 Заголовок сообщения: Газоуравнительная линия мазутных парков
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 04, 2010 7:09 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 2:42 pm
Сообщений: 5
Пункт 2.6.17 ПБ 09-560-03 гласит: "Для исключения загазованности, ..... группы резервуаров со стационарными крышами без понтонов оборудуются газоуравнительными системами или "азотной подушкой".

Нормами проектирования в т.ч. ВНТП 5-95 допускается не использовать вышеуказанные системы для нефтепродуктов с ДНП менее 200 мм.в.ст.

Коллеги подскажите требуется ли оснащение резервуарных парков мазута газоуравнительными системами?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Газоуравнительная линия мазутных парков
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 04, 2010 10:10 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Andrs писал(а):
Пункт 2.6.17 ПБ 09-560-03 гласит: "Для исключения загазованности, ..... группы резервуаров со стационарными крышами без понтонов оборудуются газоуравнительными системами или "азотной подушкой".

Нормами проектирования в т.ч. ВНТП 5-95 допускается не использовать вышеуказанные системы для нефтепродуктов с ДНП менее 200 мм.в.ст.

Коллеги подскажите требуется ли оснащение резервуарных парков мазута газоуравнительными системами?


Согласуйте письменно это отступление от правил с органоми Ростехнадзора...

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 07, 2010 1:02 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 2:42 pm
Сообщений: 5
to павел, спасибо за совет, но боюсь бесперспективное это дело :(

Коллеги, может при проверках РТН кто-то сталкивался с подобным вопросом, как защищались :?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 07, 2010 2:33 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
а Вы уверены, что в ВНТП говориться про тоже, что и в Правилах?

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 10, 2010 8:13 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 2:42 pm
Сообщений: 5
to павел,

п. 4.3.5. ВНТП 5-95 "Сокращение потерь от испарения нефтепродуктов с давлением насыщенных паров свыше 200 мм.рт.ст. при температуре 20 °С следует предусматривать путем применения резервуаров с понтонами, плавающими крышами или с газоуравнительной обвязкой".


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 10, 2010 8:44 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Andrs писал(а):
to павел,

п. 4.3.5. ВНТП 5-95 "Сокращение потерь от испарения нефтепродуктов с давлением насыщенных паров свыше 200 мм.рт.ст. при температуре 20 °С следует предусматривать путем применения резервуаров с понтонами, плавающими крышами или с газоуравнительной обвязкой".


ПБ
Цитата:
Для исключения загазованности, сокращения потерь нефтепродуктов, предотвращения загрязнения окружающей среды


ВНТП
Цитата:
Сокращение потерь

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:08 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 2:42 pm
Сообщений: 5
Т.е написано пером не вырубишь топором.
А логика сокращения потерь за счет исключения выбросов паров при "больших дыханиях" и как итог предотвращение загрязнения окружающей среды не уместна :roll:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:44 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
+ к этому даты выхода в свет этих НПА...
Правила вышли позже ВНТП, поэтому ВНТП приведут к требованиям правил.... даже по иерархии Правила выше ВНТП....

попробуйте согласовать.....

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 11, 2010 7:20 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 2:42 pm
Сообщений: 5
Павел, спасибо за ответы.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь