Shilin писал(а):
Добрый день.
Вопрос возник. Надо ли измерять сабж в теплый и холодный период года?
По сан пину:
.1. Измерения показателей микроклимата в целях контроля их соответствия гигиеническим требованиям должны проводиться в холодный период года - в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней температуры наиболее холодного месяца зимы не более чем на 5° C, в теплый период года - в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней максимальной температуры наиболее жаркого месяца не более чем на 5° C.
4.3. Показателями, характеризующими микроклимат в производственных помещениях, являются:
- температура воздуха;
- температура поверхностей <*>;
- относительная влажность воздуха;
- скорость движения воздуха;
- интенсивность теплового облучения.
С другой стороны только одна норма. а не как у температуры и для холодного и теплого периода... да и принцип измерения другой...
Кто что думает?
СанПиН 2.2.4.548-96
6.6. Допустимые величины интенсивности теплового облучения работающих от источников излучения, нагретых до белого и красного
свечения (раскалённый или расплавленный металл, стекло, пламя и др.) не должны превышать 140 Вт/м2 . При этом облучению не должно
подвергаться более 25% поверхности тела и обязательным является использование средств индивидуальной защиты, в том числе средств
защиты лица и глаз.
6.9. При наличии теплового облучения работающих температура воздуха на рабочих местах не должна превышать в зависимости от категории
работ следующих величин:
25`C - при категории работ Iа;
24`C - при категории работ Iб;
22`C - при категории работ IIа;
21`C - при категории работ IIб;
20`C - при категории работ III.
Т.е, если сабж имеет место быть, то нормы будут одинаковыми и для теплого и для холодного периода года, с учетом коррекции норм температуры см. п.6.9