 Заголовок сообщения: Параметры освещенности или освещения?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 31, 2011 1:38 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт янв 22, 2010 9:00 am
Сообщений: 130
Здравствуйте! Дело значит такое...
В программе производственного контроля записано:
Контролируемый процесс: Уровни освещенности
...вставили ЭПРА в светильники в бухгалтерии, вызвал лабораторию ФГУЗ замерить... приехала тётенька, замерила люксы и грит - все нормуль!... а я ей - а как же с пульсацией? Меня уровень пульсации интересует.... мне в ответ - что в ППК указали, то мы и замеряем...
Позвонил знакомой в ФГУЗ из соседнего района, и она мне говорит, вот еслиб у тебя было написанно - освещение вместо освещенности, то пульсацию тебе замерили...

...вот чего не знал, того не знал.. мне теперь ППК менять?... или оставить как есть, заодно отчеты по выполнению ППК пойдут положительные :roll: ....а то весь косяк в пульсации был...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Параметры освещенности или освещения?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 31, 2011 3:02 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт авг 19, 2010 6:15 am
Сообщений: 274
2.2.4. Физические факторы производственной среды Методические указания МУ 2.2.4.706-98ОМ/МУ ОТ РМ 01-98
"Оценка освещения рабочих мест"
(утв. Минтрудом РФ, Минздравом РФ,
Главным государственным санитарным врачом РФ 16 июня 1998 г.)
Дата введения - 1 сентября 1998 г.

2.5. Обследование условий освещения заключается в замерах, визуальной

оценке или определении расчетным путем следующих показателей:

1) коэффициента естественной освещенности;

2) освещенности рабочей поверхности;

3) показателя ослепленности;

4) коэффициента пульсации освещенности;

3.7.3. Контроль требований по ограничению пульсации освещенности не требуется:

- при питании газоразрядных ламп переменным током с частотой 300 Гц и

выше (электронные пускорегулирующие аппараты);

ЭПРА поставили = мероприятие по улучшению выполнили, а когда в стране появятся приборы, которые можно будет использовать для контроля Кп осветительных установок с ЭПРА, тогда и проведете измерения


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Параметры освещенности или освещения?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 31, 2011 3:12 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт янв 22, 2010 9:00 am
Сообщений: 130
:shock: Это как так.. ЭПРА установил и пульсацию мерить не надо?... а как я узнаю в норме она или нет... может они не помогают? Мне вот остальные кабинеты надо ЭПРА ставить... а смысл это будет делать если КП не изменился....


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Параметры освещенности или освещения?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 31, 2011 3:15 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт авг 19, 2010 6:15 am
Сообщений: 274
По мнению сотрудников лаборатории промышленного освещения УФНПР «Научно-исследовательский институт охраны труда в г. Иваново» результаты измерений коэффициента пульсации освещенности с помощью люксметров-пульсметров «Аргус-07» и «ТКА-Пульс» при питании светильников частотой выше 300 Гц не могут быть признаны достоверными. Данные приборы нуждаются в доработке для замеров пульсации освещенности в светильниках с ЭПРА.
В настоящее время многие организации, которые проводят аттестацию рабочих мест, выполняют замеры значения Кп помощью люксметров-пульсметров «Аргус-07» и «ТКА-Пульс» во всех случаях, т.е. если в светильниках установлены как ПРА, так и ЭПРА. К сожалению, приборы для контроля коэффициента пульсации для светильников с ЭПРА в настоящее время отсутствуют. Поэтому следует руководствоваться пп. 3.7.3 (раздел 3, п. 3.7) Методических указаний Минтруда России МУ ОТ РМ 01-98/МУ 2.2.4.706-98. Там сказано, что контролировать значение коэффициента пульсации на рабочих местах с ПЭВМ не требуется, если в организациях применяют светильники с ЭПРА.


ЭПРА поставили = мероприятие по улучшению выполнили.ВСЕ :D


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Параметры освещенности или освещения?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 31, 2011 4:03 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт янв 22, 2010 9:00 am
Сообщений: 130
8) А если указать что все светильники у нас с ЭПРА - они проверять полезут?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Параметры освещенности или освещения?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 31, 2011 7:04 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср ноя 28, 2007 7:53 pm
Сообщений: 714
Откуда: Пермь
Документы представьте - и не полезут. (счёт-фактуры на светильники, отчёт по выполнению работ по замене... - у нас в ППР были эти работы, отчёт энергетиков по выполнению пункта ППР "надзорников" устроил - им же в акте проверки нужно сослаться на представленные документы, а не на фотки установленных в потолок светильников).
ЭПРА нужно выбирать. Хоть и пишут, что данные приборов недостоверные, однако при установке одного типа ЭПРА прибор показывает 15%, а от другого производителя - 2%.

_________________
Собака лает, ветер носит, а караван идёт.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Параметры освещенности или освещения?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 01, 2011 4:13 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт авг 19, 2010 6:15 am
Сообщений: 274
Алиска писал(а):
Документы представьте - и не полезут. (счёт-фактуры на светильники, отчёт по выполнению работ по замене... - у нас в ППР были эти работы, отчёт энергетиков по выполнению пункта ППР "надзорников" устроил - им же в акте проверки нужно сослаться на представленные документы, а не на фотки установленных в потолок светильников).
ЭПРА нужно выбирать. Хоть и пишут, что данные приборов недостоверные, однако при установке одного типа ЭПРА прибор показывает 15%, а от другого производителя - 2%.

Показания прибора различны,т.к. частота питания ОУ с ЭПРА разных производителей различна, но в любом случае она более 300 Гц


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Параметры освещенности или освещения?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 01, 2011 9:17 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт янв 22, 2010 9:00 am
Сообщений: 130
...вот с этим проблемы.. мы покупали ЭПРА маленькими партиями, как оказалось в близлежащих магазинах их много не завозят... установку проводили самостоятельно наши электрики..... как лучше зафиксировать что ЭПРА установленны?...
...составить АКТ о выполнении плана мероприятий согластно АРМ и приложить несколько счетов на покупку ЭПРА? :roll:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Параметры освещенности или освещения?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 01, 2011 9:28 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт янв 22, 2010 9:00 am
Сообщений: 130
хмурый писал(а):
следует руководствоваться пп. 3.7.3 (раздел 3, п. 3.7) Методических указаний Минтруда России МУ ОТ РМ 01-98/МУ 2.2.4.706-98. Там сказано, что контролировать значение коэффициента пульсации на рабочих местах с ПЭВМ не требуется, если в организациях применяют светильники с ЭПРА.


...кстати, а что касаемо пульсации на производстве: ...установлены лампы ДРЛ в плафонах... согласно АРМ норма пульсации 20, фактическое значение 25...

Как с этими лампами быть?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Параметры освещенности или освещения?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:29 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт авг 19, 2010 6:15 am
Сообщений: 274
Ла Фортецца Эст писал(а):
...вот с этим проблемы.. мы покупали ЭПРА маленькими партиями, как оказалось в близлежащих магазинах их много не завозят... установку проводили самостоятельно наши электрики..... как лучше зафиксировать что ЭПРА установленны?...
...составить АКТ о выполнении плана мероприятий согластно АРМ и приложить несколько счетов на покупку ЭПРА? :roll:


Ваш первоначальный вопрос касался Программы производственного контроля и соответствующих мероприятий, данный вопрос перескакивает на АРМ и план мероприятий по улучшению и оздоровлению :D

Ответ

как вариант возможно, т.к. данный подход не запрещен законом,
если проводилась АРМ, то возможно оформить протоколом заседания аттестационной комиссии + бухг. документы, подтверждающие факт приобретения ЭПРА

в отношении второго вопроса, не совсем ясно как оценивать УТ при АРМ, или как действовать по плану мероприятий по улучшению и оздоровлению?
в первом случае - по Р 2.2.2006-05,
во втором - попробуйте действовать по рекомендациям изложенным в МУ Методические указания МУ 2.2.4.706-98ОМ/МУ ОТ РМ 01-98
"Оценка освещения рабочих мест"
(утв. Минтрудом РФ, Минздравом РФ,
Главным государственным санитарным врачом РФ 16 июня 1998 г.)
Дата введения - 1 сентября 1998 г.
а именно, приложение 10 и таблицы п. 10.1-10.3


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Параметры освещенности или освещения?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 01, 2011 1:41 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт янв 22, 2010 9:00 am
Сообщений: 130
хмурый писал(а):
в первом случае - по Р 2.2.2006-05,
во втором - попробуйте действовать по рекомендациям изложенным в МУ Методические указания МУ 2.2.4.706-98ОМ/МУ ОТ РМ 01-98
"Оценка освещения рабочих мест"
(утв. Минтрудом РФ, Минздравом РФ,
Главным государственным санитарным врачом РФ 16 июня 1998 г.)
Дата введения - 1 сентября 1998 г.
а именно, приложение 10 и таблицы п. 10.1-10.3


....я так обычно руководителям отвечаю, чтоб они отстали с дурацкими вопросами :lol:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь