Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему На страницу   1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Дымовая труба -является ли ОПО?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 17, 2011 9:42 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 17, 2011 9:29 am
Сообщений: 73
На объекте находится металлическая дымовая труба h=45 d=0,8 - относится ли она к опасным производственным объектам?
котлы например не относятся!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Дымовая труба -является ли ОПО?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 17, 2011 2:24 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб авг 30, 2008 4:21 pm
Сообщений: 692
Откуда: Москва
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ

"О промышленной безопасности опасных производственных объектов"

Приложение 1

Опасные производственные объекты

К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых:

1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества:

а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;

б) окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции;

в) горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;

г) взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов;

д) токсичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:

средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 миллиграммов на килограмм до 200 миллиграммов на килограмм включительно;

средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 миллиграммов на килограмм до 400 миллиграммов на килограмм включительно;

средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 миллиграмма на литр до 2 миллиграммов на литр включительно;

е) высокотоксичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:

средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 миллиграммов на килограмм;

средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 миллиграммов на килограмм;

средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 миллиграмма на литр;

ж) вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды, - вещества, характеризующиеся в водной среде следующими показателями острой токсичности:

средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение 96 часов не более 10 миллиграммов на литр;

средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при воздействии на дафнии в течение 48 часов, не более 10 миллиграммов на литр;

средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение 72 часов не более 10 миллиграммов на литр;

2) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия;

3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры;

4) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;

5) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дымовая труба -является ли ОПО?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 17, 2011 4:19 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср сен 15, 2010 9:18 am
Сообщений: 1152
Откуда: Регион 02
Правила безопасности
при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб
ПБ 03-445-02
1. Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб (далее - Правила) обязательны для должностных лиц (специалистов) всех организаций, осуществляющих строительство*1, эксплуатацию, обследование*2, ремонт и ликвидацию, а также других организаций, выполняющих для них соответствующие виды работ, контролирующих органов на предприятиях, подконтрольных Госгортехнадзору России, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности.
Ваш вопрос наверно из этой оперы, а что относится к ОПО (то есть поднадзорно Госгортехнадзору) Вам написали выше.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дымовая труба -является ли ОПО?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 17, 2011 6:09 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Lin-vei писал(а):
котлы например не относятся!


какие?

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Какие котлы?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 18, 2011 7:47 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 17, 2011 9:29 am
Сообщений: 73
Паровые, водогрейные с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2)...и с температурой нагрева воды не выше 338 К (115°С)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Какие котлы?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 18, 2011 6:05 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Lin-vei писал(а):
Паровые, водогрейные с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2)...и с температурой нагрева воды не выше 338 К (115°С)



ну и сидите ровно...

но правила на трубу распространяются...

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Какие котлы?
UNREAD_POSTДобавлено: Сб мар 19, 2011 3:49 am 
Мистер "Охрана труда-2014"; Мистер "Охрана труда-2017"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 8:21 am
Сообщений: 7685
Откуда: Сибирь, нефтепереработка
павел писал(а):
Lin-vei писал(а):
Паровые, водогрейные с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2)...и с температурой нагрева воды не выше 338 К (115°С)



ну и сидите ровно...

но правила на трубу распространяются...


чтобы так говорить, нужно наверное прежде определиться с тем ОПО у них или нет
если не ОПО, то и правила не распространяются

_________________
Добро - лицемерно, Зло - искренне...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Какие котлы?
UNREAD_POSTДобавлено: Сб мар 19, 2011 11:45 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Solaris писал(а):
павел писал(а):
Lin-vei писал(а):
Паровые, водогрейные с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2)...и с температурой нагрева воды не выше 338 К (115°С)



ну и сидите ровно...

но правила на трубу распространяются...


чтобы так говорить, нужно наверное прежде определиться с тем ОПО у них или нет
если не ОПО, то и правила не распространяются



эти правила распространяются на ТУ - трубу, а труба служит для ТУ - котлов, которые не дают признаков ОПО, согласно ФЗ....

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дымовая труба -является ли ОПО?
UNREAD_POSTДобавлено: Сб мар 19, 2011 3:04 pm 
Мистер "Охрана труда-2014"; Мистер "Охрана труда-2017"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 8:21 am
Сообщений: 7685
Откуда: Сибирь, нефтепереработка
это понятно.
я о другом - "показания" дамы выглдят как то пока неубедительно.
паровой котел с таким низким давлением и температароуй пара :?

_________________
Добро - лицемерно, Зло - искренне...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дымовая труба -является ли ОПО?
UNREAD_POSTДобавлено: Сб мар 19, 2011 6:08 pm 
Мистер Охрана труда-2012
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am
Сообщений: 5764
Откуда: г. Александров, Владимирская область
Интересно, а как же быть с системой газопотребления, котел - газопотребляющее оборудование, то есть входить в состав ОПО, остается только определиться на каком топливе работает котел...

_________________
Хуже чем я есть, я уже не буду


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дымовая труба -является ли ОПО?
UNREAD_POSTДобавлено: Вс мар 20, 2011 3:22 am 
Мистер "Охрана труда-2014"; Мистер "Охрана труда-2017"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 8:21 am
Сообщений: 7685
Откуда: Сибирь, нефтепереработка
Космачев С. писал(а):
Интересно, а как же быть с системой газопотребления, котел - газопотребляющее оборудование, то есть входить в состав ОПО, остается только определиться на каком топливе работает котел...


и это в том числе вызвает недопонимание ситуации :?

_________________
Добро - лицемерно, Зло - искренне...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дымовая труба -является ли ОПО?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 21, 2011 6:46 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 17, 2011 9:29 am
Сообщений: 73
По газопроводам подается газ!
Получается, если труба относится непосредствено к котлам, а котлы не являются ОПО, то труба тоже не является ОПО?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дымовая труба -является ли ОПО?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 21, 2011 7:12 am 
Мистер "Охрана труда-2014"; Мистер "Охрана труда-2017"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 8:21 am
Сообщений: 7685
Откуда: Сибирь, нефтепереработка
у вас газ, уже на ОПО тянете.
далее, у вас паровые котлы и как я выше уже говорил - почему в ырешили что у вас низкое давление?
а пар, кстати, образуется при температуре свыше 115С.
вобщем, посмотрите еще раз внимательно на ситуацию и взвесьте все за и против

_________________
Добро - лицемерно, Зло - искренне...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дымовая труба -является ли ОПО?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 21, 2011 9:01 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 8:38 am
Сообщений: 72
Труба не ОПО, но на экспертизу и обследования идёт, раз 44 метра.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дымовая труба -является ли ОПО?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 21, 2011 9:14 am 
Мистер Охрана труда-2012
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am
Сообщений: 5764
Откуда: г. Александров, Владимирская область
Труба не ОПО, но на экспертизу пойдет только в случае если входит в состав ОПО!!!

_________________
Хуже чем я есть, я уже не буду


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу   1, 2, 3, 4  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь