Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: периодичность лаб.-инструментального контроля
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 06, 2006 3:39 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср янв 25, 2006 11:40 am
Сообщений: 5
Этот вопрос интересует в контексте производственного контроля за соблюдением сан. правил и норм, но он очень близок к вопросу аттестации на мой взгляд. Меня интересует периодичность, с которой требуется производить лабораторно-интрументальный контроль за условиями микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха), освещённости (искуственной и и естественная), вибрации и шума, состоянием воздушной среды. Какие нормативные документы строго на эту периодичность указывают (хотя бы относительно освещённости). Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 06, 2006 5:09 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 12, 2006 3:02 pm
Сообщений: 381
Откуда: Воронеж
Все, кроме микроклимота, раз в год
Микроклимат два раза в год (холодный и теплый период)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 10, 2006 11:20 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 01, 2006 1:51 pm
Сообщений: 180
Откуда: г.Москва
воздух рабочей зоны вроде бы контролируется чаще чем раз в год, что-то около раз в 3 месяца, а кое-где и раз в 10дней...
посмотрю НД и точно скажу


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 11, 2006 11:08 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 01, 2006 1:51 pm
Сообщений: 180
Откуда: г.Москва
А вы сами составляете программу производственного контроля??
у нас возник вопрос о периодичнгсть самой Программы... исторически сложилось, что делают ее на 5 лет.
Кто-нибудь знает где сказано о периодичности пересмотра программы производственного контроля??


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 13, 2006 9:03 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 15, 2005 4:44 pm
Сообщений: 80
Откуда: Город-герой
"СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ. ГОСТ 12.1.005-88"
(утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3388)

Здесь указано и что мерить и как часто


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 13, 2006 9:38 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 01, 2006 1:51 pm
Сообщений: 180
Откуда: г.Москва
если я не ошибаюсь в этом ГОСТе периодичность указана только для в-в в воздухе рабочей зоны...

кстати нашла очень интересный документик
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА ПО Г. МОСКВЕ от 15 мая 2000 г. N 6 "О ВРЕМЕННЫХ РЕКОМЕНДУЕМЫХ НОРМАТИВАХ ПЕРИОДИЧНОСТИ И ВИДАХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАНИЙ"
правда он отменен в связи с введением СП .1. 1058-01 :?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 13, 2006 10:21 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 15, 2005 4:44 pm
Сообщений: 80
Откуда: Город-герой
Ptitsa писал(а):
если я не ошибаюсь в этом ГОСТе периодичность указана только для в-в в воздухе рабочей зоны...


Там еще немного о микроклимате, но, наверное, слишком круто...

Микроклимат - СанПиН 2.2.4.548-96 2 раза в год в теплый и холодный периоды года.
Освещенности - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СНиП 23-05-95 , МУ 2.24.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 не реже 1 раза в год
Шум - ГОСТ 12.1.050-86, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 не реже 1 раза в год.
Вибрация - ГОСТ ССБТ 12.1.012-90 , СН 2.2.4/2.1.8.566-96 : при локальной вибрации - не реже 2-х раз в год, общей вибрации - 1 раз в год.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 13, 2006 11:03 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 01, 2006 1:51 pm
Сообщений: 180
Откуда: г.Москва
ryanchi писал(а):
Ptitsa писал(а):
если я не ошибаюсь в этом ГОСТе периодичность указана только для в-в в воздухе рабочей зоны...


Там еще немного о микроклимате, но, наверное, слишком круто....
типа не для средних умов ?? :evil:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 13, 2006 1:58 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 15, 2005 4:44 pm
Сообщений: 80
Откуда: Город-герой
нет. я никого не хотел обидеть, а имел ввиду сложности:
"...2.1. Измерения показателей микроклимата должны проводиться в начале, середине и конце холодного и теплого периода года не менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце). При колебаниях показателей микроклимата, связанных с технологическими и другими причинами, измерения необходимо проводить также при наибольших и наименьших величинах термических нагрузок на работающих, имеющих место в течение рабочей смены..."


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 19, 2006 10:58 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср янв 25, 2006 11:40 am
Сообщений: 5
Кто-нибудь знает где сказано о периодичности пересмотра программы производственного контроля??[/quote]
нам на обучении врачи Роспотребнадзора говорили, что её надо актуализировать не реже 1 раза в год... но это не документ :)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 26, 2006 4:19 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 01, 2006 1:51 pm
Сообщений: 180
Откуда: г.Москва
а наши заказчики пересматривают раз в 5 лет :lol: :lol: :lol:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь