knop_ka писал(а):
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, разрабатываю программу произв. контроля. С какой периодичностью нужно и нужно ли измерять микроклимат. Речь идет о подземных коллекторах, в которых проходят городские коммуникации. Работник осматривает их 2 раза в неделю по полдня. Другие работники производят работы по мере необходимости (сварщики, электрики..) В СанПиН 2.2.4.548-96 п.7.1 сказано "...Частота измерений в оба периода года определяется стабильностью производственного процесса, функционированием технологического и санитарно-технического оборудования" - т.е. можно в рамках аттестации рабочих мест - раз в 5 лет? Тоже самое по производственным помещениям - сварочные участки, покрасочные... Нужно ли там мерить, и как часто ?
По освещению тот же вопрос , не нашла периодичности...
"Частота измерений в оба периода года определяется" не реже одного раза в оба периода года, но может устанавливаться и чаще, но никак 1 раз в пять лет. Но там, где микроклимат стабильный, например в коллекторах, можно и пренебречь этими требованиями, взятыми с потолка, тем более что они не признаны НПА и что там работник находится непостоянно.
По освещению нормативов периодичности по-моему нет, но сам контроль должен быть увязан с периодичностью чистки светильников от загрязнений и и замене ламп. Первая зависит от загрязненности самих технологических процессов и устанавливаются графиками чистки светильников и оборудования в таких помещениях, вторая - от типа ламп, их долговечности и потерь светового потока к концу срока службы и способов замены. Рекомендуется одновременную замену ламп одного типа по окончанию нормативного срока службы этих ламп.