April писал(а):
в методике говорится также, что замеры надо делать при 100%-ой облачности..
ММ писал(а):
Раньше было 20 бальная облачность. Про 100 % не помню. Подскажите где это? Применяем при всех перечисленных условиях ранее.
ГОСТ 24940-96 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. Методы измерения освещенности писал(а):
5.3 Для измерения КЕО выбирают дни со сплошной равномерной десятибалльной облачностью, покрывающей весь небосвод. В районах, расположенных южнее 48 с.ш., измерения КЕО допускается проводить без учета балльности в дни сплошной облачности, покрывающей весь небосвод. Электрический свет в помещениях на период измерений выключается.
Где 100%, где 20%???
10%!!! хотя южнее 48 с.ш. в дни сплошной облачности

МУ 2.2.4.706-98 ОЦЕНКА ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ писал(а):
Измерения КЕО могут производиться только при сплошной равномерной десятибалльной облачности (сплошная облачность просветы отсутствуют).