Предъявляются ли к.-л. особые требования к эксплуатации здания и сооружениям, в которых имеется система газоснабжения?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 04, 2009 2:30 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 20, 2008 9:04 am
Сообщений: 339
Откуда: ЦФО
ПБ 12-529-03

9.1. Все здания и сооружения на газораспределительных сетях должны иметь строительный паспорт.

По истечении установленного срока службы здания или сооружения должны проходить обследование в целях установления возможности дальнейшей их эксплуатации, необходимости проведения реконструкции или прекращения эксплуатации.

9.2. Обследование зданий и целостности строительных конструкций (трещины, обнажения арматуры, просадки фундамента, снижение несущих способностей перекрытий, разрушение кровли и др.) должно производиться также перед реконструкцией технологического объекта или изменением функционального назначения здания или сооружения, а также после аварии (взрыв или пожар).

9.3. Обследование зданий и сооружений в целях установления возможности дальнейшей их эксплуатации, необходимости проведения реконструкции или прекращения эксплуатации проводится с учетом строительных норм и правил, утвержденных федеральным органом исполнительной власти в области строительства, в рамках экспертизы промышленной безопасности, в порядке, утверждаемом Госгортехнадзором России.

9.4. На входных дверях зданий и сооружений, а также производственных помещений должны быть нанесены обозначения категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и классы взрывоопасности зон.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 04, 2009 2:53 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
ПБ 12-529-03 штудирую... Там ещё в п. 5.3.15 есть требование герметизации вводов и выпусков инженерных коммуникаций в подвалы и технические подполья; в п. 5.6.19 - про предупредительные надписи и др.

А что за НПА, упомянутые в п. 9.3 про обследования зданий?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 05, 2009 9:38 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт дек 19, 2008 4:00 pm
Сообщений: 391
котельные на газе не должны быть в подвалах - всегда уровень земли, т.к. существует опасность скопления СО. Только не помню, в каких правилах это было, сейчас на больняке сижу, вся инфа на работе.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 06, 2009 3:30 am 
Мистер "Охрана труда-2014"; Мистер "Охрана труда-2017"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 8:21 am
Сообщений: 7685
Откуда: Сибирь, нефтепереработка
user писал(а):
котельные на газе не должны быть в подвалах - всегда уровень земли, т.к. существует опасность скопления СО. Только не помню, в каких правилах это было, сейчас на больняке сижу, вся инфа на работе.


в СНИПе по котельным, только это касается не только газовых котельных


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 06, 2009 9:45 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт дек 19, 2008 4:00 pm
Сообщений: 391
точно, любых, потому как любое топливо, применяемое в котельных горит с образованием СО и СО2. И может быть, есть что-то в котловых правилах.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 07, 2009 8:29 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
А как начёт оборудования, использующего природный газ, зданий и сооружений, в которых данное оборудование расположено (кроме котельной и газовых котлов в них)?

Интресует требования к зданиям, в которых расположены газовые горелки, ГРУ.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 26, 2009 3:05 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 4:31 pm
Сообщений: 7
Посмотри приложение 4 ПБ 11-401-01 " Правил безопасности в газовом хозяйстве металлургических предприятий"


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 27, 2009 8:22 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
Спасибо, Металлург!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь