Ploug писал:
Цитата:
Кстати, за безопасность (защита от поражения эл. током) вообще-то в наших обычных сетях 0,4 кВ отвечает зануление, а не заземление. А вот если сеть с изолированной нейтралью, то там - да, заземление.
Надо внимательно прочесть рекомедуемую Вами главу, в частности п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
и пункт 1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности. можно посмотреть и рис. 1.7.7. схему выравнивания потенциалов. И прочесть в главе 7." Защитные меры безопасности", и будет ясно, что делать с Вашими электроустановками.
Кстати вернулся с обучения и аттестации по электробезопасности. Задал инспектору Ростехнадзора ( директору учебного центра по электробезопаности) этот вопрос, про действующую электроустановку. Ответ:" В соответствии с определением, все что включается в действующую сеть считается действующей электроустановкой". Для чего? Потому что при повреждении изоляции и прикосновении к открытым токопроводящим частям, ток будет таким по величине, насколько позволят автоматические выключатели.