Ася писал(а):
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какая группа по электробезопасности должна быть у радиомонтажника, ремонтирующего антенны на крыше, чем обосновать?
http://lawrussia.ru/bigtexts/law_2039/page4.htmВот приказ Минсвязи, здесь о разных антеннах расписано. Но я Вам заранее хочу сказать, что если монтажник пользуется ручным электроинструментом, то не менее II группы, если же он пользуется мегаомметром или измерительным генератором, то уже III.
Цитата:
МПОТ РМ 016-2001 Работа с мегаоомметром
На различных антеннах может быть приличное наведенное напряжение , если не соблюдать технических мероприятий обеспечивающих безопасность работ в ЭУ, не проверить отсутствие напряжения ( IIIгруппа в ЭУ до 1000В), не наложить заземление или оно неисправно, то вполне можно попасть под напряжение. А заземление в ЭУ до 1000В должен накладывать специалист из числа оперативного персонала имеющий III группу МПОТ РМ 016-2001 Технические мероприятия