Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: ЭМП 50 Гц
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 08, 2013 7:55 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2012 4:10 pm
Сообщений: 14
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какими МУК пользоваться при измерении ЭМП 50 Гц (ЛЭП 10 кВ проходит через район жилой застройки)? В МУ 86 года по определению электромагнитного поля воздушных ЛЭП расписано только определение электрического поля. И как правильно протокол оформить? В МУ не указано количество точек замера и расстояния, у меня получилось под ЛЭП в точке максимального провиса проводов) Е=1,1 кВ/м; Н=0,7мкТл. (высота измерения 1,8 м от земли). Заранее благодарен, Сергей.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: ЭМП 50 Гц
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 09, 2013 3:09 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс мар 17, 2013 6:54 pm
Сообщений: 6
Откуда: Екатеринбург
Измерения в жилых помещениях проводим на расстоянии 0,2 м от стен и окон, на высоте 0,5-1,8 м от пола. Нормами будут 500 В/м для электрической составляющей и 5000 нТл для магнитной. Основные нормативные документы необходимые для проведения измерений и оценки электромагнитных полей промышленной частоты:

СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях

СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям

ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах

ГН. 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях

МУК 4.3.2491-09 Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50Гц) в производственных условиях


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ЭМП 50 Гц
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 09, 2013 4:05 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июн 13, 2012 5:28 am
Сообщений: 2
Да у меня есть все эти документы, но в них нет конкретно методики замера магнитного поля от ЛЭП. С уважением, Сергей.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ЭМП 50 Гц
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 09, 2013 4:42 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс мар 17, 2013 6:54 pm
Сообщений: 6
Откуда: Екатеринбург
В помещении я уже написал.

В остальных случаях:

СанПиН 2.2.4.1191-03

"4.5.9. Измерения напряженности ЭП и МП частотой 50 Гц должны проводиться на высоте 0,5; 1,5 и 1,8 м от поверхности земли, пола помещения или площадки обслуживания оборудования и на расстоянии 0,5 м от оборудования и конструкций, стен зданий и сооружений.

4.5.10. На рабочих местах, расположенных на уровне земли и вне зоны действия экранирующих устройств, в соответствии с государственным стандартом на устройства экранирующие для защиты от электрических полей промышленной частоты, напряженность ЭП частотой 50 Гц допускается измерять лишь на высоте 1,8 м."


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ЭМП 50 Гц
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 10, 2013 9:13 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2012 4:10 pm
Сообщений: 14
Спасибо за ответ, но данная информация мне знакома. Похоже спецов по ЛЭП 10 кВ проходящих через участок под жилую застройку на данном сайте нет.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь