуда: Хабаровск
Насколько я знаю, инспектор должен выписать предписание со ссылкой на нормативные документы, на основании которых сделано замечание и по которым Вам и устранять эти замечания. Если Вы знаете, что в СанПиНе по-другому, а инспектор, кроме предположений ничего конкретного не говорит и, что самое главное, не пишет, то правы Вы и копировальный аппарат можно не кантовать...

_________________
Не стыдно не знать, стыдно - не учиться


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 17, 2010 7:43 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 22, 2009 9:41 am
Сообщений: 4713
Откуда: ЦЧР
Ждите предписание. Если будет пункт про копир с ссылкой на документ, изучите его. Если ничего конкретного не будет смело пишите в ответе на предписание что копир можно уст. в соотв. с СНиП.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 17, 2010 7:58 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт май 27, 2010 2:07 pm
Сообщений: 736
Alex36 писал(а):
Ждите предписание. Если будет пункт про копир с ссылкой на документ, изучите его. Если ничего конкретного не будет смело пишите в ответе на предписание что копир можно уст. в соотв. с СНиП.

А еще лучше составить план мероприятий по устранению выявленных недостатков, записать этот пункт, в нем "установить аппарат в соотвветствии с п 4.7. .СанПиН 2.2.2.1332-03 "Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике" и сделать отметку о выполнении :).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 17, 2010 8:01 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 22, 2009 9:41 am
Сообщений: 4713
Откуда: ЦЧР
Можно и так. Культурно.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 20, 2010 4:07 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт дек 02, 2005 7:43 am
Сообщений: 210
Nota писал(а):
А еще лучше составить план мероприятий по устранению выявленных недостатков, записать этот пункт, в нем "установить аппарат в соотвветствии с п 4.7. .СанПиН 2.2.2.1332-03 "Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике" и сделать отметку о выполнении :).


Гениальное решение!))
Предписание пока не выдавали, проверка еще продолжается. Не исключено, что сразу после проверки будет акт об административном нарушении и, соответственно, штраф. Много нарушений: розетки не подписаны, нет диэлектрического ковра возле ШР'а, стремянки не испытаны и нет инв.номеров, в путевых листах водителя нет отметки врача о ежедневном осмотре перед выездом на линию, нет АРМ и т.д. Ждем окончания :shock:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 24, 2010 3:26 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт дек 02, 2005 7:43 am
Сообщений: 210
Всё!
Получили предписание. ГИТ не стал писать про копир. :friday:
У нас всё в соответствии с заповедями СанПиН 2.2.2.1332-03 "Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике" :old:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь