 Заголовок сообщения: Классификация помещений для нормирования освещения
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 30, 2013 8:24 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 14, 2007 10:56 am
Сообщений: 1777
СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95 гласит следующее:

... 4.2. Требования к освещению помещений промышленных предприятий (КЕО, нормируемая освещенность, допустимые сочетания показателей ослепленности и коэффициента пульсации освещенности) следует принимать по таблице 1

... 4.3. Требования к освещению помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий (КЕО, нормируемая освещенность, цилиндрическая освещенность, объединенный показатель дискомфорта и коэффициент пульсации освещенности) следует принимать по таблице 2 и Приложению К.

К какому из пунктов относятся помещения здания заводоуправления и почему?

Предполагаю, что всё таки к 4.2, потому что оно в составе завода, и вход туда ну никак не общественный. И не АБК, потому что в приложении К оно (заводоуправление) вроде бы как не упомянуто в явном виде. Само название таблицы чётко ограничивает применение её только к общественным и жилым помещениям.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Классификация помещений для нормирования освещения
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 30, 2013 9:04 am 
Мистер "Охрана труда-2016"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 11:27 pm
Сообщений: 2989
Откуда: Ярославль
Чтобы разобраться, Вам в помощь СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87, раздел 6.

_________________
Любое требование любого инспектора в любом предписании
является ненавязчивым предложением улучшить его благосостояние.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Классификация помещений для нормирования освещения
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 30, 2013 10:04 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 14, 2007 10:56 am
Сообщений: 1777
То есть если задание завода имеет, например, наименование "АБК" - то смело идём в пункт 4.3. А если это здание цеха, одна из стен которого "снабжена" помещениями для ИТР, в которых располагается аппарат управления этого самого цеха, то как? То же 4.3 или всё таки 4.2? Нормы освещения - разные...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Классификация помещений для нормирования освещения
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 31, 2013 12:25 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 14, 2007 10:56 am
Сообщений: 1777
Видимо никто не сталкивался, ну ладно. А кто знает - какой из САНПиНов главнее: 2.2.1/2.1.1.1278-03 или 2.2.2/2.4.1340-03 (речь всё таки о пульсации у офисников - 5 или 10?)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Классификация помещений для нормирования освещения
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 04, 2013 8:34 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 14, 2007 10:56 am
Сообщений: 1777
И все-таки мегаактуальный вопрос. Три одновременно документа упомянуты в Руководстве для целей нормирования пульсации освещённости. СНИП (в нем норма пульсации 20/15), СанПиН 1278-03 (в нем 15 или 10) и "отраслевые и ведомственные документы". К последним всё таки относится СанПиН 1340-03, в котором пульсация для РМ с ПЭВМ = 5 процентов. Какой из них принимать в качестве нормы для оценки КУТ офисного работника? Пока нашёл только одну зацепку - МУК 4.3.2812-10, пункт 6.4.3. Но где в явном виде сказано, что при наличии двух разных норм в санпинах надо выбирать более жёсткую?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Классификация помещений для нормирования освещения
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 04, 2013 9:44 am 
Мистер "Охрана труда-2016"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 11:27 pm
Сообщений: 2989
Откуда: Ярославль
Из письма Роспотребнадзора от 18.01.2012 № 01/220-12-32
Цитата:
С 1 июля 2010 года в Таможенном союзе действует международный договор, по которому требования к безопасности продукции и связанных с требованиями к продукции процессов, до вступления в силу технических регламентов Таможенного союза и ЕврАзЭС, устанавливаются Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)", утвержденными решением Комиссии Таможенного союза № 299 (далее - Единые санитарные требования).
После вступления в силу технических регламентов Таможенного союза действие требований в отношении продукции или соответствующей ее части установленных Едиными санитарными требованиями прекращается с даты вступления в силу технического регламента на данный вид продукции.
В отношении продукции, на которую не принят технический регламент Таможенного союза, продолжают действовать Единые санитарные требования

Смотрите подраздел 8 приложения 7.1 к разделу 7

_________________
Любое требование любого инспектора в любом предписании
является ненавязчивым предложением улучшить его благосостояние.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Классификация помещений для нормирования освещения
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 04, 2013 10:56 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 11:07 am
Сообщений: 1376
EUGEN писал(а):
И все-таки мегаактуальный вопрос. Три одновременно документа упомянуты в Руководстве для целей нормирования пульсации освещённости. СНИП (в нем норма пульсации 20/15), СанПиН 1278-03 (в нем 15 или 10) и "отраслевые и ведомственные документы". К последним всё таки относится СанПиН 1340-03, в котором пульсация для РМ с ПЭВМ = 5 процентов. Какой из них принимать в качестве нормы для оценки КУТ офисного работника? Пока нашёл только одну зацепку - МУК 4.3.2812-10, пункт 6.4.3. Но где в явном виде сказано, что при наличии двух разных норм в санпинах надо выбирать более жёсткую?

Дело не в том, что применять или не применять более жесткую норму, а в том, что СанПиН 1340-03 специализированный, а СанПиН 1278-03 - общий. А в таких случаях при разночтениях применяются нормы специализированного НПА, т.е. СанПиН 1340-03

_________________
Нас невозможно сбить с пути - нам все равно куда идти.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Классификация помещений для нормирования освещения
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 04, 2013 1:01 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 14, 2007 10:56 am
Сообщений: 1777
strannikk писал(а):
при разночтениях применяются нормы специализированного НПА, т.е. СанПиН 1340-03
где это написано? Как это доказать?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Классификация помещений для нормирования освещения
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 04, 2013 1:31 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн сен 17, 2012 1:47 am
Сообщений: 318
Откуда: Пермь МЗ
EUGEN писал(а):
strannikk писал(а):
при разночтениях применяются нормы специализированного НПА, т.е. СанПиН 1340-03
где это написано? Как это доказать?

п. 1.5 СанПиН ....1340-03:
Цитата:
Требования Санитарных правил распространяются:
- на условия и организацию работы с ПЭВМ;
- на вычислительные электронные цифровые машины персональные,
портативные; периферийные устройства вычислительных комплексов
(принтеры, сканеры, клавиатура, модемы внешние, электрические
компьютерные сетевые устройства, устройства хранения информации,
блоки бесперебойного питания и пр.), устройства отображения
информации (видеодисплейные терминалы (ВДТ) всех типов) и игровые
комплексы на базе ПЭВМ.

а там где этого нет - 1278


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Классификация помещений для нормирования освещения
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 04, 2013 1:42 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 11:07 am
Сообщений: 1376
EUGEN писал(а):
strannikk писал(а):
при разночтениях применяются нормы специализированного НПА, т.е. СанПиН 1340-03
где это написано? Как это доказать?

Это из правоприменительной практики:
Коллизионные нормы — это нормы, разрешающие споры между общей и специальной нормами. Здесь действует прин­цип: специальный закон от­меняет действие общего закона.

_________________
Нас невозможно сбить с пути - нам все равно куда идти.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Классификация помещений для нормирования освещения
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 04, 2013 1:50 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 11:07 am
Сообщений: 1376
Пример:
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
от 26 октября 2009 г. N ГКПИ09-1241
....
Указанная норма, регулирующая особенности сбора и распределения вознаграждения за использование фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, является специальной, в связи с чем имеет приоритет перед общими положениями, установленными статьями 1242, 1243, 1244 Гражданского кодекса Российской Федерации, которым, по мнению заявителя, противоречат Правила в оспариваемой им части. Ссылка в скобках на статью 1244 не отменяет действия специальной нормы о сборе и распределении вознаграждения в названных в этой норме сферах коллективного управления только аккредитованными организациями, а лишь указывает на статью, содержащую общие правила, относящиеся к государственной аккредитации организаций по управлению правами на коллективной основе.

_________________
Нас невозможно сбить с пути - нам все равно куда идти.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Классификация помещений для нормирования освещения
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 04, 2013 1:53 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 14, 2007 10:56 am
Сообщений: 1777
Спасибо, мысль понял.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Классификация помещений для нормирования освещения
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 05, 2013 12:27 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 14, 2007 10:56 am
Сообщений: 1777
Мне подсказали ещё один вариант решения проблемы - МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 (Ивановские МУ по оценке освещённости), пункт 2.2. и приложение 3, пункт 3.1. Исчерпывающе.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Классификация помещений для нормирования освещения
UNREAD_POSTДобавлено: Сб мар 23, 2013 8:16 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 25, 2005 6:49 am
Сообщений: 3042
Прошу помочь выйти из ступора.
В протоколе указаны фактические значение
КЕО, % - 0,6%;
Освещенность рабочей поверхности (общая), лк - отсутствует
Такое может быть, например в помещении без окон и искусственного освещения?

_________________
Главное – это вывод о необходимости или об отсутствии оной совершать или не совершать то или иное разрешенное действие.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Классификация помещений для нормирования освещения
UNREAD_POSTДобавлено: Вс мар 24, 2013 3:20 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 11:07 am
Сообщений: 1376
АРК писал(а):
Прошу помочь выйти из ступора.
В протоколе указаны фактические значение
КЕО, % - 0,6%;
Освещенность рабочей поверхности (общая), лк - отсутствует
Такое может быть, например в помещении без окон и искусственного освещения?


Окна в помещении есть, так как приведено значение КЕО. А вот электричества похоже нет. Соответственно нет источников искусственного освещения. Или нет общей освещенности (нет светильников на потолке) Бывает такое, но крайне редко.

_________________
Нас невозможно сбить с пути - нам все равно куда идти.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу   1, 2  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь