Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему На страницу   1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Возможно ли заменить гидроиспытания?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 17, 2010 10:25 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 9:11 am
Сообщений: 6
Люди, подскажите, возможно ли заменить гидроиспытания сосуда чем-либо (кроме пневмоиспытаний!). Если знаете – и ссылку на какой-либо документ-нормативку! Плиз!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 17, 2010 10:37 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
ПБ 03-576-03

6.3.2. Объем, методы и периодичность технических освидетельствований сосудов (за исключением баллонов) должны быть определены изготовителем и указаны в руководстве по эксплуатации.

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 17, 2010 10:53 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 9:11 am
Сообщений: 6
и это все? :(
А какие вообще возможны методы? И возможны ли вообще??? :shock:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 17, 2010 11:17 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Алексей Валерьевич писал(а):
1. и это все? :(
2. А какие вообще возможны методы? И возможны ли вообще??? :shock:


1. лишка?
2. ПБ 03-576-03
согласно правил или ГИ или ПИ....

А Вы как хотите?

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 17, 2010 1:59 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 9:11 am
Сообщений: 6
павел писал(а):
Алексей Валерьевич писал(а):
1. и это все? :(
2. А какие вообще возможны методы? И возможны ли вообще??? :shock:


1. лишка?
2. ПБ 03-576-03
согласно правил или ГИ или ПИ....

А Вы как хотите?



Я это знаю, но в моем случае ГИ очень-очень проблематичны (ПИ тоже). Поэтому спрашиваю


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 17, 2010 2:00 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Алексей Валерьевич писал(а):


Я это знаю, но в моем случае ГИ очень-очень проблематичны (ПИ тоже). Поэтому спрашиваю


в чем проблема? воды нет?

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 17, 2010 2:31 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 9:11 am
Сообщений: 6
павел писал(а):
Алексей Валерьевич писал(а):


Я это знаю, но в моем случае ГИ очень-очень проблематичны (ПИ тоже). Поэтому спрашиваю


в чем проблема? воды нет?


Нет, для заказчика проблема. Головняк для него большой, короче. Очень-очень просит заменить


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 17, 2010 6:04 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Алексей Валерьевич писал(а):

1. для заказчика проблема.
2. Очень-очень просит заменить


1. в чем проблема?
2. низззяяяяяяя...

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 18, 2010 11:07 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 9:11 am
Сообщений: 6
Сосуд 50 м3, 1,6 Мпа, закопан в земле на АГНС


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 18, 2010 11:19 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Алексей Валерьевич писал(а):
Сосуд 50 м3, 1,6 Мпа, закопан в земле на АГНС


что написано в паспорте сосуда про ГИ...

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 18, 2010 11:32 am 
Мистер Охрана труда-2011
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 06, 2009 4:18 pm
Сообщений: 7000
1.2.5. Отступление от Правил может быть допущено лишь в исключительном случае по разрешению Госгортехнадзора России.
Для получения разрешения необходимо представить Госгортехнадзору России соответствующее обоснование, а в случае необходимости - также заключение специализированной или экспертной организации. Копия разрешения на отступление от настоящих Правил должна быть приложена к паспорту сосуда (приложение 2).

Методы испытаний можно подобрать, главное согласовать отступления


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 18, 2010 11:49 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
все испытания проводятся давлением, а им это давление неохота создавать (кстати один раз в 10 лет) .... ну и как можно испытать без давления??????

Кстати сосуд отработал свой срок службы? Может пора ему на экспертизу?

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 18, 2010 11:55 am 
Мистер Охрана труда-2011
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 06, 2009 4:18 pm
Сообщений: 7000
Дык вроде это экспертиза и спрашивает :D
исходя из контекста - или специализированная организация.

_________________
ДА ПРЕБУДЕТ С ВАМИ СИЛА!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 18, 2010 12:00 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
м.Евгений писал(а):
Дык вроде это экспертиза и спрашивает


незнаю... может это просто ТО в период расчетногосрока службы сосуда, а может ГИ в составе экспертизы сосуда отработавшего норм. срок службы...

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 18, 2010 1:53 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 9:11 am
Сообщений: 6
Экспертиза, экспертиза...
Думаю, придется их наклонять все же...
Спасибо вам за участие и что уделили время!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу   1, 2  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь