Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Котельная
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 18, 2010 10:02 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 12, 2010 6:48 pm
Сообщений: 8
В этом году организация приобрела новые производственные площади, которые обогреваются котельной с водогрейным котлом. Срок Госповерки манометров ещё не истек, но прошло более 6 месяцев. Согласно Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПА (0,7 КГС/КВ. СМ)…, владелец обязан не реже одного раза в шесть месяцев производить дополнительную проверку рабочих манометров контрольным с записью результатов в журнал контрольных проверок манометров.
Если я правильно понимаю, организация может сделать это самостоятельно. Подскажите, как это делается и что для этого нужно.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 18, 2010 10:37 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 1:52 pm
Сообщений: 200
1. Журнал учёта и контрольных поверок манометров
2. Контрольные манометры с классом точности не ниже контролируемых(и давлением, шкалой).
3. Обученный и аттестованы специалист службы КИПиА.
4. Должностная инструкция специалиста КИПиА.
5. Приказ о назначение специалиста.

_________________
Я сижу, МЯСО ЕМ - и ты, проходи, садись - ЧАЙ ПЕЙ! © AmStaf


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 18, 2010 12:11 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
3-5 - можно и без этого наверно...

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 18, 2010 12:31 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 1:52 pm
Сообщений: 200
павел писал(а):
3-5 - можно и без этого наверно...


Как его обязать проводить контрольные поверки... устно... и как ему объяснить, кто такой трёх-ходовой кран... а не дай бог, обварится котельная всёж..
нет не надо ни чего исключать

9.2.8. Допуск персонала к самостоятельному обслуживанию котлов должен оформляться приказом по цеху или организации.

9.3.2. Проверка исправности манометра производится с помощью трехходового крана или заменяющих его запорных вентилей путем установки стрелки манометра на нуль.
Кроме указанной проверки администрация обязана не реже одного раза в 6 месяцев проводить проверку рабочих манометров контрольным рабочим манометром, имеющим одинаковые с проверяемым манометром шкалу и класс точности, с записью результатов в журнал контрольной проверки.

_________________
Я сижу, МЯСО ЕМ - и ты, проходи, садись - ЧАЙ ПЕЙ! © AmStaf


Последний раз редактировалось ИльяЕ. Пн окт 18, 2010 12:39 pm, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 18, 2010 12:37 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
ИльяЕ. писал(а):
павел писал(а):
3-5 - можно и без этого наверно...


Как его обязать проводить контрольные поверки... устно... и как ему объяснить, кто такой трёх-ходовой кран... а не дай бог, обварится котельная всёж..
нет не надо ни чего исключать


пусть ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию проверит (а не поверит)....

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 18, 2010 12:41 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 1:52 pm
Сообщений: 200
павел писал(а):

пусть ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию проверит (а не поверит)....


легко... только в инструкцию внести и пусть проверяет, а приказ уже есть.

6. график контрольных поверок манометров.

_________________
Я сижу, МЯСО ЕМ - и ты, проходи, садись - ЧАЙ ПЕЙ! © AmStaf


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 29, 2010 10:32 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 12, 2010 6:48 pm
Сообщений: 8
Всем спасибо!!! :) Ответственный за безопасную эксплуатацию был назначен практически сразу. Манометры ГОСповерили (чтобы не заморачиваться, да и срок уже скоро). А вот через полгода - нам нужно поверять с помощью трехходового крана или другим аналогичным манометром?
Да, :oops: запись о госповерке в журнале делать???
А КИПовца в организации нет и не будет... Хоть Машинистов (кочегаров)-то обученных приняли, и то хорошо... :D


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 29, 2010 10:42 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
ИльяЕ. писал(а):

9.3.2. Проверка исправности манометра производится с помощью трехходового крана или заменяющих его запорных вентилей путем установки стрелки манометра на нуль.
Кроме указанной проверки администрация обязана не реже одного раза в 6 месяцев проводить проверку рабочих манометров контрольным рабочим манометром, имеющим одинаковые с проверяемым манометром шкалу и класс точности, с записью результатов в журнал контрольной проверки.

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 02, 2010 1:52 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср мар 05, 2008 11:52 am
Сообщений: 251
здравствуйте,
у нас есть слесарь КИПиА. Нужно обучить его для котельной /газ, котлы/.
Смотрю список который предлагает учебный центр. Есть обучение на слесаря КИПиА или Слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования.

Что выбрать? Что должно быть написано у нашего работника в удостоверении? /Грядет проверка/


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 02, 2010 4:41 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 1:52 pm
Сообщений: 200
Какое оборудование (которое подпадает под правила РТН) вообще в вашей организации, ну там: котлы, сосуды, трубопроводы пара и горячей воды, ГРП...ГРУ, подъемные сооружения и т.д.?

_________________
Я сижу, МЯСО ЕМ - и ты, проходи, садись - ЧАЙ ПЕЙ! © AmStaf


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь