Павел писал (а)
«1. Я имел ввиду, что если ОПО не регистрируется в РТН (типа тельфера или мелкого сосуда), то его не надо регистрировать в ГОСРЕЕСТРЕ.»
Павел, Вы считаете тельфер или «небольшой сосуд» ОПО?
Вы сами выше привели выписку из ФЗ-116. Т.е. ФЗ уже определил, что объект, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давление выше 0.07 МПа является ОПО, следовательно подлежит регистрации.
Павел писал (а)
«Пусть трубопровод хоть 87 см, но Каждому ОПО - надо иметь владельца, паспорт, ответственного, и инспектора!»
Совершенно верно в случае, если этот объект ОПО. Наш же паропровод таковым не является.
Павел писал (а)
«Тут наоборот. Объект может быть ОПО, но может не регистрироваться в ГОСРЕЕСТРЕ.»
Совершенно не так! Если уж объект признан ОПО, то организация обязана зарегистрировать его в Реестре ОПО. Сами же об этом выше написали.
Павел писал (а)
«Т.е идентификация выявляет - есть ОПО в организации или нет»
Опять не так.
Идентификация БСЭ
(от позднелат. identifico - отождествляю), признание тождественности, отождествление объектов, опознание
Идентификация Экономический словарь
(от лат. identificare - отождествлять) - установление соответствия реального объекта, товара представленной на него документации, его названию во избежание подмены одного объекта другим…
Идентификация ОПО -
отнесение объекта в составе организации по определенным признакам к категории опасного производственного объекта и определение его типа. Цели идентификации - выявление признаков опасности, характерных для производственного объекта, отнесение объекта к определенной категории промышленной опасности и определение типа объекта по страховому признаку. Результаты идентификации ОПО используются при регистрации объектов в Государственном реестре ОПО и при заключении договоров страхования риска ответственности. (
http://www.iscgroup.ru/pages_cat_9.html )
Павел писал (а)
Тут Вы тоже заблуждаетесь.
Данный трубопровод Вы используете не для бытовых установок, а для производственных.
Ни разу не правы! Данный трубопровод используется для подогрева воздуха, подаваемого в помещения, т.е. создания микроклимата (а что это такое как не бытовые нужды?). Вот ежели бы по данному трубопроводу подавался пар на какой-нибудь пресс штамповочный, тот тут даже вопроса бы не было.
Павел писал (а)
ЕщЁ вопрос? Этот участок трубопровода (10м) по параметрам в соответствии с Правилами по трубопроводам подлежит регистрации в РТН?
По правилам - не подлежит, и в то же время по ФЗ - 116 объект, на котором он эксплуатируется является ОПО.
И вообще, спасибо, тему можно закрывать. Удалось убедить инспектора, что наш паропровод не является ОПО. На следующей неделе он придет к нам и ...(есть для него еще один сюрприз, который он вряд ли ожидает)