К нам на предприятие пришло письмо от МТУ Ростехнадзора о необходимости регистрации в гос реестре электроподстанций свыше 1кВ как ОПО. Подскажите пожалуйса, в каких правилах или иной НТД можно посмотреть признаки, по которым подстанции подлежат внесению в гос реестр. (В ФЗ 116 и РД 03-616-03 ничего по теме не нашлось). Заранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 18, 2008 7:33 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
А они на что ссылаются?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 18, 2008 7:55 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 12:42 pm
Сообщений: 6
Они ссылаются на ст.2 прил. 1,2 ФЗ 116, причем, как оказалось, такие же письма получили многие организации нашего города и никто не может дать пояснений к письму, в том числе инспекторский надзор


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 18, 2008 8:11 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Напишите письмо автору письма с просьбой конкретизировать признаки опасности и критерии идентификации подстанций.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 18, 2008 8:16 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
http://forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?t=5576


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 18, 2008 8:40 am 
Модератор форума
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 07, 2005 8:21 am
Сообщений: 2436
Откуда: Санкт-Петербург
Там может быть всего два признака- опасные вещества (масло трансформаторное) и использование оборудования, работающего под давлением. Обычно речь шла о подстанциях 110кВ и выше - именно на них такое возможно. Может быть они пропустили цифирки?
А руководствовались в РТН прказом от 5 марта 2008 г. N 131
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
При этом они не правы в части трансформаторного масла, так как опасные вещества рассматриваются при количестве оных свыше 200т ( Прил.1 п 1 в) табл.2 к закону 116-ФЗ Закон об опасных промышленных объектах) на расстоянии менее 500м. Такового на подстанциях до 110кВ не бывает.

А насчет прил1 п.2 (оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия) Вы сами должны посмотреть- выключатели на высоковольтных подстанциях являются объектом ОПО. Есть они у Вас или нет- смотрите сами.;

_________________
Давайте Правила форума соблюдать и при этом жить дружно!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 18, 2008 9:25 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 12:42 pm
Сообщений: 6
Спасибо за ссылку. То есть, согласно разделу 12 Методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов (Приказ № 131 от 5 марта 2008 г.) внесению в реестр как ОПО подлежат все трансформаторные подстанции, вне зависимости от напряжения и емкости масла? Очень плпрашу дать разьяснения.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 18, 2008 9:33 am 
Модератор форума
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 07, 2005 8:21 am
Сообщений: 2436
Откуда: Санкт-Петербург
Понимаете, никакие методические указания не могут идти вразрез с Федеральным законом.
Потому, если у Вас нет сосудов под давлением и трансформаторного масла или иных опасных веществ в количестве более 200т
(в соответсвии с законом)- пошлите РПН в "сад" с их методическими указаниями.
Выпишут предписание- смело идите в суд (арбитражный). Иначе залезут на шею и будут погонять ...

_________________
Давайте Правила форума соблюдать и при этом жить дружно!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 18, 2008 9:48 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Методические рекомендации разъясняют и конкретизируют основные принципы идентификации опасных производственных объектов и предназначены для специалистов Ростехнадзора.


Наталия!
Почему Вы решили, что для регистрации надо более 200т.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 18, 2008 9:54 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Приложение N 8
к Административному регламенту
по регистрации опасных
производственных объектов и ведению
государственного реестра опасных
производственных объектов

КРИТЕРИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ
16. При осуществлении идентификации и отнесении объекта к категории опасного производственного объекта по признаку опасности, связанному с обращением опасного вещества, необходимо руководствоваться следующим.
Опасные вещества, обращающиеся на объекте в количестве, равном или менее 2% от предельно допустимого, указанного в приложении 2 Федерального закона от 21.07.97 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", можно не учитывать (если нормативными документами на конкретное вещество не установлено другое) при отнесении такого объекта к категории опасного производственного объекта, если их размещение на территории эксплуатирующей организации таково, что не может стать причиной возникновения крупной аварии (рекомендации Директивы N 96/82/ЕЭС от 09.01.1996).
При определении минимального количества опасного вещества, обуславливающего отнесение объекта, на котором оно обращается, к категории опасного производственного объекта, необходимо учитывать его количество исходя из отраслевых особенностей и условий эксплуатации такого объекта, культуры производства, срока службы применяемого оборудования, взаиморасположения оборудования и т.д.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 18, 2008 11:06 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 12:42 pm
Сообщений: 6
Хм... Получается, что нужен какой-то проект (обоснование) безопасного размещения (эксплуатации) электроподстанции с маслонаполненным оборудованием, что бы не вносить ее в реестр? Как-то хитро.
Неужели ранее никто не сталкивался с аналогичными проблемами? Ведь подстанции есть на каждом предприятии. Поделитесь опытом…


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 18, 2008 11:16 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Elena Kramskaya писал(а):
Хм... Получается, что нужен какой-то проект (обоснование) безопасного размещения (эксплуатации) электроподстанции с маслонаполненным оборудованием, что бы не вносить ее в реестр? Как-то хитро.
Неужели ранее никто не сталкивался с аналогичными проблемами? Ведь подстанции есть на каждом предприятии. Поделитесь опытом…


НА Вашем РЕГИОНЕ идет обкатка нововведения.....
инспектора других регионов выжидают.....


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 18, 2008 11:21 am 
Модератор форума
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 07, 2005 8:21 am
Сообщений: 2436
Откуда: Санкт-Петербург
Павел, а мне наплевать на всякие МР, разработанные РТН, если есть Закон. В законе 200 т. Вот с ним и пойду в арбитраж. И выиграю. Так как этот МР даже не прошел регистрации в Минюсте, так как признан не нуждающимся в регистрации. Это РЕКОМЕНДАЦИИ и не более того. Потому их и не регистрировал Минюст. Они не обязательны к исполнению.

_________________
Давайте Правила форума соблюдать и при этом жить дружно!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 18, 2008 11:36 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
НАТАЛИЯ!

Это требует не МР, а закон 116-фз и административный регламент (который я и процитировал выше).

приложение 2 в Законе называется - ПРЕДЕЛЬНЫЕ КОЛИЧЕСТВА ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАЛИЧИЕ КОТОРЫХ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ ДЕКЛАРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.


Вы что-то путаете, посмотрите внимательно.....


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 18, 2008 1:15 pm 
Модератор форума
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 07, 2005 8:21 am
Сообщений: 2436
Откуда: Санкт-Петербург
ПОСМОТРЮ, конечно.

_________________
Давайте Правила форума соблюдать и при этом жить дружно!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу   1, 2, 3, 4, 5  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь