Ион писал(а):
Выполняем работы по гидроизоляции стены, людей опускаем на люльке (длина люльки 9 м) козловым кранам.
1. А у вас что, УНИКАЛЬНАЯ стена? Ведь можно же применить всевозможные подъёмники (вышки) для этой работы (п.239 а) ФНП по ПС).
2. Странно как-то... не могу представить... Как козловой кран может подъехать по крановому пути так близко к стене здания, чтобы с подвешенной на его крюк люльке можно было бы достать до стены? Разве что, эта стена расположена с "торца" крана (вдоль кранового пути), а ещё лучше, если у крана есть консоли... всё равно - проблематично...
Ион писал(а):
Спор возник по теме нужно ли пристегиваться работникам при выполнении работ с люльки, в ФНП по подъемным сооружениям сказано:
245. Для безопасного перемещения людей в люльке должно соблюдаться следующее:
м) страховочные пояса людей, находящихся в люльке, должны быть постоянно закреплены за соответствующие точки крепления в люльке. Длина фала страховочного устройства должна быть такой, чтобы человек в любом случае оставался в пределах люльки;
То есть по логике получается, при подъеме и опускании люльки работник дложен быть пристегнут, а когда люлька зафиксирована работник может отстегнуться и работать (перемещаться по люльке) без пристегнутого пояса.
Я понимаю, что это требование можно ужесточить в ППР и в инструкции, но всеже как правильно понимать правила.
Запросите разъяснение в своём ТУ РТН или в Москве.
По-моему, надо понимать буквально: "должны быть
постоянно закреплены за соответствующие точки крепления в люльке". Дело в том, что, если даже кран не будет перемещать подвешенную на крюке люльку с людьми (люлька будет неподвижна), в любой момент (ошибка крановщика, обрыв каната или стропа, поломка крюка крана и т.п.) опрокидывания люльки, не пристёгнутый работник выпадет из люльки с соответствующими последствиями.
А что, по старым правилам "люлечник" в люльке обычного подъёмника (вышки) мог работать без пояса или отстегнувшись от люльки?