Сообщений: 85
Приобрели парогенератор МН 700. Его ттх
Модель MH-700


Масса (собственная / снаряженная), кг 430 / 430

Высота, мм 1 350
Производительность, кг/час 350 - 450
Тепловая мощность, кВт 200
Водяной объем змеевика, м 3 0,03
Площадь теплоотдачи, м 2 6,85
Диапазон рабочего давления, бар 1-13
Конструктивное давление, бар 16
Количество паровых выходов 1
Максимальное потребление электроэнергии при выработке пара, кВт 1,35
Напряжение электропитания, В 220
Водяной насос поршневой
Горелка Oilon KP 26
Вид топлива дизельное
Расход топлива (при 100% мощности) 20 л/час
КПД сгорания % 80 - 90
Наодо ли его регистрировать В РТН? Какими проавилами безопасности руководствоваться при его эксплуатации?

Евгений Т.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:59 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт дек 26, 2008 11:49 am
Сообщений: 2
Откуда: Екатеринбург
На него должен быть в паспорт в паспорте прописано надо или ненадо у меня было написано что пастановка на учет не требуется.
Инструкция по идее тоже прилогается, так-что спрашивайте паспорт и инструкция у продавца если их нет то поинтерисуйтесь кем он произведен и есть ли сертификация на изготовление.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 30, 2008 12:15 pm 
Мистер "Охрана труда-2014"; Мистер "Охрана труда-2017"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 8:21 am
Сообщений: 7685
Откуда: Сибирь, нефтепереработка
рабочее давление какое? или это все что было приведено в паспорте?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 19, 2009 11:25 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 20, 2008 1:36 pm
Сообщений: 16
Откуда: Московская обл.
У нас очень похожий парогенератор, с рабочим довлением пара 0,5 МПа. Но!!! никакой сопроводиловки нет, поскольку это китайское творение. К каким нормативам следует обратиться, чтобы понять куда и как установить парогенератор???

_________________
Верю только в то, что вижу, слышу и осязаю,
что имеет вкус и запах.
Все остальное - пустые слова и доводы.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 19, 2009 12:42 pm 
Мистер "Охрана труда-2014"; Мистер "Охрана труда-2017"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 8:21 am
Сообщений: 7685
Откуда: Сибирь, нефтепереработка
alkhimik13 писал(а):
У нас очень похожий парогенератор, с рабочим довлением пара 0,5 МПа. Но!!! никакой сопроводиловки нет, поскольку это китайское творение. К каким нормативам следует обратиться, чтобы понять куда и как установить парогенератор???


без получения разрешения РТН на применение (при чем на импорт скорее всего придется делать через москоу) никто его на учет не поставит
вы его как купили то? у кого?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите !
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 18, 2011 2:46 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 16, 2011 9:14 am
Сообщений: 19
tev1901 писал(а):
Приобрели парогенератор МН 700. Его ттх
Модель MH-700


Масса (собственная / снаряженная), кг 430 / 430

Высота, мм 1 350
Производительность, кг/час 350 - 450
Тепловая мощность, кВт 200
Водяной объем змеевика, м 3 0,03
Площадь теплоотдачи, м 2 6,85
Диапазон рабочего давления, бар 1-13
Конструктивное давление, бар 16
Количество паровых выходов 1
Максимальное потребление электроэнергии при выработке пара, кВт 1,35
Напряжение электропитания, В 220
Водяной насос поршневой
Горелка Oilon KP 26
Вид топлива дизельное
Расход топлива (при 100% мощности) 20 л/час
КПД сгорания % 80 - 90
Наодо ли его регистрировать В РТН? Какими проавилами безопасности руководствоваться при его эксплуатации?

Евгений Т.



Надо регистрировать в РТН. ПБ 10-574-03


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите !
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 18, 2011 5:15 pm 
Мистер "Охрана труда-2014"; Мистер "Охрана труда-2017"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 8:21 am
Сообщений: 7685
Откуда: Сибирь, нефтепереработка
raauz писал(а):
tev1901 писал(а):
Приобрели парогенератор МН 700. Его ттх
Модель MH-700


Масса (собственная / снаряженная), кг 430 / 430

Высота, мм 1 350
Производительность, кг/час 350 - 450
Тепловая мощность, кВт 200
Водяной объем змеевика, м 3 0,03
Площадь теплоотдачи, м 2 6,85
Диапазон рабочего давления, бар 1-13
Конструктивное давление, бар 16
Количество паровых выходов 1
Максимальное потребление электроэнергии при выработке пара, кВт 1,35
Напряжение электропитания, В 220
Водяной насос поршневой
Горелка Oilon KP 26
Вид топлива дизельное
Расход топлива (при 100% мощности) 20 л/час
КПД сгорания % 80 - 90
Наодо ли его регистрировать В РТН? Какими проавилами безопасности руководствоваться при его эксплуатации?

Евгений Т.



Надо регистрировать в РТН. ПБ 10-574-03


это вы как определили? лучше все же прежде посмотреть паспорт (если речь об отечественной технике)

_________________
Добро - лицемерно, Зло - искренне...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите !
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 11, 2011 9:29 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 16, 2011 9:14 am
Сообщений: 19
Solaris писал(а):
raauz писал(а):
tev1901 писал(а):
Приобрели парогенератор МН 700. Его ттх
Модель MH-700


Масса (собственная / снаряженная), кг 430 / 430

Высота, мм 1 350
Производительность, кг/час 350 - 450
Тепловая мощность, кВт 200
Водяной объем змеевика, м 3 0,03
Площадь теплоотдачи, м 2 6,85
Диапазон рабочего давления, бар 1-13
Конструктивное давление, бар 16
Количество паровых выходов 1
Максимальное потребление электроэнергии при выработке пара, кВт 1,35
Напряжение электропитания, В 220
Водяной насос поршневой
Горелка Oilon KP 26
Вид топлива дизельное
Расход топлива (при 100% мощности) 20 л/час
КПД сгорания % 80 - 90
Наодо ли его регистрировать В РТН? Какими проавилами безопасности руководствоваться при его эксплуатации?

Евгений Т.



Надо регистрировать в РТН. ПБ 10-574-03


это вы как определили? лучше все же прежде посмотреть паспорт (если речь об отечественной технике)


Т.е. вы хотите сказать, что если в паспорте не указанна необходимость регистрации, то значить и нет необходимости регистрировать?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Регистрация парогенератора
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:00 pm 
Мистер "Охрана труда-2014"; Мистер "Охрана труда-2017"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 8:21 am
Сообщений: 7685
Откуда: Сибирь, нефтепереработка
да, можно и на этом остановиться. обычно там так и пишут, что касается отечественной техники.
но если не уверены посмотрите соотношение давления в МПа и объем сосуда парогенератора.

_________________
Добро - лицемерно, Зло - искренне...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Регистрация парогенератора
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 14, 2011 6:02 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 16, 2011 9:14 am
Сообщений: 19
как раз у этого котла произведение давления в МПа 1.3 на объем в м.куб 0.03 равно 0.039 что как раз таки и превышает требование ПБ (там указанно что произведение этих параметров не должно превышать 0.002). Так что я посмею заявить с полной ответственностью что этот парогенератор подлежит обязательной регистрации. И помимо этого у него рабочее давление более 0.07 МПа, про температуру автор ничего не указал, но я знаком с этим парогенератором, там температура явно выше 115 С. Так что по этим параметрам он тоже подлежит регистрации.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Регистрация парогенератора
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 23, 2011 11:35 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 16, 2011 9:14 am
Сообщений: 19
tev1901 писал(а):
Приобрели парогенератор МН 700. Его ттх
Модель MH-700


Масса (собственная / снаряженная), кг 430 / 430

Высота, мм 1 350
Производительность, кг/час 350 - 450
Тепловая мощность, кВт 200
Водяной объем змеевика, м 3 0,03
Площадь теплоотдачи, м 2 6,85
Диапазон рабочего давления, бар 1-13
Конструктивное давление, бар 16
Количество паровых выходов 1
Максимальное потребление электроэнергии при выработке пара, кВт 1,35
Напряжение электропитания, В 220
Водяной насос поршневой
Горелка Oilon KP 26
Вид топлива дизельное
Расход топлива (при 100% мощности) 20 л/час
КПД сгорания % 80 - 90
Наодо ли его регистрировать В РТН? Какими проавилами безопасности руководствоваться при его эксплуатации?

Евгений Т.



Ну так что поставили на учет? Или нет?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь