 Заголовок сообщения: Отопление производственных помещений газовым котлом
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 10, 2012 9:31 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт дек 03, 2009 2:27 pm
Сообщений: 395
Откуда: Казань
Отопление при помощи газового котла производственных помещений. С сайта Приволжского управления Ростехнадзора: Использование бытовых газовых котлов для отопления производственных помещений не запрещается.
Не запрещается - это хорошо. А какие проблемы за этим могут потянуться?
Понятно, что должен быть проект на установку газового оборудования, эксперитза проекта, экспертиза промбезопасности помещения, где будет установлено оборудование - а дальше?
Распространяются Правила безопасности систем газопотребления на этот случай?
Надо будет идентифицироваться как ОПО или нет?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Отопление производственных помещений газовым котлом
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 11, 2012 12:18 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 1:41 am
Сообщений: 631
Откуда: Хабаровск
Смотрите характеристики Вашего котла.
ПБСГГ не распространяются на:
системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт.

На котел еще могут распространяться ПБ 10-574-03 (это для паровых и водогрейных котлов). Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (далее по тексту Правила) устанавливают требования к проектированию, конструкции, материалам, изготовлению, монтажу, наладке, ремонту и эксплуатации паровых котлов, автономных пароперегревателей и экономайзеров с рабочим давлением <1> более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и автономных экономайзеров <2> с температурой воды выше 115 град. С.

Если Ваш котел выдает менее 115 град. С или его рабочее давление менее 0,07 МПа, то на него распространяются ПРАВИЛА устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338 К (115°С).

Если Ваш котел попадает под действие ПБ 10-574-03, ПБ 12-529-03, то придется регистрировать площадку как ОПО. Если не попадает - то и регистрировать не надо.

_________________
Не стыдно не знать, стыдно - не учиться


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отопление производственных помещений газовым котлом
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 11, 2012 5:47 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 4:25 pm
Сообщений: 1179
Откуда: Тюмень
_IrenSKL_ писал(а):
Отопление при помощи газового котла производственных помещений. С сайта Приволжского управления Ростехнадзора: Использование бытовых газовых котлов для отопления производственных помещений не запрещается.
Не запрещается - это хорошо. А какие проблемы за этим могут потянуться?
Понятно, что должен быть проект на установку газового оборудования, эксперитза проекта, экспертиза промбезопасности помещения, где будет установлено оборудование - а дальше?
Распространяются Правила безопасности систем газопотребления на этот случай?
Надо будет идентифицироваться как ОПО или нет?

Система газопотребления, в ее составе ТУ: газопроводы и котел. Сам котел вряд ли подпадет под ПБ 10-574-03 (хотя?), для мелких котлов есть свои правила, тока я их забыла :oops:
Идентифицируется, регистрируется, лицензируется система газопотребления


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отопление производственных помещений газовым котлом
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 11, 2012 1:19 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт дек 03, 2009 2:27 pm
Сообщений: 395
Откуда: Казань
Дело в том, что отопление сейчас централизованное. Но есть возможность провести газ и отапливаться с помощью газового котла. Здание приличных размеров, котел тоже должен быть мощный. Поэтому и спрашиваю тех, кто отапливает свои производственные помещения с помощью природного газа - есть ли какие подводные камни.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отопление производственных помещений газовым котлом
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 11, 2012 1:31 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 4:25 pm
Сообщений: 1179
Откуда: Тюмень
Вы скажите какой мощности котел планируете поставить, давление, и температуру воды.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отопление производственных помещений газовым котлом
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 11, 2012 2:01 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт май 10, 2011 10:23 am
Сообщений: 512
Откуда: Кубань
Ноэль писал(а):
_IrenSKL_ писал(а):
Отопление при помощи газового котла производственных помещений. С сайта Приволжского управления Ростехнадзора: Использование бытовых газовых котлов для отопления производственных помещений не запрещается.
Не запрещается - это хорошо. А какие проблемы за этим могут потянуться?
Понятно, что должен быть проект на установку газового оборудования, эксперитза проекта, экспертиза промбезопасности помещения, где будет установлено оборудование - а дальше?
Распространяются Правила безопасности систем газопотребления на этот случай?
Надо будет идентифицироваться как ОПО или нет?

Система газопотребления, в ее составе ТУ: газопроводы и котел. Сам котел вряд ли подпадет под ПБ 10-574-03 (хотя?), для мелких котлов есть свои правила, тока я их забыла :oops:
Идентифицируется, регистрируется, лицензируется система газопотребления

ОСТ 46.3.2.199-85 Эксплуатация котлов с давлением до 0,07 МПа - не помню действуют и носят ли обязательный характер они ещё или нет. Точно распространяется ПТЭ тепловых энергоустановок.
Согласно №168 приказа идентифицируется и т.д. как "Сеть газопотребления "наименование предприятия"


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отопление производственных помещений газовым котлом
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 12, 2012 9:55 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт дек 03, 2009 2:27 pm
Сообщений: 395
Откуда: Казань
Ноэль писал(а):
Вы скажите какой мощности котел планируете поставить, давление, и температуру воды.

мощность котла около 200кВТ


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отопление производственных помещений газовым котлом
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 13, 2012 12:02 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 1:41 am
Сообщений: 631
Откуда: Хабаровск
Значит уже на Ваш котелок распространяется ПБ 12-529-03. И регистрация ОПО как системы газопотребления. Теперь в паспорте посмотрите рабочие температуру и давление и узнаете какие из Правил для котлов распространяются именно на Ваш.

_________________
Не стыдно не знать, стыдно - не учиться


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отопление производственных помещений газовым котлом
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 05, 2012 8:27 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июн 08, 2011 8:45 pm
Сообщений: 177
Здравствуйте! Спасибо за четкие ответы.

В продолжение этой темы возник такой вопрос:
а если этот котел попадает под ОПО, то надо ли тогда Предприятию, у которого он теперь на балансе, получать лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов и страховать гражданскую ответственность на случай аварии?

И еще (хотя и не в тему, но "чтобы два раза не вставать"): Если Предприятие (отверточная сборка приборов) использует один производственный цех, где есть краны-балки, не подлежащие регистрации в Госреестре ОПО, т.е. вроде как объект не ОПО (хотя вот тут на соседнем форуме прочитала, что если есть краны, то объект по-любому ОПО, просто не стоит на учете в РТН), то в случае аварии, пожара, какой либо др. ЧС, что у них должно быть вместо ПЛАСа? НАСФ создано, а какого-то Плана реагирования на ЧС нет. Что-то же у них должно быть, по чему должна идти отработка оперативных действий, хотя бы просто эвакуации?

_________________
Я без главного обойдусь, а без лишнего - не могу.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отопление производственных помещений газовым котлом
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 05, 2012 9:59 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
equal писал(а):
а если этот котел попадает под ОПО, то надо ли тогда Предприятию, у которого он теперь на балансе, получать лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов и страховать гражданскую ответственность на случай аварии?


котел не может подпадать под ОПО, он является ТУ, и если он регистрируемый, то место где он стоит является ОПО... уловили?

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отопление производственных помещений газовым котлом
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 05, 2012 10:02 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
equal писал(а):
что если есть краны, то объект по-любому ОПО


врут... только если кран зарегистрирован как ТУ...

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отопление производственных помещений газовым котлом
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 05, 2012 10:05 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июн 08, 2011 8:45 pm
Сообщений: 177
Да, я понимаю, котельная, а не котел является ОПО. Подводящие газопроводы среднего и высокого давления к котельной - тоже ОПО.
Их надо регистрировать в РТН (как они будут идентифицированы пока не принципиально).

Вопрос главный в том, нужно ли Предприятию, которое взяло в аренду производственный корпус (не ОПО) и при нем котельную для обогрева и газопроводы (которые ОПО) срочно получать лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов?

А также полис страхования?

_________________
Я без главного обойдусь, а без лишнего - не могу.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отопление производственных помещений газовым котлом
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 05, 2012 10:08 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июн 08, 2011 8:45 pm
Сообщений: 177
павел писал(а):
врут... только если кран зарегистрирован как ТУ...


Кран зарегистрирован как ТУ и имеет разрешение РТН на применение.

Кран - это же все-таки опасное оборудование? Хоть и маленький :conf:

_________________
Я без главного обойдусь, а без лишнего - не могу.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отопление производственных помещений газовым котлом
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 05, 2012 10:10 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
equal писал(а):
павел писал(а):
врут... только если кран зарегистрирован как ТУ...


Кран зарегистрирован как ТУ и имеет разрешение РТН на применение.


значит он образует ОПО...

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отопление производственных помещений газовым котлом
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 05, 2012 10:11 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июн 08, 2011 8:45 pm
Сообщений: 177
Don Tortil, сориентируйте меня по планам реагирования, пожалуйста. :oops:

Если не ПЛАС, то что разрабатывается на производственный цех? Например, оперативные действия при теракте, при моем любимом облаке хлора, внезапно накрывшем всех, при пожаре?

Как будет называться такой вот всеобъемлющий документ? И как он должен согласовываться?

_________________
Я без главного обойдусь, а без лишнего - не могу.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу   1, 2, 3  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь